מפסק דוד שלא מנתק אפס?

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
Qua964 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 231
הצטרף: יולי 2017

שליחה

יכול להיות שהמפסק הזה:
תמונה
מנתק רק פאזה?
זה החלק הפנימי - האפס מגושר (במקור) ורואים בבירור שרק הפאזה נכנסת לתוך הטיימר:
תמונה

המפסק סטנדרטי ונקנה בארץ לפני כמה שנים.

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2200
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב

שליחה

כן, זה לא לפי התקן. מצאתי את אותה בעיה גם בדגם אחר אצל אמא שלי (פירקתי אותו אחרי שהוא התחיל לקצר).
מדינת ישראבלוף.

oferlaor
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 78973
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל

שליחה

ניתוק כפול הכרחי לפי התקן?

Arie10
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2580
הצטרף: פברואר 2015

שליחה

בנקודת זמן מסויימת נדרש ניתוק כפול (גם פאזה וגם אפס).
אני לא יודע ממתי התקן השתנה, אבל אולי המפסק הזה יוצר לפני כניסת התקן החדש.

zovirax
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 15949
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax

שליחה

אולי יש לך מגען בלוח?

Qua964 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 231
הצטרף: יולי 2017

שליחה

בלוח יש לי רק מאמ"ת רגיל למעגל של הדוד (צרכן יחיד).

השעון מתוצרת NISKO, GRASSLIN - פירמות ידועות ונפוצות בארץ, קשה לי להאמין שכ"כ הרבה היו משווקים אותו אם לא היה עומד בתקן. באחת החנויות ברשת אכן טרחו וכתבו שחובה להתקין עם מגען...

מצאתי את זה ברשת: תמונה

איך המגען עובד בדיוק? כשהוא לא מקבל פאזה מהשעון הוא מנתק את הפאזה והאפס מהלוח לדוד? (כלומר השעון "מפעיל" את המגען ולא את הדוד..)

האם יש מגען שיכול להיכנס מאחורי השעון? (יש לי קופסא עמוקה, שלמעשה תכננתי לשים בה מודול כפול של שלי לטובת ניתוק דו-קוטבי...)

Arie10
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2580
הצטרף: פברואר 2015

שליחה

למה להסתבך ?
באלי מוכרים מפסקים חכמים לדוד (למשל).
יש לי אחד כזה מורכב ועובד מצוין כבר כמה שנים טובות. מנתק גם פאזה וגם אפס. עובד עם אפליקציה פשוטה ונוחה.
המחיר סביב $15-$20 ובא לציון גואל.

Qua964 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 231
הצטרף: יולי 2017

שליחה

21/12/2024 12:36  
Arie10 כתב:
למה להסתבך ?
באלי מוכרים מפסקים חכמים לדוד (למשל).
יש לי אחד כזה מורכב ועובד מצוין כבר כמה שנים טובות. מנתק גם פאזה וגם אפס. עובד עם אפליקציה פשוטה ונוחה.
המחיר סביב $15-$20 ובא לציון גואל.
...
תודה על ההצעה ובכל זאת אשמח להמלצה על מגען מתאים.

Arie10
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2580
הצטרף: פברואר 2015

שליחה

כנס לחנות חשמל מקצועית (ישיר, ארכה וכו') ובקש ריליי/ממסר 220V (ובהספק/זרם מתאים). תסביר להם מה השמוש ויתאימו לך בשניה אותו.
בכל אופן, עבודה מסוג כזה אמורה להעשות ע"י חשמלאי מוסמך, אז אולי אפשר לבקש ממנו שיביא גם את הממסר. החיבור יקח לו 10 דקות גג.

zovirax
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 15949
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax

שליחה

הוא רוצה מגען להכניס בתוך הקופסה.
אין כזה בחנות חשמל
יש מגען שיושב על פס.
כלומר תאלץ להשחיל חוטים לארון שלך

Arie10
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2580
הצטרף: פברואר 2015

שליחה

יש לזה מיליון פתרונות.
יש כמעט לכל ממסר מין תושבת (נקבה) שממנה אפשר להוציא חוטים.
הכל שאלה של כמה מקום יש מאחורי הקופסה...ולכן נתתי פתרון של להחליף למפסק חכם עם אפליקציה שלא דורש ממסר.

zovirax
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 15949
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax

שליחה

לא הבנתי איזה פתרון אתה מציע.
יש מגען מספיק קטן של 20A שיכול לשבת בתוך קופסא?
גם אני תיכננתי לשים מגען בלוח, אבל יש חסימה בצינור שלא מאפשר להשחיל חוטים .

אני לא סומך על רכיב סיני של 15-20$ מעלי אקספרס
יש לי כזה - הוא בעייתי. הרילי שלו נהרס.

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2200
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב

שליחה

22/12/2024 10:25  
zovirax כתב:
לא הבנתי איזה פתרון אתה מציע.
יש מגען מספיק קטן של 20A שיכול לשבת בתוך קופסא?
גם אני תיכננתי לשים מגען בלוח, אבל יש חסימה בצינור שלא מאפשר להשחיל חוטים .

אני לא סומך על רכיב סיני של 15-20$ מעלי אקספרס
יש לי כזה - הוא בעייתי. הרילי שלו נהרס.
...
למה אתה צריך להשחיל חוטים? הדוד מקבל קו אפס שמשמש גם לדברים אחרים?
הכי טוב זה לשים Shelly Pro 2 (לא PM) בארון החשמל, ולמתג ביחד את 2 החוטים (ומקסימום לנטרל את המפסק הקיים).
אם זה לא אפשרי (כי לנתק את האפס בארון ינתק עוד מעגלים), אתה יכול לשים Shelly Plus 1 (או Gen3, או mini) ומגען כפול, או Shelly Plus 2PM (או Gen3) ו-Shelly 1 mini Gen3 בתור מגען לאפס. שתי האפשרויות אמורות להיכנס לקופסת גוויס 3 ביחד עם מפסק בודד.

zovirax
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 15949
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax

שליחה

@dr0r לא הבנתי מה אתה אומר.
יש לי מהלוח שלושה חוטים שמגיעים(אפס פאזה אדמה) מהלוח ישר למפסק שנמצא ליד האמבטיה
רציתי שהמודול החכם יהיה בקופסא ליד האמבטיה וישלוט במגען שיחובר אליו ל A1 ו A2

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2200
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב

שליחה

@zovirax אז ההצעה היא לבטל את המפסק הזה, ואז ה-Shelly Pro 2 יכול למתג ביחד את הפאזה והאפס בארון החשמל. אני שמתי בנוסף לחצן פיזי צמוד לארון החשמל שממתג את ה-Shelly Pro 2, לא שמישהו אי פעם לוחץ עליו, כי הניהול הוא מתוך HA.
פשוט הגדרתי ב-Shelly אוטומציות טריוויאליות למיתוג כפול (זו להדלקה, יש זהה גם לכיבוי):
image.png
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

Qua964 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 231
הצטרף: יולי 2017

שליחה

תודה על כל ההצעות וההסברים. חייב לקחת את פקטור האישה (ולכן אני מגיע לדוד רק אחרי 8 שנים...;) אין מצב לבטל את המתג או הטיימר הפיזיים. האישה לא נוגעת בשליטה דרך ה-HA ומעוניינת להפעיל את הדוד מתי שתרצה (טיימר, לא רק מפסק). השליטה בחמם דרך המודול תעשה במקביל. למעשה הלוגיקה שלי (בגדול) תעבוד כך שהטיימר הפיזי מכוון למינימום זמן והשרת יודע כמה אנשים אמורים להתקלח במופעי בוקר וערב. במידה ולפי הסנסור, הזמן שעבד לפי הטיימר לא הספיק, אז השרת יפעיל את החמם דרך המודול לזמן נוסף. הרעיון הוא שלא משנה מה קרה בדרך, הפיזי יעבוד לפחות למקלחת או שתיים + שלום בית.

לגבי ההתקנה - אין מצב להגיע חזרה ללוח, חוץ מזה שאין לי שם כבר מקום ואני גם לא רוצה להשחיל.

כרגע יש לי את הטיימר הפיזי שמנתק רק פאזה. מבין שזה לא חוקי בעליל. לא ברור איך החשמלאי המוסמך התקין כך (כל הבית שופץ והוא עשה עבודה מעולה בכל הבית).

הקופסא היא ירוקה (עמוקה, אבל כנראה לא מספיקה עבור מגען + מודול), יש מצב שתספיק לפחות רק למגען?
כמוצא אחרון, אני יכול לחצוב מעל הטיימר מקום לעוד קופסא ולשים שם את המגען והמודול, אבל זה נראה לי קצת overkill.

לגבי המודולים - אצלי לפחות, הבוילר עובד על כמעט 11A. אם אני מחבר את המודולים בלי מגען זה אומר שאני חייב שני Shelly1 (אחד לפאזה ואחד לאפס), כי הוא היחיד שתומך בעד 16A. המודול הכפול תומך בעד 10A לערוץ והמיני עד 8A. לא?

אם כן אשתמש במגען, אז צריך רק מודול אחד וגם המיני יתאים, או שעדיין צריך מודול שתומך בעד 16A? ואז אי אפשר למדוד את היעילות של החמם והטרמוסטט, לא?
נערך לאחרונה על ידי Qua964 ב 22/12/2024 23:18, נערך 2 פעמים בסך הכל.

zovirax
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 15949
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax

שליחה

מגען שהיה מיועד אצלי ללוח
מידות 8.5X6.5X2 סמ
נכנס לך?
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

Qua964 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 231
הצטרף: יולי 2017

שליחה

תודה על הפרטים. צריך לבדוק בפועל, אבל מחיפוש מהיר באינטרנט, נראה שהעומק של קופסא ירוקה הוא 64ממ - אז אולי באלכסון, תלוי כמה מקום תופס הטיימר. אקפוץ השבוע או בשבוע הבא לארכה, נשחק קצת בלגו, נראה אם יכנס.

zovirax
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 15949
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax

שליחה

בדיוק ראיתי בפייסבוק בקבוצה כלשהי המלצה לזה
טוענים שזה 20A

I just found this on AliExpress:
US $23.98 | Tuya Smart Life ZigBee 3.0 Boiler Water Heater Switch 4400W App Timer Schedule ON OFF Works with Google Home Alexa Echo MQTT
https://a.aliexpress.com/_oFuDkhD

Arie10
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2580
הצטרף: פברואר 2015

שליחה

24/12/2024 10:13  
zovirax כתב:
בדיוק ראיתי בפייסבוק בקבוצה כלשהי המלצה לזה
טוענים שזה 20A

I just found this on AliExpress:
US $23.98 | Tuya Smart Life ZigBee 3.0 Boiler Water Heater Switch 4400W App Timer Schedule ON OFF Works with Google Home Alexa Echo MQTT
https://a.aliexpress.com/_oFuDkhD
...
שנים יש לי מפסק כזה ועובד מעולה ללא שום ממסר ונעליים.