הדרכה לאחר חיבור מודול פיבארו 1X2.5 kw

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
hoorygm פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 331
הצטרף: פברואר 2006
נתן תודות: 61 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #1 

חיברתי את המודול הנ"ל לתנור אמבטיה.
מבקש הדרכה (אם אפשר ממש שלב אחרי שלב) איך לגרום לתנור להיכבות לאחר שימוש רצוף של 40 דקות
יש לי ידע בסיסי בלבד....

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #2 

@hoorygm
·
שנה את פרמטר 4 (Auto off) לערך הזמן שאתה רוצה לפי הכתוב מטה
נדמה לי שכדי להגיע ל 40 דקות הערך צריך להיות 24000

[left]
Parameter No. 4 - Auto off.
Default value: 0
Available settings:
[1- 65535] (0,1 s – 6553,5 s) Time period for auto off, in miliseconds
0 - Auto off disabled[/left]

בהנחה ואתה משתמש בלחצן ולא מפסק (מומלץ) יש גם את פרמטר 3 שמאפשר כיבוי לפני הזמן קרא יותר כאן:
http://manuals.fibaro.com/content/manua ... -v1.01.pdf


במידה ואתה לא יודע איך משנים פרמטרים ואתה משתמש בבקר של VERA הנחיות איך לטפל בפרמטרים תמצא כאן:
http://www.vesternet.com/resources/appl ... s/apnt-102

hoorygm פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 331
הצטרף: פברואר 2006
נתן תודות: 61 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #3 

מעריך את העזרה אך אני כנראה תקוע עוד בשלב אחד אחורה.
מצ"ב צילום מסך שבו כנראה צריך לשנות את הפרמטרים (ניסיתי כמה אופציות וזה לא הולך לי טוב), אנה הסבר צעד אחר צעד מה לעשות משלב זה
תודה על הנכונות לסייע

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #4 

להבנתי כל מה שאתה צריך לעשות עכשיו זה ללחות על "save changes",

אני לא סגור על מתי הקונפיגורציה החדשה עוברת למודול אז פשוט תבצע את הפעולות הבאות:
תעשה back (מסך אחד אחורה ) וכנס ל-"advanced " (של אותו ה-device) , שם תעבור ל-tab של "commands" , ופשוט תלחץ על "configure node right now"

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #5 

@hoorygm
שכחת לשנות את ה-data size ל- 2 byte dec.
לאחר מכן תלחץ על שמירה.
תעשה ריפרש לדפדפן.
לאחר מכן, לחץ על לשונית advanced ואז new service ולחץ למטה על reload engine

hoorygm פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 331
הצטרף: פברואר 2006
נתן תודות: 61 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #6 

@morgi23
· מעולה זה הצליח
בהזדמנות זו אשמח לדעת מה זה הפרמטרים 2 byte dec ושאר הפרמטרים ?

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #7 

@hoorygm
·

אתה צריך להגדיר מה גודל הפרמטר :
BYTE אחד = ל-8 ביטים של 0/1 , זה מאפשר לך להגדיר מספר בין 0 ל-255
ההגדרה DEC = דצימלי (ספרות בבסיס 10 כלומר : 0-9)
ההגדרה Hex = הקסדצימלי (ספרות בבסיס 16 , כלומר 0-F )

אתה יכול להגדיר או HEX או DEC, לרוב המשתמשים כאן יהיה הרבה יותר נוח ב-DEC.
לדוגמא:
אם אתה רוצה להגדיר זמן של 120 שניות
אז ב-dec זה 120 , וב-hex זה 78

אם אתה רוצה להגדיר זמן של 63 שניות
אז ב-dec זה 63, וב-hex זה 3F

זה משהו של מתכנתים :)

hoorygm פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 331
הצטרף: פברואר 2006
נתן תודות: 61 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #8 

@raoul
·
אם כך אז מדוע תחת הלשונית בחירה " data size" הייתי צריך לסמן 2 byte dec?

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #9 

@hoorygm
·

כמו שציינתי למעלה, byte אחד יכול להגדיר מספר בטווח 0-255
אתה מנסה לשים מספר שמחוץ לטווח הזה .
2 bytes מאפשר הגדרת מספר בטווח 0-65535 (זה בעצ 16 ביטים של 0/1 )
וזה בדיוק מה שהפרמטר הזה מאפשר להגדיר :

[1- 65535] (0,1 s – 6553,5 s) Time period for auto off, in miliseconds

סתם כדי להמשיך את מה שהסברתי לעמלעה, בבסיס HEX הטווח הוא 0-FFFF (כל F זה 4 ביטים של 0/1)

jagheadg
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1184
הצטרף: דצמבר 2010
מיקום: כפר הדרדסים
נתן תודות: 63 פעמים
קיבל תודות: 99 פעמים

שליחה #10 

בנוגע לתשובה הראשונה. אם משתמשים במפסק רגיל (עם נורה פנימית שנדלקת בהפעלה) ולא לחצן, והמודול מכבה את התנור.
האם זה אומר שבהפעלה הידנית הבאה צריך לנדנד את המפסק פעמיים? (אחת ל"כיבוי" והשניה להדלקה)?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #11 

@jagheadg
·
זה תלוי בהגדרות הפרמטרים 13 ו 14
קרא יותר כאן:
http://manuals.fibaro.com/content/manua ... -v1.01.pdf

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”