הדרכה לאחר חיבור מודול פיבארו 1X2.5 kw
-
hoorygm
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 331
- הצטרף: פברואר 2006
חיברתי את המודול הנ"ל לתנור אמבטיה.
מבקש הדרכה (אם אפשר ממש שלב אחרי שלב) איך לגרום לתנור להיכבות לאחר שימוש רצוף של 40 דקות
יש לי ידע בסיסי בלבד....
מבקש הדרכה (אם אפשר ממש שלב אחרי שלב) איך לגרום לתנור להיכבות לאחר שימוש רצוף של 40 דקות
יש לי ידע בסיסי בלבד....
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@hoorygm
·
שנה את פרמטר 4 (Auto off) לערך הזמן שאתה רוצה לפי הכתוב מטה
נדמה לי שכדי להגיע ל 40 דקות הערך צריך להיות 24000
[left]
Parameter No. 4 - Auto off.
Default value: 0
Available settings:
[1- 65535] (0,1 s – 6553,5 s) Time period for auto off, in miliseconds
0 - Auto off disabled[/left]
בהנחה ואתה משתמש בלחצן ולא מפסק (מומלץ) יש גם את פרמטר 3 שמאפשר כיבוי לפני הזמן קרא יותר כאן:
http://manuals.fibaro.com/content/manua ... -v1.01.pdf
במידה ואתה לא יודע איך משנים פרמטרים ואתה משתמש בבקר של VERA הנחיות איך לטפל בפרמטרים תמצא כאן:
http://www.vesternet.com/resources/appl ... s/apnt-102
·
שנה את פרמטר 4 (Auto off) לערך הזמן שאתה רוצה לפי הכתוב מטה
נדמה לי שכדי להגיע ל 40 דקות הערך צריך להיות 24000
[left]
Parameter No. 4 - Auto off.
Default value: 0
Available settings:
[1- 65535] (0,1 s – 6553,5 s) Time period for auto off, in miliseconds
0 - Auto off disabled[/left]
בהנחה ואתה משתמש בלחצן ולא מפסק (מומלץ) יש גם את פרמטר 3 שמאפשר כיבוי לפני הזמן קרא יותר כאן:
http://manuals.fibaro.com/content/manua ... -v1.01.pdf
במידה ואתה לא יודע איך משנים פרמטרים ואתה משתמש בבקר של VERA הנחיות איך לטפל בפרמטרים תמצא כאן:
http://www.vesternet.com/resources/appl ... s/apnt-102
-
hoorygm
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 331
- הצטרף: פברואר 2006
מעריך את העזרה אך אני כנראה תקוע עוד בשלב אחד אחורה.
מצ"ב צילום מסך שבו כנראה צריך לשנות את הפרמטרים (ניסיתי כמה אופציות וזה לא הולך לי טוב), אנה הסבר צעד אחר צעד מה לעשות משלב זה
תודה על הנכונות לסייע
מצ"ב צילום מסך שבו כנראה צריך לשנות את הפרמטרים (ניסיתי כמה אופציות וזה לא הולך לי טוב), אנה הסבר צעד אחר צעד מה לעשות משלב זה
תודה על הנכונות לסייע
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
- raoul
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1209
- הצטרף: מרץ 2006
להבנתי כל מה שאתה צריך לעשות עכשיו זה ללחות על "save changes",
אני לא סגור על מתי הקונפיגורציה החדשה עוברת למודול אז פשוט תבצע את הפעולות הבאות:
תעשה back (מסך אחד אחורה ) וכנס ל-"advanced " (של אותו ה-device) , שם תעבור ל-tab של "commands" , ופשוט תלחץ על "configure node right now"
אני לא סגור על מתי הקונפיגורציה החדשה עוברת למודול אז פשוט תבצע את הפעולות הבאות:
תעשה back (מסך אחד אחורה ) וכנס ל-"advanced " (של אותו ה-device) , שם תעבור ל-tab של "commands" , ופשוט תלחץ על "configure node right now"
- morgi23
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1206
- הצטרף: נובמבר 2009
@hoorygm
שכחת לשנות את ה-data size ל- 2 byte dec.
לאחר מכן תלחץ על שמירה.
תעשה ריפרש לדפדפן.
לאחר מכן, לחץ על לשונית advanced ואז new service ולחץ למטה על reload engine
שכחת לשנות את ה-data size ל- 2 byte dec.
לאחר מכן תלחץ על שמירה.
תעשה ריפרש לדפדפן.
לאחר מכן, לחץ על לשונית advanced ואז new service ולחץ למטה על reload engine
-
hoorygm
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 331
- הצטרף: פברואר 2006
@morgi23
· מעולה זה הצליח
בהזדמנות זו אשמח לדעת מה זה הפרמטרים 2 byte dec ושאר הפרמטרים ?
· מעולה זה הצליח
בהזדמנות זו אשמח לדעת מה זה הפרמטרים 2 byte dec ושאר הפרמטרים ?
- raoul
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1209
- הצטרף: מרץ 2006
@hoorygm
·
אתה צריך להגדיר מה גודל הפרמטר :
BYTE אחד = ל-8 ביטים של 0/1 , זה מאפשר לך להגדיר מספר בין 0 ל-255
ההגדרה DEC = דצימלי (ספרות בבסיס 10 כלומר : 0-9)
ההגדרה Hex = הקסדצימלי (ספרות בבסיס 16 , כלומר 0-F )
אתה יכול להגדיר או HEX או DEC, לרוב המשתמשים כאן יהיה הרבה יותר נוח ב-DEC.
לדוגמא:
אם אתה רוצה להגדיר זמן של 120 שניות
אז ב-dec זה 120 , וב-hex זה 78
אם אתה רוצה להגדיר זמן של 63 שניות
אז ב-dec זה 63, וב-hex זה 3F
זה משהו של מתכנתים
·
אתה צריך להגדיר מה גודל הפרמטר :
BYTE אחד = ל-8 ביטים של 0/1 , זה מאפשר לך להגדיר מספר בין 0 ל-255
ההגדרה DEC = דצימלי (ספרות בבסיס 10 כלומר : 0-9)
ההגדרה Hex = הקסדצימלי (ספרות בבסיס 16 , כלומר 0-F )
אתה יכול להגדיר או HEX או DEC, לרוב המשתמשים כאן יהיה הרבה יותר נוח ב-DEC.
לדוגמא:
אם אתה רוצה להגדיר זמן של 120 שניות
אז ב-dec זה 120 , וב-hex זה 78
אם אתה רוצה להגדיר זמן של 63 שניות
אז ב-dec זה 63, וב-hex זה 3F
זה משהו של מתכנתים
-
hoorygm
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 331
- הצטרף: פברואר 2006
@raoul
·
אם כך אז מדוע תחת הלשונית בחירה " data size" הייתי צריך לסמן 2 byte dec?
·
אם כך אז מדוע תחת הלשונית בחירה " data size" הייתי צריך לסמן 2 byte dec?
- raoul
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1209
- הצטרף: מרץ 2006
@hoorygm
·
כמו שציינתי למעלה, byte אחד יכול להגדיר מספר בטווח 0-255
אתה מנסה לשים מספר שמחוץ לטווח הזה .
2 bytes מאפשר הגדרת מספר בטווח 0-65535 (זה בעצ 16 ביטים של 0/1 )
וזה בדיוק מה שהפרמטר הזה מאפשר להגדיר :
[1- 65535] (0,1 s – 6553,5 s) Time period for auto off, in miliseconds
סתם כדי להמשיך את מה שהסברתי לעמלעה, בבסיס HEX הטווח הוא 0-FFFF (כל F זה 4 ביטים של 0/1)
·
כמו שציינתי למעלה, byte אחד יכול להגדיר מספר בטווח 0-255
אתה מנסה לשים מספר שמחוץ לטווח הזה .
2 bytes מאפשר הגדרת מספר בטווח 0-65535 (זה בעצ 16 ביטים של 0/1 )
וזה בדיוק מה שהפרמטר הזה מאפשר להגדיר :
[1- 65535] (0,1 s – 6553,5 s) Time period for auto off, in miliseconds
סתם כדי להמשיך את מה שהסברתי לעמלעה, בבסיס HEX הטווח הוא 0-FFFF (כל F זה 4 ביטים של 0/1)
- jagheadg
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1184
- הצטרף: דצמבר 2010
- מיקום: כפר הדרדסים
בנוגע לתשובה הראשונה. אם משתמשים במפסק רגיל (עם נורה פנימית שנדלקת בהפעלה) ולא לחצן, והמודול מכבה את התנור.
האם זה אומר שבהפעלה הידנית הבאה צריך לנדנד את המפסק פעמיים? (אחת ל"כיבוי" והשניה להדלקה)?
האם זה אומר שבהפעלה הידנית הבאה צריך לנדנד את המפסק פעמיים? (אחת ל"כיבוי" והשניה להדלקה)?
- Grappa
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
@jagheadg
·
זה תלוי בהגדרות הפרמטרים 13 ו 14
קרא יותר כאן:
http://manuals.fibaro.com/content/manua ... -v1.01.pdf
·
זה תלוי בהגדרות הפרמטרים 13 ו 14
קרא יותר כאן: