שליחה #21 

אתה לא אמור לחבר ל-COM. בכלל. ה-COM מוציא את הזרם, והכפתור (או המודול) צריך להכניס אותו חזרה, ל-NO.
ב-COM יש לך זרם חיובי או שלילי? כי כפי ש @Grappa אמר, המודול מוציא זרם שלילי כשהוא עובד ב-DC.

dor123 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 352
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

שליחה #22 

@dr0r
כנראה אז שטעיתי בחיבור.
אבל במצב כזה כמו שחיברתי התריס לא היה אמור לזוז לכיוון אחד לפחות?

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2182
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 361 פעמים

שליחה #23 

וידאת שיש לך ב-COM זרם שלילי?
ה-L מחוברים למינוס (שהחשמלאי האוויל חיבר בכחול) מהספק וה-N לפלוס (החום)? שים לב שהחיבור הוא בנוסף למודול המקורי, לא במקום.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #24 

06/02/2022 21:53  
dor123 כתב:
@Grappa
@dr0r
עשיתי בדיקה עם מד מתח ויש ביציאות הcom מתח 24v.
חיברתי את השלי כפי שתיארת אבל זה לא צלח. השלי עשה רעש של הפעלה אבל התריס לא זז.

חיברתי כך:
עשיתי גישור עם מהדק מהכניסה של ה+\- ברכיב וחיברתי לשלי, + לN וה- לאחד מהL בשלי.
O1 בשלי חובר לCOM איפה שמחובר הכבל החום.
O2 בשלי חובר לNO התחתון איפה שמחובר הכבל הצהוב.

יש למישהוא מושג מה הטעות שעשיתי או שזה באמת לא יכול לעבוד עם השלי 2.5?
...
מתח של 24V חיובי (פלוס) ב COM מראה שהלחצן מבצע מיתוג ל לפלוס ולא למינוס ולכן המיתוג של השלי לא יתאים מכיוון שהממסר בתוך השלי מבצע מיתוג למינוס.
בכל מקרה נסה לחבר את Q1 ו Q2 ל NO ביחידות אצלך ותראה אם זה יעבוד.
אם לא צריך ממסרים חיצוניים או ממסר בודד וביטול היחידות לפי התרשים ששלחתי
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

dor123 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 352
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

שליחה #25 

@Grappa
@dr0r
בכניסת הcom יש מתח 24 חיובי ובשני כניסות הon המתח הוא 24 שלילי.
ניסיתי לחבר את היציאות של השלי לon אבל התריס עדיין לא זז.

אם כך הדרך היחידה לחבר זה לחבר ממסר ישירות לתריס ולשלי ללא הרכיב של התריס?

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2182
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 361 פעמים

שליחה #26 

אתה יכול לנסות להפוך את הכניסות + ו- - של הרכיב של התריס, ולראות אם המעגל יצליח להוציא מתח נכון לתריס במקרה כזה. אם לא, תצטרך לקנות ממסר אחר.

dor123 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 352
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

שליחה #27 

07/02/2022 19:58  
dr0r כתב:
אתה יכול לנסות להפוך את הכניסות + ו- - של הרכיב של התריס, ולראות אם המעגל יצליח להוציא מתח נכון לתריס במקרה כזה. אם לא, תצטרך לקנות ממסר אחר.
...
מצרף תמונה לאיך שחיברתי את השלי.
לא הבנתי כל כך, הכבל החום שמחובר לCOM זה כבל שמגיע מהמתגים, לחבר את הכבל הזה לNO ואת שני היציאות מה שלי לחבר לCOM?
יכול להיות שהרכיב הלבן אחראי על הכיוונים או הכיולים של התריס או שזה ממסר רגיל ואפשר לוותר עליו?
F35075CC-DC5F-4495-B50B-05F8893788E3.jpeg

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #28 

07/02/2022 19:58  
dr0r כתב:
אתה יכול לנסות להפוך את הכניסות + ו- - של הרכיב של התריס, ולראות אם המעגל יצליח להוציא מתח נכון לתריס במקרה כזה. אם לא, תצטרך לקנות ממסר אחר.
...
ממש לא !
זה ידפוק את היחידה במידה ואין בה הגנת קיטוב הפוך

שווה אולי לשלוח מייל לתמיכה של שלי ולבדוק אם אפשר להפוך את הקיטוב (חיבורי הפלוס מינוס) בשלי
זה בודאות יפתור את הבעיה

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2182
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 361 פעמים

שליחה #29 

אני מאוד אתפלא אם בשלי אפשר להפוך את הקיטוב, אבל לא יזיק לשאול. בקובינו אגב המיתוג הוא על ה-+, והוא מוציא מתח בכיוון מתחלף, כמו היחידה המקורית (שאפשר פשוט להיפטר ממנה).

dor123 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 352
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

שליחה #30 

@Grappa
@dr0r
אשמח אם תוכלו להסביר מה בדיוק לשאול אותם ואך זה עובד כי הסתבכתי קצת ולא מצליח בדיוק להבין אך זה אמור לעבוד.

בטוח שאפשר לוותר על הרכיב הלבן? אני חושב שהוא אחראי על הכיוונים של התריס.
לדוגמה כשלוחצים הוא מסתובב לאט ורק לאחר כמה שניות הוא מתחיל להסתובב מהר ואז גם אפשר לשחרר את הלחצן והוא נסגר לבד.
גם יש מנגנון הגנה שהוא מגיע לפני הסוף הוא נוסע לאט.

אם ארכוש ממסרים, אפשר פשוט לחבר אותם בין היציאה בשלי לרכיב הלבן ואז כל המערכת נשארת בשלמותה?

dor123 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 352
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

שליחה #31 

שלחתי את התרשים לתמיכה של שלי והם שלחו לי את התרשים חיבורים הבא: אני רוצה לנסות לחבר אבל מפחד שיגרם נזק לתריס, האם יכול להיגרם נזק לתריס בחיבור ישיר כזה ללא הרכיב הלבן?

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2182
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 361 פעמים

שליחה #32 

לתריס שלך יש 2 חוטים, שמעבירים מתח של 24v בכיוון אחד או בכיוון השני. בתרשים כאן לתריס מחוברים 3 חוטים, פלוס קבוע ומינוס מתחלף. זה לא מתאים.

dor123 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 352
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

שליחה #33 

31/01/2022 12:36  
Grappa כתב:
לא מצליח להבין מהשירטוט שלך איך אתה מחובר.

Shelly2.5 יכול לעבוד ישירות גם במתח של 24VDC אבל מנגנון מדידת ההספק לא יהיה פעיל כך שיהיה קשה להגיע למשהוא כמו 65% פתיחה.
אפשר לפתור את זה ע"י צריבת טסמוטה והגדרת זמני עליה וירידה בטסמוטה.

כשעובדים עם מנוע DC יש צורך להפוך את הקיטוב של המנוע (חיבורי + ו -) כדי שינוע בכיוון השני, הממסרים המובנים ב Shelly לא מאפשרים לבצע זאת בגלל חוסר במגענים.
כדי לפתור את זה אפשר להשתמש בממסר חיצוני, מצורף שירטוט חיבורים מפרויקט דומה שביצעתי בעבר.
השתמשתי בממסר הזה :

https://www.aliexpress.com/item/3280074 ... 4c4dShsK4Z

אבל לדעתי אפשר להשתמש בממסר פשוט יותר (במקרה שלי היה צורך בעבודה עם זרם גבוה במיחוד).
...
מנסה את מזלי שוב אולי אצליח להתגבר על הבעיה הזו.
לא הבנתי את העניין של הפתיחה עד 65%, אפשר לפתור את זה על ידי קביעת זמנים באפליקציה של שלי בלי קשר לטסמוטה?

אני כנראה אתקין HA בימים הקרובים. האם עדיף כבר לרכוש את המודולים של qubino שהמלצתם ולחבר אותם לHA?
במידה וכן איזה דונגל זגיבי מומלץ לרכוש?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #34 

27/04/2022 14:01  
dor123 כתב:
מנסה את מזלי שוב אולי אצליח להתגבר על הבעיה הזו.
לא הבנתי את העניין של הפתיחה עד 65%, אפשר לפתור את זה על ידי קביעת זמנים באפליקציה של שלי בלי קשר לטסמוטה?
...
כשעובדים עם שלי במתח ישר DC השלי לא יודע למדוד הספק ולכן כל המנגנון של זיהוי מיקום התריס (שמבוסס על מדידות זמן) לא עובד, למרות שניתן להגדיר זמני פתיחה וסגירה בצורה ידנית עדיין הממשק לא מאפשר לפתוח/לסגור עד לנקודה מסוימת למשל חצי גובה.
באם צורבים טסמוטה זה עובד וניתן לגרור את הסלידר בממשק הטסמוטה לאחוז פתיחה/סגירה מסויים והתריס יגיע לשם
27/04/2022 14:01  
dor123 כתב:
אני כנראה אתקין HA בימים הקרובים. האם עדיף כבר לרכוש את המודולים של qubino שהמלצתם ולחבר אותם לHA?
במידה וכן איזה דונגל זגיבי מומלץ לרכוש?
...
אתה זקוק לדונגל zwave
אני עובד עם:
https://z-wave.me/products/uzb/
אחרים כאן עובדים עם:
https://aeotec.com/z-wave-usb-stick/index.html

חייב לוודא שתדר הפעולה של הדונגל זהה לתדר הפעולה של המודול!

dor123 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 352
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

שליחה #35 

27/04/2022 19:10  
Grappa כתב:
כשעובדים עם שלי במתח ישר DC השלי לא יודע למדוד הספק ולכן כל המנגנון של זיהוי מיקום התריס (שמבוסס על מדידות זמן) לא עובד, למרות שניתן להגדיר זמני פתיחה וסגירה בצורה ידנית עדיין הממשק לא מאפשר לפתוח/לסגור עד לנקודה מסוימת למשל חצי גובה.
באם צורבים טסמוטה זה עובד וניתן לגרור את הסלידר בממשק הטסמוטה לאחוז פתיחה/סגירה מסויים והתריס יגיע לשם
...
אם כך אין בעיה. גם ככה הצורך שלי הוא רק פתיחה וסגירה.
הדבר היחיד שאני משתמש בו זה עניין הTilt, כאשר התריס סגור והתריסים רק מסתובבים והאור נכנס דרכם.
האם יש דרך לבצע את זה עם Shelly דרך הHA?
לפי מה שראיתי הQubino יודע לבצע את זה דרך האפליקציה שלהם.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #36 

27/04/2022 22:15  
dor123 כתב:
אם כך אין בעיה. גם ככה הצורך שלי הוא רק פתיחה וסגירה.
הדבר היחיד שאני משתמש בו זה עניין הTilt, כאשר התריס סגור והתריסים רק מסתובבים והאור נכנס דרכם.
האם יש דרך לבצע את זה עם Shelly דרך הHA?
לפי מה שראיתי הQubino יודע לבצע את זה דרך האפליקציה שלהם.
...
סורי אין לי מושג, פנה לתמיכה שלהם או חפש על זה מידע ברשת

dor123 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 352
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

שליחה #37 

חיברתי את הרכיבים של Qubino ישירות למנוע התריס ללא הרכיבים הלבנים.
היחידות מתחברות לHA עם דונגל Aeotec.
ההתקנה לא עברה חלק. היחידות התנתקו המון פעמים מהמערכת ורק לאחר כמה ריסטים ליחידות וגם לדונגל הם התייצבו ולא חוויתי ניתוקים.
הכיול של התריס גם לא עבד טוב, התריס עלה וירד מספר פעמים, לאחר מכן כל הפתיחה והסגירה על ידי המתג וגם בHA השתגעה. רק לאחר כיוון הגדרות לפי הDefualt שהחברה ממליצה התריס נפתח ונסגר כמו שצריך.
לצערי לאחר שעות של חפירה עדיין לא הצלחתי לבצע את הTilt שזו האופציה שאני משתמש בה הכי הרבה. לפי התיאור של המוצר הפונקציה קיימת ונתמכת בHA אבל לא מצליח לבצע את זה. ניסיתי לפנות לחברה אבל אין מהם מענה.

האם מישהו הצליח להפעיל את אופציית הTilt עם HA?