הפחת קופץ בעת הדלקת פלזמה 42"
-
lexossar
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 9
- הצטרף: דצמבר 2008
שלום,
יש לי פלזמה בבית, כבר מעל לשנה וכל כמה הדלקות, בצורה אקראית לחלוטין, בעת ההדלקה שלה, הפחת קופץ...
ומישומה החלטתי לערוך חיפוש והגעתי לפה....
הטלוויזיה מחוברת לפחת אחד עם נגן DVD, ומגבר של יאמהה וממיר של HOT.
הפלזמה היא של FujiCom 42 אינטש מדגם PEB61HD.
עזרה................
יש לי פלזמה בבית, כבר מעל לשנה וכל כמה הדלקות, בצורה אקראית לחלוטין, בעת ההדלקה שלה, הפחת קופץ...
ומישומה החלטתי לערוך חיפוש והגעתי לפה....
הטלוויזיה מחוברת לפחת אחד עם נגן DVD, ומגבר של יאמהה וממיר של HOT.
הפלזמה היא של FujiCom 42 אינטש מדגם PEB61HD.
עזרה................
- BreezeNET
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1757
- הצטרף: אפריל 2005
- שם מלא: אבי כהן
- מיקום: פתח תקוה
יש אחריות........ ?
- oferlaor
-
- מנהל

- תגובות: 78971
- הצטרף: נובמבר 2004
- שם מלא: עפר לאור
- מיקום: מודיעין, ישראל
השאלה אם זה הפחת או הפיוז המרכזי.
אם זה הפחת אז יתכן שיש בעיה חשמלית במסך וצריך לתקן. אם זה פקק רגיל, יתכן שצריך שחשמלאי יבדוק את לוח החשמל.
אם זה הפחת אז יתכן שיש בעיה חשמלית במסך וצריך לתקן. אם זה פקק רגיל, יתכן שצריך שחשמלאי יבדוק את לוח החשמל.
-
lexossar
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 9
- הצטרף: דצמבר 2008
אחריות, אני לא יודע, חושב שכן. צריך לבדוק
לפי מה שהבנתי מהתגובה שלך (השני השגיב) אתה מתכוון לפחת הראשי של הבית, אז לא, הוא לא קופץ.
זה רק הפחת של הסלון קופץ, לא כל הבית.
לפי מה שהבנתי מהתגובה שלך (השני השגיב) אתה מתכוון לפחת הראשי של הבית, אז לא, הוא לא קופץ.
זה רק הפחת של הסלון קופץ, לא כל הבית.
- hananmori12
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 838
- הצטרף: אוקטובר 2007
אתה צריך להביא חשמלאי שיגדיל לך את האמפר בלוח חשמל
-
lexossar
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 9
- הצטרף: דצמבר 2008
אתה בטוח?
בדקתי עכשיו והאמפר עומד על 10.
לכמה אתה חושב שצריך להגדיל?
אני יודע שזה לא הדבר הכי טוב להגדיל את זה, אם יהיה משהו יכול להישרף הטלוייזיה או משהו אחר....
בדקתי עכשיו והאמפר עומד על 10.
לכמה אתה חושב שצריך להגדיל?
אני יודע שזה לא הדבר הכי טוב להגדיל את זה, אם יהיה משהו יכול להישרף הטלוייזיה או משהו אחר....
- zy
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2050
- הצטרף: מרץ 2006
לבית 'סטנדטי' יש רק פחת אחד! (יכול להיות חד או תלת פאזי אבל רק אחד), אתה מדבר על חצי אוטומט כנראה
"חצי אוטומט" קופץ בעומס יתר....מדוע ולמה נוצר עומס יתר על הקו שגורם לקפיצה, צריך לבודד מכשירים ולבדוק....
אולי על אותו קו חשמל שאליו מחוברת הפלזמה מחוברים גם- תנור, דוד חימום, קומקום חשמלי, מכונת כביסה...... וכמישהו מהם פועל ואתה מוסיף את הדלקת הפלזמה נוצר עומס יתר.
"חצי אוטומט" קופץ בעומס יתר....מדוע ולמה נוצר עומס יתר על הקו שגורם לקפיצה, צריך לבודד מכשירים ולבדוק....
אולי על אותו קו חשמל שאליו מחוברת הפלזמה מחוברים גם- תנור, דוד חימום, קומקום חשמלי, מכונת כביסה...... וכמישהו מהם פועל ואתה מוסיף את הדלקת הפלזמה נוצר עומס יתר.
javascript:emoticon('
') javascript:emoticon('
')
') javascript:emoticon('
')- uriler
-
- חבר במועדון 10K

- תגובות: 10118
- הצטרף: פברואר 2005
- שם מלא: אורי לרנר
- מיקום: חולון
Zy, אם מדובר בסלון, ומדובר על אחת לכמה פעמים - הייתי מהמר על מזגן 
- hananmori12
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 838
- הצטרף: אוקטובר 2007
לחבר היה את זה חשמלאי בא התקין אמפר יותר גבוה וזה הפסיק,
לי יש את זה עדיין לפעמים בא חשמלאי של בעל הדירה (הדירה שלנו בשכירות) וקבע גם שצריך להשים אמפר יותר גבוה, עדיין לא בוצע
לי יש את זה עדיין לפעמים בא חשמלאי של בעל הדירה (הדירה שלנו בשכירות) וקבע גם שצריך להשים אמפר יותר גבוה, עדיין לא בוצע
- zy
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2050
- הצטרף: מרץ 2006
אכן המזגן יכול להיות החשוד המרכזי
חצי אוטומט בעל אמפר גבוה יותר, יכול לפתור את הבעיה אך מותנה בכך שקו החשמל (חוטים,חיבורים..) תומך בהגדלה (אחרת העניין משול להתקנת מנעול רב בריח על דלת מקש
אך במקה דנן עלול להיות גם מסוכן!!)
אם קו החשמל לא משהו (לכל הדרים בבתים ישנים), ניתן לשקול החלפת חצי האוטומט הקיים לאחר באמפרז' זהה רק עם 'השהייה'- Type C לדוגמא.
חצי אוטומט בעל אמפר גבוה יותר, יכול לפתור את הבעיה אך מותנה בכך שקו החשמל (חוטים,חיבורים..) תומך בהגדלה (אחרת העניין משול להתקנת מנעול רב בריח על דלת מקש
אם קו החשמל לא משהו (לכל הדרים בבתים ישנים), ניתן לשקול החלפת חצי האוטומט הקיים לאחר באמפרז' זהה רק עם 'השהייה'- Type C לדוגמא.
javascript:emoticon('
') javascript:emoticon('
')
') javascript:emoticon('
')- hananmori12
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 838
- הצטרף: אוקטובר 2007
בוא נסכם לו את זה ככה שהטלויזיה זה לא הבעיה אלא החשמל בבית,
אני מאמין שכל חשמלאי שתזמין יבין את הבעיה וידע לטפל בה בדרכים המתאימות
אני מאמין שכל חשמלאי שתזמין יבין את הבעיה וידע לטפל בה בדרכים המתאימות
- AmnonP
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 488
- הצטרף: דצמבר 2007
- מיקום: נהריה
הכי פשוט איזה עומסים מחוברים על הנתיך.
אם יש מזגן ביחד עם הפלזמה זוהי אפשרות סבירה לבעיה.
אך הכי טוב היא להזמין חשמלאי
אם יש מזגן ביחד עם הפלזמה זוהי אפשרות סבירה לבעיה.
אך הכי טוב היא להזמין חשמלאי
פלזמה הבחירה הטבעית
- yoavidor
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 558
- הצטרף: יוני 2005
- מיקום: רעננה
תנסה להחליף את ה"פקק" של הקו לחדש. (חשמלאי)
בד"כ הבעיה נפתרת.
יואב.
בד"כ הבעיה נפתרת.
יואב.
- oferlaor
-
- מנהל

- תגובות: 78971
- הצטרף: נובמבר 2004
- שם מלא: עפר לאור
- מיקום: מודיעין, ישראל
בגלל זה שאלתי - פחת יש רק אחד והוא מבטיח שאין מגע או דליפה בין הפאזות (קרי: מגן נגד התחשמלות וכו').
10A יכול להיות קטן מדי במידה ומחובר במקביל למסך עוד משהו גדול (קרי: מזגן או תנור חימום).
10A יכול להיות קטן מדי במידה ומחובר במקביל למסך עוד משהו גדול (קרי: מזגן או תנור חימום).
-
lexossar
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 9
- הצטרף: דצמבר 2008
תודה על התשובות.
ואין מזגן, למזגן יש פקק אחד משלו של 16 או 20 אמפר את זה אני זוכר שהחלפנו כי בכל פעם שהמנוע של המזגן נכנס פעולה נפל החשמל.
מחובר מה שאמרתי, מגבר,ממירשל HOT,נגן DVD וזהו.
ואין מזגן, למזגן יש פקק אחד משלו של 16 או 20 אמפר את זה אני זוכר שהחלפנו כי בכל פעם שהמנוע של המזגן נכנס פעולה נפל החשמל.
מחובר מה שאמרתי, מגבר,ממירשל HOT,נגן DVD וזהו.
- oferlaor
-
- מנהל

- תגובות: 78971
- הצטרף: נובמבר 2004
- שם מלא: עפר לאור
- מיקום: מודיעין, ישראל
מאוד יתכן שלשניה המסך מושך בעת ההדלקה מעט יותר מ-10A.
בכל מקרה, הייתי מתחיל דווקא מחשמלאי ולא יוצא מהנחה שהבעיה במסך עצמו.
בכל מקרה, הייתי מתחיל דווקא מחשמלאי ולא יוצא מהנחה שהבעיה במסך עצמו.
- איינשטיין
-
- חבר שלא מהעולם הזה

- תגובות: 8560
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
10A מקובל היום רק למאור (תאורה). לשקעים "רגילים" מקובל 16A.
עם זאת, הפלזמה לבדה לא אמורה לצרוך כ"כ הרבה זרם (למעט אולי ברגע ההפעלה). אם היא מחוברת לשקע חשמל המחובר במקביל לצרכנים נוספים זוללי חשמל (מזגן, תנור, וכד') - אז זו בעיה תכנונית של רשת החשמל בדירה.
בכל מקרה, לא מחליפים את הממט סתם. החלפה מ-10A ל-16A דורשת (ככל הנראה) החלפת חוטי החשמל לחוטים עבים יותר. רק חשמלאי!
עם זאת, הפלזמה לבדה לא אמורה לצרוך כ"כ הרבה זרם (למעט אולי ברגע ההפעלה). אם היא מחוברת לשקע חשמל המחובר במקביל לצרכנים נוספים זוללי חשמל (מזגן, תנור, וכד') - אז זו בעיה תכנונית של רשת החשמל בדירה.
בכל מקרה, לא מחליפים את הממט סתם. החלפה מ-10A ל-16A דורשת (ככל הנראה) החלפת חוטי החשמל לחוטים עבים יותר. רק חשמלאי!
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!
-
lexossar
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 9
- הצטרף: דצמבר 2008
אוקי התעייצתי עם חשמאלי והוחלט להחליף את ה-10A ל-16A.
וכמו שאמרו פה, ייתכן שהTV דורשת הרבה מתח בעת ההדלקה ובגלל זה, נקווה ש-16A יפתור את הבעיה:)
תודה רבה.
וכמו שאמרו פה, ייתכן שהTV דורשת הרבה מתח בעת ההדלקה ובגלל זה, נקווה ש-16A יפתור את הבעיה:)
תודה רבה.
- הטכנאיקרמר
-
- עובד כבלים/לויין

- תגובות: 1283
- הצטרף: דצמבר 2006
- מיקום: חיפה
כבה את כול המכשירים . ואת כול התאורה הדלק את הטלויזיה אים הנתיךך קופץ . זה מקראה שהטלויזיה מקצרת . או כך חשמל עים מאריך מחדר אחר . בדוק אים זה על נתיך של 15A .
אים זה עומס יתר ניתן להעביר את הקו של השקע לנתיך של 15A הנימצא בלוח
אים זה עומס יתר ניתן להעביר את הקו של השקע לנתיך של 15A הנימצא בלוח
רק הטכנאי קרמר
- הטכנאיקרמר
-
- עובד כבלים/לויין

- תגובות: 1283
- הצטרף: דצמבר 2006
- מיקום: חיפה
גג 300W זה לא הרבה . זה כלום . 10A זה 2200W על הנתיך . אים תגליק תנור חימום על הקו ותוסיף את האלויזיה זה ביחד 2500W . אז יקפוץ הנתיך . אים לא דלוק כלום . בבית אאולי תאורה שזה כלום . אז הספק של הטלויזיה מקצר . מקפיץ את הנתיך
רק הטכנאי קרמר