העברת כבל חשמל + כבל רמקולים באותה תעלה...
- Lior_M
- חבר שלא מהעולם הזה

- תגובות: 8128
- הצטרף: מרץ 2006
- מיקום: נס-ציונה
- נתן תודות: 418 פעמים
- קיבל תודות: 473 פעמים
עדיף שלא..
למעשה ממש עדיף שלא אבל אם אין ברירה את כבל החשמל תעביר בתוך צינור שרשור.
( אפשר להשיג בכל חנות לחומרי בניין ).
ליאור
למעשה ממש עדיף שלא אבל אם אין ברירה את כבל החשמל תעביר בתוך צינור שרשור.
( אפשר להשיג בכל חנות לחומרי בניין ).
ליאור
בעבר טכנאי סאונד באולפני טריטון כיום עוסק בתחום ההי-טק.
הקולנוע שלי
הקולנוע שלי
- uriler
- חבר במועדון 10K

- תגובות: 10118
- הצטרף: פברואר 2005
- שם מלא: אורי לרנר
- מיקום: חולון
- נתן תודות: 190 פעמים
- קיבל תודות: 512 פעמים
- יצירת קשר:
אני די משוכנע שזה לא חוקי - כבל חשמל חייב לעבור בתעלה נפרדת.
הסיבה (והיא הגיונית) - לך תדע אם לא יווצר קצר במקום כלשהו, ואז כשמישהו יבוא לחבר רמקולים - הוא יתחשמל...
הסיבה (והיא הגיונית) - לך תדע אם לא יווצר קצר במקום כלשהו, ואז כשמישהו יבוא לחבר רמקולים - הוא יתחשמל...
-
geblig
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1727
- הצטרף: אוקטובר 2008
- מיקום: חיפה
- נתן תודות: 43 פעמים
- קיבל תודות: 40 פעמים
תודה...(דרך אגב נכנסתי לפרויקט הקולנוע שלך...תשמע זה מטורף לגמרי....Lior_M כתב:עדיף שלא..
למעשה ממש עדיף שלא אבל אם אין ברירה את כבל החשמל תעביר בתוך צינור שרשור.
( אפשר להשיג בכל חנות לחומרי בניין ).
ליאור...
בכל מקרה...אני צריך להעביר חוטים לרמקולים קדמיים יחד עם רמקולים אחוריים...יש לי תעלת פלסטיק שדרכה אני חשבתי להעביר את שניהם אבל לפי מה שאתה אומר עדיף שלא...
אז איך אני אעביר את זה....2 תעלות שונות?
בנוסף יש חלק שאמורים לרוץ בו גם כבל חשמל עם כבל רמקולים... ויש חלק שירוצו בו כבל כבלים + כבל רמקולים...
והכל תכננתי להעביר בתעלת פלסטיק... מה אתה מציע לי לעשות?
- tvholic
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2152
- הצטרף: פברואר 2007
- מיקום: מאחורי ההגה
- נתן תודות: 39 פעמים
- קיבל תודות: 74 פעמים
אני עכשיו עושה חשמל חדש בכל היחידה ויחד עם זה גם הכנה למצלמות במעגל סגור, רשת קווית וחיווט לעשרה רמקולים(!).
מהתייעצות עם הרבה אנשים שמתעסקים עם חשמל וחיווטים הומלץ לי להעביר צנרת נפרדת לכל פריט.
בהתחלה תכננתי להשתמש בצינור שרשורי 16 כדי להביר בתוכו מספר רב יותר של כבלים למשל שני קווי חשמל או צינור אחד לכבלים ולרשת הקווית ולטלפון אבל אחרי המון המלצות וטיעונים משכנעים עברתי לצינור שרשורי 11 מ"מ ואני מעביר כל פריט בנפרד לחלוטין (כבלים לבד, טלפון לבד, כל קו חשמל לבד אבל שני הרמקולים האחוריים מועברים ביחד)
לירן
מהתייעצות עם הרבה אנשים שמתעסקים עם חשמל וחיווטים הומלץ לי להעביר צנרת נפרדת לכל פריט.
בהתחלה תכננתי להשתמש בצינור שרשורי 16 כדי להביר בתוכו מספר רב יותר של כבלים למשל שני קווי חשמל או צינור אחד לכבלים ולרשת הקווית ולטלפון אבל אחרי המון המלצות וטיעונים משכנעים עברתי לצינור שרשורי 11 מ"מ ואני מעביר כל פריט בנפרד לחלוטין (כבלים לבד, טלפון לבד, כל קו חשמל לבד אבל שני הרמקולים האחוריים מועברים ביחד)
לירן