שאלה טכנית לגבי החיבורים במתאם Go Fiber GF25c
-
yn11311
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 12
- הצטרף: אוגוסט 2020
קניתי מתאם Go Fiber GF25c, מה זה ה"פקק" השחור שנמצא ביציאת GPON הירוקה?
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור
- itfan
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 482
- הצטרף: מרץ 2021
זה מכסה שמגן על השקע שאליו מתחבר הסיב האופטי מפני חדירת לכלוך וגם מונע אפשרות של יציאת קרינת לייזר מאותו שקע. צריך, כמובן, להסיר את המכסה הנ"ל לפני שמחברים את הסיב האופטי (ואז מומלץ לשמור עליו במצב נקי ויבש). במקרה שבו מנתקים את הסיב האופטי מהממיר, מומלץ להחזיר את המכסה הנ"ל למקומו.09/05/2025 15:37yn11311 כתב: קניתי מתאם Go Fiber GF25c, מה זה ה"פקק" השחור שנמצא ביציאת GPON הירוקה?...
- פלוניום
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 308
- הצטרף: ינואר 2011
מנצל"ש:
האם מסוכן להשאיר חור "פועל" פתוח?
אני מתכנן לעבור להוט.
כרגע אני בבזק.
השחלתי סיב נוסף עבור הוט.
נניח שהסיב שלי תקין ולכן כבר יש לי ראש תקין (השחלתי פנימה את הסיב עם הראש שלו) ולכן אוכל להבנתי לחבר את הסיב ישירות למתאם בלי שהמתקין של הוט יצטרך להתקין לי קופסה קטנה על הקיר (כמו שבזק התקינו בעבר).
במעבר להוט לא אצטרך יותר את הכבל שמחבר בין הקופסה של בזק למתאם הסיב (כאמור, אתחבר עם הסיב החדש ישירות למתאם) ולכן הכוונה היא להסיר את הכבל הזה.
האם יש סיכון בלהשאיר את הכניסה של הסיב פתוחה ללא כבל שמחובר אליה?
אם כן, איפה אני יכול לקנות מכסים מתאימים לחורים האלו?
האם מסוכן להשאיר חור "פועל" פתוח?
אני מתכנן לעבור להוט.
כרגע אני בבזק.
השחלתי סיב נוסף עבור הוט.
נניח שהסיב שלי תקין ולכן כבר יש לי ראש תקין (השחלתי פנימה את הסיב עם הראש שלו) ולכן אוכל להבנתי לחבר את הסיב ישירות למתאם בלי שהמתקין של הוט יצטרך להתקין לי קופסה קטנה על הקיר (כמו שבזק התקינו בעבר).
במעבר להוט לא אצטרך יותר את הכבל שמחבר בין הקופסה של בזק למתאם הסיב (כאמור, אתחבר עם הסיב החדש ישירות למתאם) ולכן הכוונה היא להסיר את הכבל הזה.
האם יש סיכון בלהשאיר את הכניסה של הסיב פתוחה ללא כבל שמחובר אליה?
אם כן, איפה אני יכול לקנות מכסים מתאימים לחורים האלו?
- itfan
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 482
- הצטרף: מרץ 2021
תמיד עדיף להימנע מהשארת כניסת סיב פתוחה (ובתנאים מסוימים זה גם יכול להיות ממש מסוכן; למשל, אם יש אפשרות שילדים יסתכלו מקרוב לתוך כניסת סיב כזו)....
ממה שאני מכיר, המחברים בקופסאות שטכנאי בזק מתקינים כוללים מכסה קפיצי שסוגר את הפתח ברגע שמנתקים את הסיב ובכך מייתר את הצורך במכסה נפרד. אם אין אצלך מכסה קפיצי כזה, אפשר כעיקרון להזמין מכסים מתאימים מ-AliExpress. אחת הבעיות הפוטנציאליות עם זה היא שאולי לא ניתן לרכוש מכסים מהסוג הבסיסי כבודדים אלא רק בכמויות של מאות או אלפים. פתרון אפשרי הוא לקנות מחברים שכוללים מכסים כמו מחברי "מופה" מהסוג שניתן לראות בקישור הבא:אם כן, איפה אני יכול לקנות מכסים מתאימים לחורים האלו?...
https://www.aliexpress.com/item/1005008716367660.html
ולהוציא מהם את המכסים.
אפשרות אחרת היא לחפש מכסה מתאים בארונות התקשורת של הבניין: מחברי סיב תמיד מגיעים עם מכסים ובהרבה מקרים הטכנאים שמחברים דירות לסיבים פשוט משאירים את המכסים שהם שולפים מהמחברים זרוקים בארונות של הבניין.
- rm1
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1589
- הצטרף: מרץ 2013
אם אין ברירה אפשר לכסות עם אזולירבנד/ניר דבק כל דבר שימנע כניסת אבק.
- פלוניום
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 308
- הצטרף: ינואר 2011
האם חייב מכסה פיזי או שגם איזולירבנד שאדביק על הפתח יעשה את העבודה?
אני מתכוון מבחינת הסיכון לעיניים...
אני מתכוון מבחינת הסיכון לעיניים...
- itfan
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 482
- הצטרף: מרץ 2021
גם איזולירבנד אמור לעשות את העבודה (בעיקר אם הוא שחור ואם אתה מדביק שכבה כפולה ממנו).15/10/2025 14:36פלוניום כתב: האם חייב מכסה פיזי או שגם איזולירבנד שאדביק על הפתח יעשה את העבודה?
אני מתכוון מבחינת הסיכון לעיניים......
- פלוניום
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 308
- הצטרף: ינואר 2011
תודה רבה.