האם אפשר לחבר כבל CAT6 לקיסטון CAT6A
-
Niso23
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 5
- הצטרף: אוגוסט 2023
- מיקום: Tel Aviv
- נתן תודות: 8 פעמים
- קיבל תודות: 1 פעם
היי
אני רוצה לחבר קיסטון לכבל CAT6.
נתקלתי בכמה חנויות באינטרנט שאומרים שהקיסטון CAT6A מתאים לכבל CAT6 וישנן חנויות אחרות שאומרות שהקיסטון CAT6A לא מתאים לכבל CAT6.
הייתי גם בחנות פיזית והמוכר אמר לי שקיסטון CAT6A מתאים לכבל CAT6.
אשמח לקבל תשובה ממשהו שעובד בתחום ושיש לו ניסיון, האם זה אפשרי/נכון לחבר קיסטון CAT6A לכבל CAT6?
אני רוצה לחבר קיסטון לכבל CAT6.
נתקלתי בכמה חנויות באינטרנט שאומרים שהקיסטון CAT6A מתאים לכבל CAT6 וישנן חנויות אחרות שאומרות שהקיסטון CAT6A לא מתאים לכבל CAT6.
הייתי גם בחנות פיזית והמוכר אמר לי שקיסטון CAT6A מתאים לכבל CAT6.
אשמח לקבל תשובה ממשהו שעובד בתחום ושיש לו ניסיון, האם זה אפשרי/נכון לחבר קיסטון CAT6A לכבל CAT6?
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10914
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 215 פעמים
- קיבל תודות: 1942 פעמים
1. למה לעשות את זה? אם יש לך כבל cat6, הכי נכון לשים עליו קיסטון מאותה גירסת תקן.
2. הקונקטורים הם בעלי תאימות אחורה, כלומר אפשר לעשות מה שאתה מבקש.
בסביבה ביתית לא תהיה בעיה. בסביבה עסקית מרובת מכשירים יכולה אולי להיות בעיה.
3. שים לב שבמפרט של כל מחבר קיסטון כתוב מה תחום עובי הגידים המתאים.
אם עובי הגידים בכבל שלך נמצא בתוך התחום הזה, אז אין בעיה לחבר מחבר cat6a על כבל cat6.
אז התשובה לשאלה היא
אפשרי - כן.
נכון - לא כל כך.
2. הקונקטורים הם בעלי תאימות אחורה, כלומר אפשר לעשות מה שאתה מבקש.
בסביבה ביתית לא תהיה בעיה. בסביבה עסקית מרובת מכשירים יכולה אולי להיות בעיה.
3. שים לב שבמפרט של כל מחבר קיסטון כתוב מה תחום עובי הגידים המתאים.
אם עובי הגידים בכבל שלך נמצא בתוך התחום הזה, אז אין בעיה לחבר מחבר cat6a על כבל cat6.
אז התשובה לשאלה היא
אפשרי - כן.
נכון - לא כל כך.
- DanielGR
- גורו רשתות

- תגובות: 1469
- הצטרף: יולי 2023
- שם מלא: DanielG
- מיקום: Israel
- נתן תודות: 225 פעמים
- קיבל תודות: 281 פעמים
כאמור, עובי המוליכים הוא המפתח. העובי מוגדר ב-AWG, ראה כאן:
https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
כשאתה רוכש כבלים יש לשים לב למידת המוליכים, ראה דוגמאות:
כבלים גמישים יהיו בדרך כלל עם AWG יותר גבוה. כעת צריך לבדוק את התאמת הקיסטון לפי המפרט, דוגמא:
לכאורה הקיסטון הזה מתאים למוליכים בין 22 ל-26 AWG. **מניסיון, קיסטונים המתאימים לכבלים עבים ~23AWG לא יחזיקו טוב כבלים דקים (הכוונה - משיכה או פיתול תוך כדי התקנה והכבל מתנתק, תלוי מאד באיכות המחבר. צריך פשוט לנסות.
https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
כשאתה רוכש כבלים יש לשים לב למידת המוליכים, ראה דוגמאות:
כבלים גמישים יהיו בדרך כלל עם AWG יותר גבוה. כעת צריך לבדוק את התאמת הקיסטון לפי המפרט, דוגמא:
לכאורה הקיסטון הזה מתאים למוליכים בין 22 ל-26 AWG. **מניסיון, קיסטונים המתאימים לכבלים עבים ~23AWG לא יחזיקו טוב כבלים דקים (הכוונה - משיכה או פיתול תוך כדי התקנה והכבל מתנתק, תלוי מאד באיכות המחבר. צריך פשוט לנסות.
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10914
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 215 פעמים
- קיבל תודות: 1942 פעמים
הדוגמה של מחבר ל- cat7 לא מתאימה.
cat7 זה יצור חריג, כי הגדיר אותו גוף תקינה אחר.
כל כבלי הרשת, למעט cat7, הוגדרו ע"י ארגוני התקינה ANSI/TIA/EIA
cat7 מוגדר ע"י ארגון תקינה אחר - ISO/IEC.
המחשה של זה היא ש- cat6a יצא אחרי ש- cat7 כבר היה קיים.
cat7 נועד לעבוד עם סיומת אחרת, GG45, ולא RJ45.
לגבי הדוגמה הראשונה של כבל גמיש - זו דוגמה רעה של כבל שלא כדאי לקנות.
גם מוליך מאוד דק, וגם CCA. שילוב רע.
cat7 זה יצור חריג, כי הגדיר אותו גוף תקינה אחר.
כל כבלי הרשת, למעט cat7, הוגדרו ע"י ארגוני התקינה ANSI/TIA/EIA
cat7 מוגדר ע"י ארגון תקינה אחר - ISO/IEC.
המחשה של זה היא ש- cat6a יצא אחרי ש- cat7 כבר היה קיים.
cat7 נועד לעבוד עם סיומת אחרת, GG45, ולא RJ45.
לגבי הדוגמה הראשונה של כבל גמיש - זו דוגמה רעה של כבל שלא כדאי לקנות.
גם מוליך מאוד דק, וגם CCA. שילוב רע.
- DanielGR
- גורו רשתות

- תגובות: 1469
- הצטרף: יולי 2023
- שם מלא: DanielG
- מיקום: Israel
- נתן תודות: 225 פעמים
- קיבל תודות: 281 פעמים
לחדד: הכבלים בפוסט שלי הם דוגמא *בלבד* ובוודאי לא המלצת קניה. כמו כן אין בהודעה משום המלצה על תקני כבלים, CAT6/6A וכו׳. זה נושא לשירשור נפרד ומפורט. כל הרעיון הוא לאתר את איפיון המוליכים מתוך המפרט ולבדוק התאמה לקיסטון, לא מעבר לזה.לצורך כך השתמשתי בצילומי מסך מתוך קטלוג כבלים מבלי להתייחס לכבלים עצמם.
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10914
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 215 פעמים
- קיבל תודות: 1942 פעמים
אז כששואלים על cat6 ו- cat6a אין צורך לבלבל עוד יותר עם הכנסת cat7 לסיפור.26/01/2024 10:32DanielGR כתב: לחדד: הכבלים בפוסט שלי הם דוגמא *בלבד* ובוודאי לא המלצת קניה. כמו כן אין בהודעה משום המלצה על תקני כבלים, CAT6/6A וכו׳. זה נושא לשירשור נפרד ומפורט. כל הרעיון הוא לאתר את איפיון המוליכים מתוך המפרט ולבדוק התאמה לקיסטון, לא מעבר לזה....
אפשר לתת דוגמה רלוונטית של טרמינציה בתקן מתאים למבוקש.
-
Niso23
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 5
- הצטרף: אוגוסט 2023
- מיקום: Tel Aviv
- נתן תודות: 8 פעמים
- קיבל תודות: 1 פעם
לשאלתך, למה לעשות את זה? כי אני סקרן והיה חשוב לי להבין26/01/2024 0:09Amir64 כתב: 1. למה לעשות את זה? אם יש לך כבל cat6, הכי נכון לשים עליו קיסטון מאותה גירסת תקן.
2. הקונקטורים הם בעלי תאימות אחורה, כלומר אפשר לעשות מה שאתה מבקש.
בסביבה ביתית לא תהיה בעיה. בסביבה עסקית מרובת מכשירים יכולה אולי להיות בעיה.
3. שים לב שבמפרט של כל מחבר קיסטון כתוב מה תחום עובי הגידים המתאים.
אם עובי הגידים בכבל שלך נמצא בתוך התחום הזה, אז אין בעיה לחבר מחבר cat6a על כבל cat6.
אז התשובה לשאלה היא
אפשרי - כן.
נכון - לא כל כך....
בעקבות מה שכתבת ב3 ואחרי שעשיתי קצת גוגל אני מבין שיש קיסטונים שמתאימים ספציפית לעובי גידים מסויים ויש כאלה שמתאימים לטווח עובי מסויים של גידים. לדוגמא מצאתי קיסטון שהיה כתוב במפרט שהוא מתאים להתקנות של גידים בעובי 22-26 AWG.
תודה!
-
Niso23
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 5
- הצטרף: אוגוסט 2023
- מיקום: Tel Aviv
- נתן תודות: 8 פעמים
- קיבל תודות: 1 פעם
תודה רבה על ההסבר, אהבתי שהוספת תמונות מסך זה מאוד הקל בהבנה26/01/2024 8:57DanielGR כתב: כאמור, עובי המוליכים הוא המפתח. העובי מוגדר ב-AWG, ראה כאן:
https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
כשאתה רוכש כבלים יש לשים לב למידת המוליכים, ראה דוגמאות:
image.png
image.png
כבלים גמישים יהיו בדרך כלל עם AWG יותר גבוה. כעת צריך לבדוק את התאמת הקיסטון לפי המפרט, דוגמא:
image.png
לכאורה הקיסטון הזה מתאים למוליכים בין 22 ל-26 AWG. **מניסיון, קיסטונים המתאימים לכבלים עבים ~23AWG לא יחזיקו טוב כבלים דקים (הכוונה - משיכה או פיתול תוך כדי התקנה והכבל מתנתק, תלוי מאד באיכות המחבר. צריך פשוט לנסות....