חיישן זרימת אוויר לפתח מזגן
-
ahersko
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4581
- הצטרף: אוקטובר 2006
- מיקום: איזור השרון
- נתן תודות: 345 פעמים
- קיבל תודות: 585 פעמים
יש לי מזגן מרכזי, שהבקר שלו הוא מתוצרת אלקטרה (usp-5010 למי שמתעקש לחפש)
הבקר הזה עובד עם השלטים הנוראיים מסוג RC3
עד עכשיו יצרתי בבורדלינק preset אחד לקור ואחד לחום ותכלס זה עובד בסדר
עכשיו גילתי את האינטגרציה SmartIr של HA שעובדת ממש יפה עם RC3... אבל יכולה לעבוד (כנראה) מושלם עם סנסור בינארי ע"מ שיזהה מצב אבסלוטי של המזגן (כי RC3 ,תומך רק ב Toggle)
זה לא משנה איזה סנסור... הוא יכול להיות זרם... אבל המזגן ממותג ע"י קודנקטור, ככה שזרם לא יהיה לי בקו וגם כל ההתממשקות לקו מתח נראית לי מיותרת.
חשבתי על ציר אנכי לפתח יציאת המזגן, שמשב הרוח גורם לו להתרחק ולחבר לציר מגען/חיישן Aqara דלת חלון, שיש לי ניסיון טוב איתם
אז מה השאלה?
האם יש דרך אחרת לממש את חיישן ההפעלה הבינארי?
איפה קונים ציר אסתטי מפלסטיק שיכול להתאים למשימה
מ"ב פתח המזגן וקוד בקרת האקלים עם שורת המפסק שחסרה לי
smartir:
climate:
- platform: smartir
name: Office AC
unique_id: office_ac
device_code: 1000
controller_data: remote.bedroom_remote
temperature_sensor: sensor.temperature
humidity_sensor: sensor.humidity
power_sensor: binary_sensor.ac_power
הבקר הזה עובד עם השלטים הנוראיים מסוג RC3
עד עכשיו יצרתי בבורדלינק preset אחד לקור ואחד לחום ותכלס זה עובד בסדר
עכשיו גילתי את האינטגרציה SmartIr של HA שעובדת ממש יפה עם RC3... אבל יכולה לעבוד (כנראה) מושלם עם סנסור בינארי ע"מ שיזהה מצב אבסלוטי של המזגן (כי RC3 ,תומך רק ב Toggle)
זה לא משנה איזה סנסור... הוא יכול להיות זרם... אבל המזגן ממותג ע"י קודנקטור, ככה שזרם לא יהיה לי בקו וגם כל ההתממשקות לקו מתח נראית לי מיותרת.
חשבתי על ציר אנכי לפתח יציאת המזגן, שמשב הרוח גורם לו להתרחק ולחבר לציר מגען/חיישן Aqara דלת חלון, שיש לי ניסיון טוב איתם
אז מה השאלה?
האם יש דרך אחרת לממש את חיישן ההפעלה הבינארי?
איפה קונים ציר אסתטי מפלסטיק שיכול להתאים למשימה
מ"ב פתח המזגן וקוד בקרת האקלים עם שורת המפסק שחסרה לי
smartir:
climate:
- platform: smartir
name: Office AC
unique_id: office_ac
device_code: 1000
controller_data: remote.bedroom_remote
temperature_sensor: sensor.temperature
humidity_sensor: sensor.humidity
power_sensor: binary_sensor.ac_power
מישהו השתמש בעבר בחיישן רעידות על המנוע בשביל לקבל את הססטוס של המזגן
viewtopic.php?f=24&t=326517&hilit=%D7%9 ... A#p2964958+
viewtopic.php?f=24&t=326517&hilit=%D7%9 ... A#p2964958+
-
ahersko
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4581
- הצטרף: אוקטובר 2006
- מיקום: איזור השרון
- נתן תודות: 345 פעמים
- קיבל תודות: 585 פעמים
תודה,
מכיר את השרשור, בגלל זה חשבתי על חיישן חלון דלת (רק בלי הקרטון ואם עם ציר פלסטיק)
אני חושב שאלך על מדידת זרם ללוח הבקרה (שגם מפעיל את המפוח) ככה שאני מניח שסביבות 100W יהיו ערך מוחלט
העלות הגיונית ואין פגיעה אסתטית
מכיר את השרשור, בגלל זה חשבתי על חיישן חלון דלת (רק בלי הקרטון ואם עם ציר פלסטיק)
אני חושב שאלך על מדידת זרם ללוח הבקרה (שגם מפעיל את המפוח) ככה שאני מניח שסביבות 100W יהיו ערך מוחלט
העלות הגיונית ואין פגיעה אסתטית
- zovirax
- חבר במועדון ה-15K

- תגובות: 15945
- הצטרף: פברואר 2006
- שם מלא: zovirax
- נתן תודות: 299 פעמים
- קיבל תודות: 330 פעמים
לא עובד .29/09/2023 11:02hsafra כתב: מישהו השתמש בעבר בחיישן רעידות על המנוע בשביל לקבל את הססטוס של המזגן
viewtopic.php?f=24&t=326517&hilit=%D7%9 ... A#p2964958+...
יש לי פתרון מוצלח יותר
חיברתי ארדואינו לגיד של הבקר.
הוא מזהה מתח של 5v או 3v שמייצג on off.
עובד לי מעולה ומיידית.
צריך לגזור את הכבל.
עלות של 3 דולר לארדואינו.
קיבלתי כיוון מפה
https://github.com/giladger/ElectraWifi
- zovirax
- חבר במועדון ה-15K

- תגובות: 15945
- הצטרף: פברואר 2006
- שם מלא: zovirax
- נתן תודות: 299 פעמים
- קיבל תודות: 330 פעמים
אני משתמש בזה:
https://www.aliexpress.com/item/3246944 ... 18024VA3jk
אבל קודם תבדוק עם מודד אם אתה רואה שינוי במתח בפינים כדי להבין אם אפשר לברור בין high ל LOW
https://www.aliexpress.com/item/3246944 ... 18024VA3jk
אבל קודם תבדוק עם מודד אם אתה רואה שינוי במתח בפינים כדי להבין אם אפשר לברור בין high ל LOW
-
ahersko
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4581
- הצטרף: אוקטובר 2006
- מיקום: איזור השרון
- נתן תודות: 345 פעמים
- קיבל תודות: 585 פעמים
עדכון.
הלכתי על שיטת מדידת זרם ללוח הפיקוד.
הבקר הגיע הבוקר מאלי אקספרס... תרפיה בימים קשים. סה"כ זה בקר זול של 50 ש"ח של Tuya. הרכבתי אותו קודם על שולחן הניתוחים וחיברתי עומס של נורה.
הבקר נתמך ב Tuya local וצריך להגדיר את כל entity בנפרד. בגדול מה שחשוב לי היה ההספק.
משם עם helper יצרתי חיישן בינארי הגדרתי סף הספק.
כמובן לעדכן בקובץ הקונפיגורציה את החיישן הבינארי ו... ואללה יש לנו מזגן תדיראן RC3 עם חיווי אבסולוטי לגבי מצבו.
עכשיו מגדירים את האוטומציה לכיבוי מזגן אם אין אף אחד בסלון במשך 15 דקות. פצצה!
הלכתי על שיטת מדידת זרם ללוח הפיקוד.
הבקר הגיע הבוקר מאלי אקספרס... תרפיה בימים קשים. סה"כ זה בקר זול של 50 ש"ח של Tuya. הרכבתי אותו קודם על שולחן הניתוחים וחיברתי עומס של נורה.
הבקר נתמך ב Tuya local וצריך להגדיר את כל entity בנפרד. בגדול מה שחשוב לי היה ההספק.
משם עם helper יצרתי חיישן בינארי הגדרתי סף הספק.
כמובן לעדכן בקובץ הקונפיגורציה את החיישן הבינארי ו... ואללה יש לנו מזגן תדיראן RC3 עם חיווי אבסולוטי לגבי מצבו.
עכשיו מגדירים את האוטומציה לכיבוי מזגן אם אין אף אחד בסלון במשך 15 דקות. פצצה!
נערך לאחרונה על ידי ahersko ב 19/10/2023 9:44, נערך פעם 1 בסך הכל.