האם הסיבים של בזק מחוייבים בגיבוי עפ״י החוק?
- sys_admin
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4310
- הצטרף: ינואר 2014
- מיקום: גליל מערבי
- נתן תודות: 10 פעמים
- קיבל תודות: 905 פעמים
אין שום חוק כזה, אבל בארונות של בזק כל ציוד אקטיבי של GPON מגובה באותם מכשירי UPS שגם כל שאר ה MSAG מוזן דרכו.25/06/2023 20:06gabif כתב: למשל הטלפוניה של בזק מחוייבת בגיבוי , כלומר גם אם אין חשמל בשכונה - כן מגיע חשמל בגיבוי שקיים , האם הדבר דומה גם לסיבים של בזק ?...
אז ללקוח בזק יש סיכוי גדול יתר לקבל גיבוי טוב יותר בזמן הפסקות חשמל ברחבי המדינה?26/06/2023 0:16sys_admin כתב: אין שום חוק כזה, אבל בארונות של בזק כל ציוד אקטיבי של GPON מגובה באותם מכשירי UPS שגם כל שאר ה MSAG מוזן דרכו....
- sys_admin
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4310
- הצטרף: ינואר 2014
- מיקום: גליל מערבי
- נתן תודות: 10 פעמים
- קיבל תודות: 905 פעמים
בניגוד ללקוחות של ספקי תשתית אחרות, ללקוחות של בזק ברחבי המדינה יש סיכוי כמעט של 100 אחוז לקבל שירות גם בזמן של הפסקות חשמל.26/06/2023 8:32gabif כתב: אז ללקוח בזק יש סיכוי גדול יתר לקבל גיבוי טוב יותר בזמן הפסקות חשמל ברחבי המדינה?...
פעם שאלתי טכנאית שעבדה על ארונות כאלו. היא אמרה שיש פס שקעים מגובים ופס שקעים ללא גיבוי. בתיאוריה רק ציוד הטלפוניה אמור להתחבר לגיבוי, בפועל בזק לא צפו מראש את השינוי בחוק שאיפשר ללקוחות להתחבר לתשתית האינטרנט בלבד, מבלי שיצטרכו להחזיק גם קו טלפון של בזק במקביל, ואת הירידה החדה בביקוש לקוי טלפון בעקבות זאת.26/06/2023 0:16sys_admin כתב: אין שום חוק כזה, אבל בארונות של בזק כל ציוד אקטיבי של GPON מגובה באותם מכשירי UPS שגם כל שאר ה MSAG מוזן דרכו....
- sys_admin
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4310
- הצטרף: ינואר 2014
- מיקום: גליל מערבי
- נתן תודות: 10 פעמים
- קיבל תודות: 905 פעמים
ציוד "האינטרנט" בארון של בזק הוא חלק מכל ה MSAG שכולו מחובר דרך UPS.26/06/2023 9:54oferlap כתב: פעם שאלתי טכנאית שעבדה על ארונות כאלו. היא אמרה שיש פס שקעים מגובים ופס שקעים ללא גיבוי. בתיאוריה רק ציוד הטלפוניה אמור להתחבר לגיבוי, בפועל בזק לא צפו מראש את השינוי בחוק שאיפשר ללקוחות להתחבר לתשתית האינטרנט בלבד, מבלי שיצטרכו להחזיק גם קו טלפון של בזק במקביל, ואת הירידה החדה בביקוש לקוי טלפון בעקבות זאת....
- dima_vy
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 5918
- הצטרף: מרץ 2008
- מיקום: מרכז
- נתן תודות: 142 פעמים
- קיבל תודות: 299 פעמים
נראה זה לי תופס דווקא לגבי רוב הספקים, למעט פרטנר, במקומות בהם היא התקינה מתגים בבניינים, שאותם מתגים לרוב לא מגובים ע"י UPS.26/06/2023 8:42sys_admin כתב: בניגוד ללקוחות של ספקי תשתית אחרות, ללקוחות של בזק ברחבי המדינה יש סיכוי כמעט של 100 אחוז לקבל שירות גם בזמן של הפסקות חשמל....
- sys_admin
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4310
- הצטרף: ינואר 2014
- מיקום: גליל מערבי
- נתן תודות: 10 פעמים
- קיבל תודות: 905 פעמים
לא, בדיוק הפוך, ולא רק למעט פרטנר, חוץ מבזק, אף ספק לא מתקין בארון תקשורת שלו את הגיבוי של UPS.26/06/2023 16:04dima_vy כתב: נראה זה לי תופס דווקא לגבי רוב הספקים, למעט פרטנר, במקומות בהם היא התקינה מתגים בבניינים, שאותם מתגים לרוב לא מגובים ע"י UPS....
- sys_admin
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4310
- הצטרף: ינואר 2014
- מיקום: גליל מערבי
- נתן תודות: 10 פעמים
- קיבל תודות: 905 פעמים
בטכנולוגית GPON החלק הפסיבי היחידי, זה המפצלים וכל שער הרכיבים הם אקטיביים. בגלל זה בכדי שהרשת זו תעבוד בזמן של הפסקת חשמל נדרש לגבות את הציוד האקטיבי שלה במקור מתח חילופי.26/06/2023 17:21dor4x כתב: רגע, אז לקוחות בזק עם GPON לא נפגעים בהפסקת חשמל בגלל שבזק התקינה UPS? זה לא בגלל טכנולוגית ה GPON שהיא פאסיבית ולא צריכה חשמל??...
כך שרשת של בזק עובדת בזמן ההפסקת חשמל היא רק בגלל שהיא גיבתה את כל הציוד האקטיבי שלה ב UPS. החברות האחרות פשוט לא עשו את זה, למרות שניתן לעשות את זה ללא בעיה גם למשל ברשת ETHERNET הישנה של פרטנר. כמובן שזה הרבה יותר מסורבל בתצורת פריסה שפרטנר השתמשה בה, שבכל בניין מותקן ציוד אקטיבי, שגם אותו נדרש לגבות. למשל בזק משתמשת ברשת METRO ETHERNET אופטית להספקה של שירותי תמסורת לעסקים ובה גם כל הציוד מותקן לא בארונות שבבניין הלקוח, אלה בארונות תקשורת שלה שמגובים ב UPS. גם בחו''ל כבר לפני עשורים חברות שונות פרסו רשת אופטית ללקוחות פרטיים על בסיס של ETHERNET ושם כל הציוד האקטיבי נמצא בארונות מחוץ לבניינים של הלקוחות. כך ניתן מארון בודד לספק חיבורים אופטיים למאות רבות ואפילו לאלפים של לקוחות.
- elad919
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 216
- הצטרף: פברואר 2022
- שם מלא: אלעד אלעד
- מיקום: ישראל
- נתן תודות: 6 פעמים
- קיבל תודות: 29 פעמים
אותי בתשובה הפתיעה העובדה ששאלת טכנאית26/06/2023 9:54oferlap כתב: פעם שאלתי טכנאית שעבדה על ארונות כאלו. היא אמרה שיש פס שקעים מגובים ופס שקעים ללא גיבוי. בתיאוריה רק ציוד הטלפוניה אמור להתחבר לגיבוי, בפועל בזק לא צפו מראש את השינוי בחוק שאיפשר ללקוחות להתחבר לתשתית האינטרנט בלבד, מבלי שיצטרכו להחזיק גם קו טלפון של בזק במקביל, ואת הירידה החדה בביקוש לקוי טלפון בעקבות זאת....
אני מעולם לא ראיתי טכנאית של בזק או של פרטנר או של סלקום או של אנלימיטד או של הוט או של פלאפון
ארונות הרחוב של בזק ה MSAG הרי כוללים מהרגע הראשון סיב שבעצם עובר המרה לקו נחושת , עם הקמת רשת ה GPON של בזק - הארונות מנוצלים גם לשמש כנקודת הרחבה ל סיבים , לא?26/06/2023 19:53sys_admin כתב: בטכנולוגית GPON החלק הפסיבי היחידי, זה המפצלים וכל שער הרכיבים הם אקטיביים. בגלל זה בכדי שהרשת זו תעבוד בזמן של הפסקת חשמל נדרש לגבות את הציוד האקטיבי שלה במקור מתח חילופי.
כך שרשת של בזק עובדת בזמן ההפסקת חשמל היא רק בגלל שהיא גיבתה את כל הציוד האקטיבי שלה ב UPS. החברות האחרות פשוט לא עשו את זה, למרות שניתן לעשות את זה ללא בעיה גם למשל ברשת ETHERNET הישנה של פרטנר. כמובן שזה הרבה יותר מסורבל בתצורת פריסה שפרטנר השתמשה בה, שבכל בניין מותקן ציוד אקטיבי, שגם אותו נדרש לגבות. למשל בזק משתמשת ברשת METRO ETHERNET אופטית להספקה של שירותי תמסורת לעסקים ובה גם כל הציוד מותקן לא בארונות שבבניין הלקוח, אלה בארונות תקשורת שלה שמגובים ב UPS. גם בחו''ל כבר לפני עשורים חברות שונות פרסו רשת אופטית ללקוחות פרטיים על בסיס של ETHERNET ושם כל הציוד האקטיבי נמצא בארונות מחוץ לבניינים של הלקוחות. כך ניתן מארון בודד לספק חיבורים אופטיים למאות רבות ואפילו לאלפים של לקוחות....
לדעתי אין כל קשר בין מערכות הסיבים השונות. אף פעם לא ראיתי ש"פתחו שולחן" בסמוך לארון כזה לצורך הלחמות סיבים לשם פריסת התשתית, אלא זה תמיד נעשה סביב גובים ובעמודים סמוכים לבתים.27/06/2023 7:24gabif כתב: ארונות הרחוב של בזק ה MSAG הרי כוללים מהרגע הראשון סיב שבעצם עובר המרה לקו נחושת , עם הקמת רשת ה GPON של בזק - הארונות מנוצלים גם לשמש כנקודת הרחבה ל סיבים , לא?...
- sys_admin
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4310
- הצטרף: ינואר 2014
- מיקום: גליל מערבי
- נתן תודות: 10 פעמים
- קיבל תודות: 905 פעמים
כמובן ש MSAGs של בזק כוללים מהרגע הראשון סיב אופטי, רק שהוא כלל לא עובר שום המרה לקו נחושת, אלה שהוא משמש להזנה של כל ה MSAG, שבו כבר יש גם פורטים של נחושת מסוגים שונים גם ואחרים על בסיס של סיב אופטי, וגם שירות של GPON בארונות אלה של בזק הוא חלק בלתי נפרד של MSAG זה, הרי זה כל הרעיון ואחד מן היתרונות של תפיסת ה MSAG ושל רשת NGN.27/06/2023 7:24gabif כתב: ארונות הרחוב של בזק ה MSAG הרי כוללים מהרגע הראשון סיב שבעצם עובר המרה לקו נחושת , עם הקמת רשת ה GPON של בזק - הארונות מנוצלים גם לשמש כנקודת הרחבה ל סיבים , לא?...
- sys_admin
-
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4310
- הצטרף: ינואר 2014
- מיקום: גליל מערבי
- נתן תודות: 10 פעמים
- קיבל תודות: 905 פעמים
ה MSAG הוא בדיוק הקשר "בין מערכות הסיבים השונות" ושל תשתיות אחרות, אם אנו מדברים על תשתית של בזק. ובלי הקשר זה, לא הייתה שום משמעות ויתרונות לרשת זו.27/06/2023 8:20oferlap כתב: לדעתי אין כל קשר בין מערכות הסיבים השונות. אף פעם לא ראיתי ש"פתחו שולחן" בסמוך לארון כזה לצורך הלחמות סיבים לשם פריסת התשתית, אלא זה תמיד נעשה סביב גובים ובעמודים סמוכים לבתים....
- dima_vy
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 5918
- הצטרף: מרץ 2008
- מיקום: מרכז
- נתן תודות: 142 פעמים
- קיבל תודות: 299 פעמים
הפתעת אותי ולא לטובה. הייתי בטוח שהיות וסלקום גם עובדים עם GPON, וציוד שלהם משרת כמה וכמה בניינים, אז הם כן שמים UPS. אבל טוב לדעת26/06/2023 16:58sys_admin כתב: לא, בדיוק הפוך, ולא רק למעט פרטנר, חוץ מבזק, אף ספק לא מתקין בארון תקשורת שלו את הגיבוי של UPS....
כי ככה זה כאשר אתה חברה שמספקת שירותים למדינה והייתה גם שייכת למדינה אז השירות חייב להיות בלי פשרה (ו אני לא עובד בבזק או משהו כזה )27/06/2023 14:35dima_vy כתב: הפתעת אותי ולא לטובה. הייתי בטוח שהיות וסלקום גם עובדים עם GPON, וציוד שלהם משרת כמה וכמה בניינים, אז הם כן שמים UPS. אבל טוב לדעת...