שאלה בנושא סוויץ poe

פורום רשתות, IT ומחשוב כללי - רשתות, ראוטרים, מחשבים ניידים, אביזרים וכו'.
שלח תגובה
Arieltabib פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 2
הצטרף: ינואר 2023
שם מלא: אריאל
מיקום: דרום
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #1 

שלום,
יש לי סוויץ poe שאני רוצה לחבר אליו 2 מוצרים שהם דורשים poe ו3 רכיבים שלא דורשים זאת.
האם ניתן לחבר? לא יגרום לי נזק במידה וחיברתי רכיבים שלא דורשים זאת? הם לא יקבלו מתח גן מהשנאי שלהם וגם מהסוויץ? תודה לעונים.

oferlap
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 366
הצטרף: אוגוסט 2009
נתן תודות: 56 פעמים
קיבל תודות: 35 פעמים

שליחה #2 

אין בעיה לחבר כל ציוד רשת רגיל. אספקת הזרם מתבצעת אך ורק לפי דרישה ובהתאם לפרוטוקולים מוגדרים.

silverbullet
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 498
הצטרף: מרץ 2021
נתן תודות: 62 פעמים
קיבל תודות: 48 פעמים

שליחה #3 

אוסיף ואומר שאם זה מתג מנוהל, אתה יכול לכבות את ה-POE בפורטים שאינך רוצה.

איזה מתג זה?

UriM
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 747
הצטרף: יולי 2007
שם מלא: אורי
נתן תודות: 43 פעמים
קיבל תודות: 102 פעמים

שליחה #4 

שים לב שיש סוגים שונים של PoE עם הספקים שונים:
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_ove ... ementation

Arieltabib פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 2
הצטרף: ינואר 2023
שם מלא: אריאל
מיקום: דרום
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #5 

מתג של dahua לא מנוהל.
אז אין בעיה לחבר הכל לפי מה שהבנתי?

oferlap
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 366
הצטרף: אוגוסט 2009
נתן תודות: 56 פעמים
קיבל תודות: 35 פעמים

שליחה #6 

אין בעיה כאמור.
במתג מנוהל אפשר לא רק לבטל או לאפשר POE, אלא עוד הרבה דברים שבשימוש ביתי אין כל בעיה לאפשר להם להיקבע אוטומטית - למשל מהירות חיבור 100/100/1000, או אפילו נטרול מוחלט של פורטים כדי למנוע כל אפשרות להתחבר אליהם.
האפשרות לבטל ולהפעיל POE מחדש יכולה לסייע כדי למשל לגרום לאיתחול ודאי של ציוד תקוע.

robert7
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 62
הצטרף: אוקטובר 2021
שם מלא: Robert
מיקום: בארץ
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #7 

אם זה POE סטנדרטי (AF או AT) אין בעיה לחבר מכשירים שהם לא POE לפורטים של POE. הסטנדרט דורש מהסוויץ' להזין את החשמל רק בפורטים שבהם זוהה שמחובר התקן תואם POE.
אם זה PASSIVE POE אתה תשרוף את המכשיר שחיברת לSWITCH.
בכל מקרה חיבורי הUPLINK בסויץ' הם בלי POE.

שלח תגובה

חזור אל “רשתות, אינטרנט ו- Fiber”