שלום לכולם,
הלכו לי הכיריים גז עקב דליפה קטנה ואנחנו שוקלים לעבור לאינדוקציה.
לפי התמונה המצורפת, אני מבין שהחשמל בבית הוא תלת פאזי , אך 25 A ?
אם זה 25A זה מספיק לכיריים או שצריך להגדיל? אם כן מה העלות וזה חשמלאי או חברת חשמל? ומגדילים רק את הקו המדובר, נכון?
ראיתי שלכיריים אינדוקצייה תקע שונה: אין לי שקע כזה בבית...
תודה לעוזרים.
הלכו לי הכיריים גז עקב דליפה קטנה ואנחנו שוקלים לעבור לאינדוקציה.
לפי התמונה המצורפת, אני מבין שהחשמל בבית הוא תלת פאזי , אך 25 A ?
אם זה 25A זה מספיק לכיריים או שצריך להגדיל? אם כן מה העלות וזה חשמלאי או חברת חשמל? ומגדילים רק את הקו המדובר, נכון?
ראיתי שלכיריים אינדוקצייה תקע שונה: אין לי שקע כזה בבית...
תודה לעוזרים.
- גלובל
- חבר ותיק

- תגובות: 1295
- הצטרף: יולי 2009
- מיקום: מרכז הארץ
- נתן תודות: 60 פעמים
- קיבל תודות: 157 פעמים
חשמל תלת פאזי של 25 אמפר לכל פאזה בדירה זה הסטנדרט והחיבור הנפוץ ביותר בארץ ,
וזה בהחלט מספיק לכיריים אינדוקציה ואפילו ליותר מזה ,
אפשר גם להגדיל את החשמל הדירתי לתלת פאזי של 40 אמפר לכל פאזה , אך זה כרוך
בשינוי מול חברת חשמל עלות התקנה גבוהה וגם תהליך לא קצר בזמן ,
ברוב המיקרים בדירה סטנדרטית ישראלית תלת פאזי של 25 אמפר לכל פאזה מספיק בהחלט ,
לפי הלוח חשמל שלך ולפי כמות המאמ"ת ים שיש לך אני רואה שזה לוח חשמל די סטנדרטי לדירה ממוצעת .
אצלי בדירה יש כיריים אינדוקציה תלת פאזיים ובנוסף מזגן גדול של 4 כ"ס שהוא גם תלת פאזי
והכל עובד מצויין על חיבור חשמל של 25 אמפר לפאזה .
אגב יש גם כיריים אינדוקציה של חשמל חד פאזי אולם לדעתי זה פחות מומולץ ומגביל שימוש בחשמל
בזמן השימוש בכיריים במוצרי חשמל נוספים על אותה הפאזה .
וזה בהחלט מספיק לכיריים אינדוקציה ואפילו ליותר מזה ,
אפשר גם להגדיל את החשמל הדירתי לתלת פאזי של 40 אמפר לכל פאזה , אך זה כרוך
בשינוי מול חברת חשמל עלות התקנה גבוהה וגם תהליך לא קצר בזמן ,
ברוב המיקרים בדירה סטנדרטית ישראלית תלת פאזי של 25 אמפר לכל פאזה מספיק בהחלט ,
לפי הלוח חשמל שלך ולפי כמות המאמ"ת ים שיש לך אני רואה שזה לוח חשמל די סטנדרטי לדירה ממוצעת .
אצלי בדירה יש כיריים אינדוקציה תלת פאזיים ובנוסף מזגן גדול של 4 כ"ס שהוא גם תלת פאזי
והכל עובד מצויין על חיבור חשמל של 25 אמפר לפאזה .
אגב יש גם כיריים אינדוקציה של חשמל חד פאזי אולם לדעתי זה פחות מומולץ ומגביל שימוש בחשמל
בזמן השימוש בכיריים במוצרי חשמל נוספים על אותה הפאזה .
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 14/01/2023 14:12, נערך 2 פעמים בסך הכל.
- גלובל
- חבר ותיק

- תגובות: 1295
- הצטרף: יולי 2009
- מיקום: מרכז הארץ
- נתן תודות: 60 פעמים
- קיבל תודות: 157 פעמים
לשאלתך לגבי שקע תלת פאזי ,
כדי להתקין - תצטרך עבודה של חשמלאי מוסמך שישחיל עבורך חיווט נוסף ( עבור 2 פאזות הנוספות ובסה"כ 5 חוטים במקום 3 ) ,
וכמו כן יש צורך לחליף את השקע או להתקין שקע חדש ליד הכיריים מסוג שקע תלת פאזי בעל 5 פינים כמו בתמונה פה למטה,
שים לב שכבלי החשמל בקיר צריכים להיות בעובי של לפחות 2.5 מ"מ מרובע כפי שמתאים בתקן לזרם של עד 16 אמפר לכל כבל ,
את זה כמובן כל חשמלאי מוסמך יודע אבל אני מציין פה כדי שתבדוק ותשים לב שלא משתמשים לך בכבלי חשמל דקים יותר שלא מתאימים .
כדי להתקין - תצטרך עבודה של חשמלאי מוסמך שישחיל עבורך חיווט נוסף ( עבור 2 פאזות הנוספות ובסה"כ 5 חוטים במקום 3 ) ,
וכמו כן יש צורך לחליף את השקע או להתקין שקע חדש ליד הכיריים מסוג שקע תלת פאזי בעל 5 פינים כמו בתמונה פה למטה,
שים לב שכבלי החשמל בקיר צריכים להיות בעובי של לפחות 2.5 מ"מ מרובע כפי שמתאים בתקן לזרם של עד 16 אמפר לכל כבל ,
את זה כמובן כל חשמלאי מוסמך יודע אבל אני מציין פה כדי שתבדוק ותשים לב שלא משתמשים לך בכבלי חשמל דקים יותר שלא מתאימים .
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 14/01/2023 14:21, נערך 6 פעמים בסך הכל.
- oris74
- חבר במועדון HT

- תגובות: 9464
- הצטרף: נובמבר 2010
- שם מלא: אורי
- מיקום: אשקלון
- נתן תודות: 1147 פעמים
- קיבל תודות: 962 פעמים
השנקל שלי:
הייתי בהתלבטות ובסוף רכשתי חד-פאזי ובינתיים זה עונה על כל הצרכים שלנו - מבשלים כל יום ולפחות פעמיים שלוש בשבוע מעמיסים את כל הכיריים ולא ראינו שום בעיה או מחסור בחום.
יש על זה שירשור ארוך פה:
viewtopic.php?f=48&t=360117
הייתי בהתלבטות ובסוף רכשתי חד-פאזי ובינתיים זה עונה על כל הצרכים שלנו - מבשלים כל יום ולפחות פעמיים שלוש בשבוע מעמיסים את כל הכיריים ולא ראינו שום בעיה או מחסור בחום.
יש על זה שירשור ארוך פה:
viewtopic.php?f=48&t=360117