שלום, הבעיה שלי היא כזאת:
דירת גג עם חשמל תלת-פאזי. אני לא מבין בחשמל.

יש בארון חשמל פיוז ייעודי לחלק מהקומת גג. הוא מורכב מ 3 פיוזים מחוברים לפס אחד מפלסטיק, ז"א מתג אחד לשלושתם.

פעם בשבועיים בערך ניהיה קצר בכל הבית ואני חייב להוריד את הפיוזים של הקומת גג בשביל שיהיה חשמל בשאר הבית.
רק אחרי כמה שעות אפשר להעלות אותם בחזרה.

מה שמעניין זה שזה לא קורה בגלל הדלקה של מכשיר כלשהו, אולי כשמכניסים איזה תקע לשקע בגג בלי להפעיל.
אשתי אומרת שיום שאחרי גשם זה קורה יותר.
בקיצור, הקצר הוא לא עקבי, פעם בשבועיים או שבוע או חודש. כמעט תמיד בשישי בערב כשאישתי מבשלת בקומת גג ומזיזה דברים. לא כיף.
כנראה באחת התעלות משהו חשוף.

דיברתי עם חשמלאי והוא אמר לי: איך אפשר לתקן משהו שפועל?

יש איזו דרך לאתר את המקור של תקלה כזאת בלי להחליך חוטיי חשמל בכל הקומה?

גיל

Borderline1
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3632
הצטרף: דצמבר 2004

שליחה

כן, בתור התחלה
אם זה קורה שמכניסים שקע לתקע הייתי מתחיל מלבדוק את השקע הספציפי או את הקו לשקע ובהזדמנות זו את כל מה שיושב על הקו
אבל מאחר ואינך מבין בזה כדאי שחשמלאי יעשה את זה.
בנוסף בשל הקישור לגשמים חפש רטיבויות או שאריות של רטיבות בכל קווי החשמל נק' הביקורת והשקעים לראות אם מים או לחות מגיעים אליהם וגורמים לתופעה

גלובל
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1296
הצטרף: יולי 2009
מיקום: מרכז הארץ

שליחה

תשים לב אם זה קורה לך כשיורד גשם , יתכן שנכנס לחות לאחד מהשקעים בגג ,
כמו כן תודא שכל השקעים החיצוניים הם מסוג מוגן גשם עם מכסה ,
ובלי קשר .....דבר עם חשמלאי רציני שיכול לבוא ולבדוק עם מכשירים ולא מי שנתן לך את התשובה הלא רצינית .

gilg7 פותח השרשור
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3757
הצטרף: יולי 2009

שליחה

כל השקעים מוגנים מגשם ואין לי כיום בעיות רטיבות.
אם יש רטיבות, לא רואים אותה באף קיר והתופעה כבר כמה שנים אבל לאחרונה מתגברת.
גיל

lasik
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2806
הצטרף: יולי 2010

שליחה

הבעיה יכולה להגרם גם כתוצאה מחרידת מים לגוף תאורה שבור או בשל זוג חוטים חשוף.
תבדוק טוב. סתם זה לא קורה

gilg7 פותח השרשור
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3757
הצטרף: יולי 2009

שליחה

09/12/2022 10:01  
lasik כתב:
הבעיה יכולה להגרם גם כתוצאה מחרידת מים לגוף תאורה שבור או בשל זוג חוטים חשוף.
תבדוק טוב. סתם זה לא קורה
...
בדקתי חיצונית ולא מצאתי, לכן אני משער שיש זוג חוטים חשוף בתוך אחד הצינורות.
השאלה היא איך חשמלאי יכול לאתר את זה על פני כל הגג בלי שאוציא אלפי ש"ח על החלפה מלאה של החיווט.
חשוב לציין שהחיווט לא פשוט ואין לי מיפוי שלו מהארון חשמל שמחוץ לדירה לקומת גג שכוללת חדר שינה ואיזור מקורה גדול עם המון שקעים ומתגי תאורה.
גיל

oferlaor
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 78943
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל

שליחה

נשמע לי שיש כבלים ישנים (או מחברים) ויתכן שהבידוד שלהם נשחק במהלך השנים. מספיק לחות ונוצר זרם שם. ככל שזה קורה יותר כך זה שורף את הבידוד יותר וכן הלאה.

gilg7 פותח השרשור
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3757
הצטרף: יולי 2009

שליחה

09/12/2022 18:03  
oferlaor כתב:
נשמע לי שיש כבלים ישנים (או מחברים) ויתכן שהבידוד שלהם נשחק במהלך השנים. מספיק לחות ונוצר זרם שם. ככל שזה קורה יותר כך זה שורף את הבידוד יותר וכן הלאה.
...
זה גם מה שאני חושב.
יש אבל דרך לאתר את הנקודה הבעייתית בכל הסבך של החיווט שאין לי מיפוי שלו?
גיל

oferlaor
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 78943
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל

שליחה

כן אבל כנראה שלא עם חשמלאי רגיל. צריך מישהו עם יכולת לזהות זליגות והתנגדות.

האם קופץ לך פקק ספציפי בנוסף לפחת?

gilg7 פותח השרשור
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3757
הצטרף: יולי 2009

שליחה

09/12/2022 20:10  
oferlaor כתב:
כן אבל כנראה שלא עם חשמלאי רגיל. צריך מישהו עם יכולת לזהות זליגות והתנגדות.

האם קופץ לך פקק ספציפי בנוסף לפחת?
...
קופץ הפחת ואז אם אני מעלה אותו שוב הוא קופץ שוב אבל אם אני מוריד את השלושה פיוזים (עם פס מחבר את שלושתם) אז הכל בסדר.
אחרי כמה שעות אפשר להחזיר גם את הפיוזים של הגג.
גיל

Borderline1
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3632
הצטרף: דצמבר 2004

שליחה

לא הבנתי מה זה אומר בדקתי חיצונית? פירקת גופי תאורה, שקעים וקוסאות ביקורת לראות איך נראה השקע/גוף התאורה/קופסת הביקורת מבפנים לסימני התפחמות או חוטים גלויים? ואת מצב חיבורים שלהם לקוי החשמל ולבחון אם יש לחות או סימנים לרטיבות בעבר בתוכם?
זה לא משהו שעושים ברגע
חוץ מזה ניתן בזמן שזה קורה לנתק חלקים מקו החשמל דרך קופסאות הביקורת כדי לנסות ולאתר את המעגל הספציפי הסורר
יש לך רק מפסק אחד לכל הקו בחלק הזה של הבית? זה נשמע כאילו יש לך שם המון צרכנים ואמורים להיות כמה מפסקים לרשת בחלק הזה- קראתי שוב ואתה אומר שאתה צריך לנתק את כל המפסקים לגג כדי שניתן יהי להרים המפסק הראשי- תרים אותם אחד אחד כדי לזהות את המעגל הספציפי ממנו כנראה הבעיה ותוכל להיות יותר ממוקד בזיהוי

ahersko
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4581
הצטרף: אוקטובר 2006
מיקום: איזור השרון

שליחה

תוריד את הפקק של הדוד שלא בשימוש ותבדוק!

היתה לי תופעה דומה פעם מזמן, מסתבר שהיתה זליגה דרך הגוף חימום של הדוד

ע"פ הדוד אמור להיות מנותק עם מגען כפול, אצלי פשוט חסכו ועוד יותר גרוע שמיתגו את האפס ולא את הפאזה

זה לונג שוט... אבל שווה לבדוק

איינשטיין
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 8560
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: קרית יאבוייה

שליחה

מניסיון עם בעיה דומה, אצלי אחד משקעי החשמל "מוגני המים" לא הותקן/נאטם היטב. כשירד גשם, לפעמים, קפץ הפחת ולא הבנו מה הבעיה.
מה שעשיתי זה השפרצתי עם צינור מים על כל שקע מוגן מים כאילו יורד גשם והמתנתי רבע שעה.
לשימחתי, השקע השני שהורטב התגלה כגורם לבעיה.
פירוק, הרכבה מחדש ואיטום מסביב פתר את הבעיה.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!

kmvsbemjammmawhezw
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 184
הצטרף: נובמבר 2020

שליחה

פעם הבאה שקופץ החשמל, תוריד את כל הפקקים בבית ואז תרים את הראשי.
כל עוד החשמל לא קופץ שוב, תרים פקק.
אם החשמל קפץ, איתרת את הפקק הבעייתי.
תנסה להבין מה מחובר לפקק, איזה שקעים מנורות.
ברגע שהבנת, תנסה להבין מה הבעיה (אם מנורה שמקצרת או מכשיר מסויים, נתק) או שתקרא לחשמלאי.

gilg7 פותח השרשור
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3757
הצטרף: יולי 2009

שליחה

17/06/2023 10:13  
kmvsbemjammmawhezw כתב:
פעם הבאה שקופץ החשמל, תוריד את כל הפקקים בבית ואז תרים את הראשי.
כל עוד החשמל לא קופץ שוב, תרים פקק.
אם החשמל קפץ, איתרת את הפקק הבעייתי.
תנסה להבין מה מחובר לפקק, איזה שקעים מנורות.
ברגע שהבנת, תנסה להבין מה הבעיה (אם מנורה שמקצרת או מכשיר מסויים, נתק) או שתקרא לחשמלאי.
...
עשיתי את כל זה.
מדובר בפקק גדול יותר מהאחרים (ידית עם 3 פסים) שמכסה איזור שלם בקומת גג אבל לא את כל הקומת גג.
לא מדובר במכשיר מסויים כי הבעיה קורה לא עם מכשיר מסויים.
גיל

kmvsbemjammmawhezw
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 184
הצטרף: נובמבר 2020

שליחה

17/06/2023 11:42  
gilg7 כתב:
עשיתי את כל זה.
מדובר בפקק גדול יותר מהאחרים (ידית עם 3 פסים) שמכסה איזור שלם בקומת גג אבל לא את כל הקומת גג.
לא מדובר במכשיר מסויים כי הבעיה קורה לא עם מכשיר מסויים.
גיל
...
אמרת שזה קורה כשאשתך מבשלת בשישי.
יכול להיות שיש לך הרבה צרכנים כבדים על אותו קו חשמל, למשל, תנור חשמלי / קומקום /מקרר?
אמרת שרק אחרי כמה שעות אפשר להרים את הפקק, אולי אחרי כמה שעות אשתך מסיימת לבשל?

gilg7 פותח השרשור
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 3757
הצטרף: יולי 2009

שליחה

18/06/2023 23:43  
kmvsbemjammmawhezw כתב:
אמרת שזה קורה כשאשתך מבשלת בשישי.
יכול להיות שיש לך הרבה צרכנים כבדים על אותו קו חשמל, למשל, תנור חשמלי / קומקום /מקרר?
אמרת שרק אחרי כמה שעות אפשר להרים את הפקק, אולי אחרי כמה שעות אשתך מסיימת לבשל?
...
הרעיון טוב אבל לצערי זה לא התרחיש הזה.
אשתי מבשלת בשישי בגז ויש תנור אחד ונינג'ה גריל אחד אבל הפקק קופץ לפני שמפעילים את הנינג'ה אלא למשל כאשר למשל מכניסים אותו כבוי לפקק.
ז"א ההתנהגות היא כאילו תזוזה פיזית כלשהי גורמת ל 2 חוטים איפשהו במערכת להיפגש ולקצר.

לגבי היכולת לחזור לשגרה רק אחרי מספר שעות: הפקק קופץ גם אם התנור כבר לא דולק.
ההשערה שלי זה שמה שקיצר צריך לפחות שעתיים בשביל להתקרר.
דיברתי עם 2 חשמלאים טלפונית וההצעות שלהם לא נשמעו לי רציניות.
אז אני עדיין עם אותה בעיה
גיל

ziv_r
סמל אישי של משתמש
עורך ראשי HTmag
עורך ראשי HTmag
תגובות: 46457
הצטרף: ינואר 2005

שליחה

@gilg7
פנה לחשמלאי שמדורג גבוה במידרג, בשאיפה ההצעות שלהם לפתרון יהיו מקצועיות יותר.

ahersko
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4581
הצטרף: אוקטובר 2006
מיקום: איזור השרון

שליחה

כשהתופעה הזאת מתרחשת צריך לשבת עם מגר (בדיקת בידודים) על כל הסנפים של הבית בארון החשמל ולבדוק אחד אחד

אני משוכנע שדי בקלות תזהו את הקו בו הבידוד בעייתי ומשם בידוד התשתית או הצרכנים על הקו היא די פשוטה.

הבעיה לדעתי היא בכלל לא קצר או זרם יתר

אפציה נוספת, פשוט ש"הפקק" שלך מקולקל וצריך החלפה