שאלה לגבי עומס על שקע חשמל

איך משהו עובד? למה זה ככה?
שלח תגובה
שלומי511564 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 366
הצטרף: דצמבר 2015
נתן תודות: 111 פעמים
קיבל תודות: 18 פעמים

שליחה #1 

שלום חברים.


יש לי חדר שיש בו רק שקע אחד, מעוניין לחבר לשקע מסך טלווזיה, מחשב (ספק 850 וואט), ממיר טלווזיה, מזגן 1 וחצי כ״ס.
רמקולים וכנראה מחשב נייד.

השאלה האם זה עומס יתר על השקע?
ומה אוכל לעשות במידה וכן?
אציין שגם בארון חשמל יש מפסק אחד ששולט על שני החדרים שצמודים זה לזה.

תודה

Arie10
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2557
הצטרף: פברואר 2015
נתן תודות: 13 פעמים
קיבל תודות: 289 פעמים

שליחה #2 

מסך טלויזיה ? באיזה גודל ואיזה מסך ? אני יכול להעיד אצלי שמסך "75 מודרני צורך כ 150W. בעוד שבחדר שינה יש לי פלזמה "50 והיא צורכת בערך 450W. אז יש הבדלים.
מחשב ? זה שהספק שלך 850W לא אומר שזה מה שהמחשב כולו צורך מרשת החשמל שלך.
ממיר יחסית זניח לצריכת חשמל.
מזגן 1.5 כ"ס. אמור להיות בסדר גודל של כ 1000W. ישנם הבדלים בין חימום לקירור. אבל הם לא אמורים להיות גדולים במיוחד.

עכשיו השאלה הנשאלת היא, האם השקע שלך מחובר ישירות ללוח (אין עוד צרכנים מלבדו עד הלוח) ? קשה לי להניח שזה המצב.
דבר שני, מה גודל המעגל שמספק זרם לשקע שלך ? האם 10A או 16A ? אלו בדרך כלל הערכים הביתיים של המעגלים בבית סטנדרטי.

כמו שאתה רואה, יש כאן כמה שאלות חשובות, שבלעדיהן יהיה קשה לתת מענה.

עוד אופציה... זה לבדוק עם מד זרם את הצריכה של כל מכשיר שלך ואז לחבר הכל ולעשות חישוב בסיסי ולראות מה הצריכה הכוללת.

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 10914
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 215 פעמים
קיבל תודות: 1942 פעמים

שליחה #3 

תסתכל בלוח החשמל על המפסק השולט על השקע המדובר.
האם הוא 10A או 16A.
אם הוא 10A, זה גבולי מאוד ורצוי להחליף אותו.

אם הוא 16A, מתחילים לסכם את הזרם שכל הצרכנים המחוברים צורכים
מזגן צורך בערך 5A, כך שנשאר לך 10A לכל שאר הצרכנים שמחוברים לשקעים שעל אותו קו חשמל.

לא נראה ששאר הצרכנים מתקרבים ביחד לצריכה של 10A.
השאלה מה מחובר בשקעים אחרים שעל אותו קו, כולל בחדר השני.

שלומי511564 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 366
הצטרף: דצמבר 2015
נתן תודות: 111 פעמים
קיבל תודות: 18 פעמים

שליחה #4 

18/10/2022 14:57  
Arie10 כתב:
מסך טלויזיה ? באיזה גודל ואיזה מסך ? אני יכול להעיד אצלי שמסך "75 מודרני צורך כ 150W. בעוד שבחדר שינה יש לי פלזמה "50 והיא צורכת בערך 450W. אז יש הבדלים.
מחשב ? זה שהספק שלך 850W לא אומר שזה מה שהמחשב כולו צורך מרשת החשמל שלך.
ממיר יחסית זניח לצריכת חשמל.
מזגן 1.5 כ"ס. אמור להיות בסדר גודל של כ 1000W. ישנם הבדלים בין חימום לקירור. אבל הם לא אמורים להיות גדולים במיוחד.

עכשיו השאלה הנשאלת היא, האם השקע שלך מחובר ישירות ללוח (אין עוד צרכנים מלבדו עד הלוח) ? קשה לי להניח שזה המצב.
דבר שני, מה גודל המעגל שמספק זרם לשקע שלך ? האם 10A או 16A ? אלו בדרך כלל הערכים הביתיים של המעגלים בבית סטנדרטי.

כמו שאתה רואה, יש כאן כמה שאלות חשובות, שבלעדיהן יהיה קשה לתת מענה.

עוד אופציה... זה לבדוק עם מד זרם את הצריכה של כל מכשיר שלך ואז לחבר הכל ולעשות חישוב בסיסי ולראות מה הצריכה הכוללת.
...
קודם כל תודה על המענה..

מסך טלווזיה בגודל של 42 אינץ חברת LG.
המחשב כנראה יפעל במאמץ יחד עם מזגן והטלווזיה, לא יודע אם יש לזה השפעה גבוהה.
כיצד אוכל לדעת אם השקע מחובר ישירות ללוח ?
בבדיקה שעשיתי, יש סה"כ שני חדרים על מפסק אחד בלוח, זאת אומרת 3 שקעים סה"כ, 2 מהם בחדר אחר אבל לא יהיו בשימוש.
אני חושב שיש לי 16A 250W כי זה מה שרשום על רוב השקעים בבית.

שלומי511564 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 366
הצטרף: דצמבר 2015
נתן תודות: 111 פעמים
קיבל תודות: 18 פעמים

שליחה #5 

18/10/2022 15:24  
Amir64 כתב:
תסתכל בלוח החשמל על המפסק השולט על השקע המדובר.
האם הוא 10A או 16A.
אם הוא 10A, זה גבולי מאוד ורצוי להחליף אותו.

אם הוא 16A, מתחילים לסכם את הזרם שכל הצרכנים המחוברים צורכים
מזגן צורך בערך 5A, כך שנשאר לך 10A לכל שאר הצרכנים שמחוברים לשקעים שעל אותו קו חשמל.

לא נראה ששאר הצרכנים מתקרבים ביחד לצריכה של 10A.
השאלה מה מחובר בשקעים אחרים שעל אותו קו, כולל בחדר השני.
...
מצרף לך תמונה של המפסקים בלוח החשמל, רשום לי C16 על המפסקים. הסציפי שאני מדבר עליו הוא הרביעי מימן.



רשמתי גם ל Arie10
על אותו קו ישנם 3 שקעים סה"כ, שניים מהם לא יהיו בשימוש.
נערך לאחרונה על ידי שלומי511564 ב 18/10/2022 15:36, נערך פעם 1 בסך הכל.

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 10914
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 215 פעמים
קיבל תודות: 1942 פעמים

שליחה #6 

השקע לא מחובר ישירות ללוח.
יש חיבורים דרך קופסאות ביקורת המפצלות את החוט שמגיע מהמפסק בארון חשמל אל השקעים בחדרים.

מה שכתוב על השקעים זה ההתאמה לתקן בישראל.
מה שחשוב זה כמה אמפר כתוב על המפסק בארון חשמל.

שלומי511564 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 366
הצטרף: דצמבר 2015
נתן תודות: 111 פעמים
קיבל תודות: 18 פעמים

שליחה #7 

18/10/2022 15:36  
Amir64 כתב:
השקע לא מחובר ישירות ללוח.
יש חיבורים דרך קופסאות ביקורת המפצלות את החוט שמגיע מהמפסק בארון חשמל אל השקעים בחדרים.

מה שכתוב על השקעים זה ההתאמה לתקן בישראל.
מה שחשוב זה כמה אמפר כתוב על המפסק בארון חשמל.
...
אז איך אני יכול לבדוק את זה ?
מהתמונה שצירפתי אפשר להבין את הנתון ?

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 10914
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 215 פעמים
קיבל תודות: 1942 פעמים

שליחה #8 

אם המפסק הרלוונטי מצולם בתמונה, אז הוא 16A, כצפוי.
לא צריכה להיות בעיה לחבר את הרכיבים שציינת, ביחד על אותו שקע.

שלומי511564 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 366
הצטרף: דצמבר 2015
נתן תודות: 111 פעמים
קיבל תודות: 18 פעמים

שליחה #9 

18/10/2022 15:40  
Amir64 כתב:
אם המפסק הרלוונטי מצולם בתמונה, אז הוא 16A, כצפוי.
לא צריכה להיות בעיה לחבר את הרכיבים שציינת, ביחד על אותו שקע.
...
סגור תודה רבה, ולדעתך חיבור מזגן ביחד עם מכשיר אודיו / וידאו יכול ליצור בעיות ?
כי מחצי קריאה באינטרנט לא הצלחתי להבין עד הסוף.

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 10914
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 215 פעמים
קיבל תודות: 1942 פעמים

שליחה #10 

בעת הפעלת המדחס יש נפילת מתח על הקו שאליו מחובר המזגן.
בעיקרון ספקי הכח של מכשירים יודעים לעמוד בנפילה כזו, אם היא לא ארוכה מידי.
אם היא ארוכה יותר מיכולת ספק הכח, הוא פשוט יכבה וידלק שוב (מחשב ייתקע או יעשה ריסטרט).
מנסיוני (הלא רב כל כך בנושא) גם ספקים סיניים זולים עומדים בזה.

הרבה אנשים מחברים מזגן ומחשב לאותו שקע, לאורך זמן, ולא חשים בבעיה כל שהיא.

תחבר.
אם תהיה בעיה לא צפויה כבר תדע, ותבין שצריך לפצל את אספקת החשמל למפסקים נפרדים.

שלומי511564 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 366
הצטרף: דצמבר 2015
נתן תודות: 111 פעמים
קיבל תודות: 18 פעמים

שליחה #11 

18/10/2022 15:51  
Amir64 כתב:
בעת הפעלת המדחס יש נפילת מתח על הקו שאליו מחובר המזגן.
בעיקרון ספקי הכח של מכשירים יודעים לעמוד בנפילה כזו, אם היא לא ארוכה מידי.
אם היא ארוכה יותר מיכולת ספק הכח, הוא פשוט יכבה וידלק שוב (מחשב ייתקע או יעשה ריסטרט).
מנסיוני (הלא רב כל כך בנושא) גם ספקים סיניים זולים עומדים בזה.

הרבה אנשים מחברים מזגן ומחשב לאותו שקע, לאורך זמן, ולא חשים בבעיה כל שהיא.

תחבר.
אם תהיה בעיה לא צפויה כבר תדע, ותבין שצריך לפצל את אספקת החשמל למפסקים נפרדים.
...
תודה רבה !

שלומי511564 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 366
הצטרף: דצמבר 2015
נתן תודות: 111 פעמים
קיבל תודות: 18 פעמים

שליחה #12 

18/10/2022 15:51  
Amir64 כתב:
בעת הפעלת המדחס יש נפילת מתח על הקו שאליו מחובר המזגן.
בעיקרון ספקי הכח של מכשירים יודעים לעמוד בנפילה כזו, אם היא לא ארוכה מידי.
אם היא ארוכה יותר מיכולת ספק הכח, הוא פשוט יכבה וידלק שוב (מחשב ייתקע או יעשה ריסטרט).
מנסיוני (הלא רב כל כך בנושא) גם ספקים סיניים זולים עומדים בזה.

הרבה אנשים מחברים מזגן ומחשב לאותו שקע, לאורך זמן, ולא חשים בבעיה כל שהיא.

תחבר.
אם תהיה בעיה לא צפויה כבר תדע, ותבין שצריך לפצל את אספקת החשמל למפסקים נפרדים.
...
היי אמיר ערב טוב.

בגלל בעיה מסויימת כנראה שאצטרך לחבר כבל מאריך ואזיז את השקע כמה מטרים קדימה, לא תיהיה בעיה אם אקנה מפצל 10 שקעים עם כבל רגיל ואחבר הכל למפצל נכון?

שלח תגובה

חזור אל “שאלות בנושאים טכניים”