גודל ארון תקשורת
שלום
אני רכשתי דירה בתהליך בניה
שוקל להגדיל את הארון תקשורת לארון ניסקו 54.
מאמין שהארגון יצטרך להכיל:
דירת 5 חדרים. מאמין שבכל חדר יהיו בין 2 ל3 נקודות רשת
סוויץ 8 או 16
פאץ׳ פאנל עבור הסוויץ׳
ראוטר
האב לבית חכם
מודול אחד של דקו לחיבור ישיר לראוטר.
שורת שקעים
יש מצב שאעשה גם הכנה למצלמות שיתחברו לסוויץ Poe.
בנוסף. לבקש מהקבלן שיעשה הארקה לארון תקשורת?
האם כל הפריטים יצליחו להיכנס?
האם צריך עוד דברים לבית סטנדרטי?
תודה!
אני רכשתי דירה בתהליך בניה
שוקל להגדיל את הארון תקשורת לארון ניסקו 54.
מאמין שהארגון יצטרך להכיל:
דירת 5 חדרים. מאמין שבכל חדר יהיו בין 2 ל3 נקודות רשת
סוויץ 8 או 16
פאץ׳ פאנל עבור הסוויץ׳
ראוטר
האב לבית חכם
מודול אחד של דקו לחיבור ישיר לראוטר.
שורת שקעים
יש מצב שאעשה גם הכנה למצלמות שיתחברו לסוויץ Poe.
בנוסף. לבקש מהקבלן שיעשה הארקה לארון תקשורת?
האם כל הפריטים יצליחו להיכנס?
האם צריך עוד דברים לבית סטנדרטי?
תודה!
ניסקו 54 זה ארון חשמל הכי גדול שלניסקו לתקשורת זה 36 .
גם אם היה גודל 54 זה ממש לא מתאים לדרישות שאתה מעלה.בארון כזה אין מקום לפאץ פאנל ובקושי מקום לסוויץ פשוט 8 מקומות.
אתה צריך לתכנן מקום לארון תקשורת נורמלי בגובה 4 או 6 U ובעומק של 40 או 50 ואליו לרכז את כל הנקודות מהחדרים.
נקודה אחת מהארון תקשורת שנותן הקבלן אל הריכוז שתכננת.
גם המצלמות לאותו ריכוז.
מצרף לך דוגמא מדירה שאצלי עכשיו בבניה ותוכננה לפי הלוגיקה הזו.
גם אם היה גודל 54 זה ממש לא מתאים לדרישות שאתה מעלה.בארון כזה אין מקום לפאץ פאנל ובקושי מקום לסוויץ פשוט 8 מקומות.
אתה צריך לתכנן מקום לארון תקשורת נורמלי בגובה 4 או 6 U ובעומק של 40 או 50 ואליו לרכז את כל הנקודות מהחדרים.
נקודה אחת מהארון תקשורת שנותן הקבלן אל הריכוז שתכננת.
גם המצלמות לאותו ריכוז.
מצרף לך דוגמא מדירה שאצלי עכשיו בבניה ותוכננה לפי הלוגיקה הזו.
- silverbullet
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 498
- הצטרף: מרץ 2021
- נתן תודות: 62 פעמים
- קיבל תודות: 48 פעמים
תגובתי מתייחסת למצב שבו תרכוש ארון תקשורת חיצוני
אני עם ארון 6U ואני מתחיל להרגיש את הצפיפות. במקרה שלי אם הייתי עושה רה-ארגון, הייתי הולך על ארון של 10U כיוון שהוא מספיק גבוה והוא יכול להכיל UPS וגם שרת NAS. השרת NAS שלי יושב מחוץ לארון כרגע.
צריך לחשוב על סוג מתג ה-POE כיוון שמתגי POE הם לרוב עמוקים וצריך לקחת בחשבון עוד דבר, שרוב מתגי POE הם גם רועשים כיוון שבמתגים אלו מותקנים מאווררים.
מומלץ לחשוב על גידול עתידי בציוד ולכן הייתי לוקח מתג של 24 פורטים וארון תקשורת בגודל של 10U.
אני עם ארון 6U ואני מתחיל להרגיש את הצפיפות. במקרה שלי אם הייתי עושה רה-ארגון, הייתי הולך על ארון של 10U כיוון שהוא מספיק גבוה והוא יכול להכיל UPS וגם שרת NAS. השרת NAS שלי יושב מחוץ לארון כרגע.
צריך לחשוב על סוג מתג ה-POE כיוון שמתגי POE הם לרוב עמוקים וצריך לקחת בחשבון עוד דבר, שרוב מתגי POE הם גם רועשים כיוון שבמתגים אלו מותקנים מאווררים.
מומלץ לחשוב על גידול עתידי בציוד ולכן הייתי לוקח מתג של 24 פורטים וארון תקשורת בגודל של 10U.
- איינשטיין
- חבר שלא מהעולם הזה

- תגובות: 8560
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
- נתן תודות: 176 פעמים
- קיבל תודות: 394 פעמים
בוודאי. תדאג לפינוי/פתחים מתאימים בחלק האחורי.19/09/2021 12:16נייט כתב: עוד שאלה. האם ניתן במקום ארון תקשורת לעשות את כל זה בארון רגיל מעץ?
ז.א ששני מדפים למשל מהארון ישמשו לתקשורת?...
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!
- silverbullet
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 498
- הצטרף: מרץ 2021
- נתן תודות: 62 פעמים
- קיבל תודות: 48 פעמים
חוץ מתשתית פאסיבית (כבילה), לא הייתי שם כלום. כל ציוד חשמלי יתחמם לך שם.
- איינשטיין
- חבר שלא מהעולם הזה

- תגובות: 8560
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
- נתן תודות: 176 פעמים
- קיבל תודות: 394 פעמים
ההתחממות לא בהכרח משמעותית. הכל תלוי מה שמים שם ומה גודל הארון / פתחי האוורור שיש/אין וכד'.19/09/2021 14:28silverbullet כתב: חוץ מתשתית פאסיבית (כבילה), לא הייתי שם כלום. כל ציוד חשמלי יתחמם לך שם....
מניסיון בארון סגור לגמרי אין שום בעיה (מבחינת התחממות) למקם מודם, ראוטר וסוויץ' 16 פורטים.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!
- silverbullet
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 498
- הצטרף: מרץ 2021
- נתן תודות: 62 פעמים
- קיבל תודות: 48 פעמים
אני תמיד בגישה שאם עושים משהו, עושים אותו נכון, גם אם זה עולה קצת יותר.
לפי פותח השרשור, הבית הוא בית בבנייה, אולי לא ניתן לשחק עם שינויים כרגע, אבל אחרי שהבית ימסר, אפשר לבצע תשתיות ולעשות דברים נפלאים.
לפי פותח השרשור, הבית הוא בית בבנייה, אולי לא ניתן לשחק עם שינויים כרגע, אבל אחרי שהבית ימסר, אפשר לבצע תשתיות ולעשות דברים נפלאים.
- איינשטיין
- חבר שלא מהעולם הזה

- תגובות: 8560
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
- נתן תודות: 176 פעמים
- קיבל תודות: 394 פעמים
נקודה חשובה.20/09/2021 7:18contact64 כתב: הבעיה בארון בקיר זה העומק - העומק של הארון הוא 10 ס"מ
כל הציוד שלך יצטרך להיות מחובר מעלה-מטה או הפוך
פאץ פנל צריך ארון 19U - אז נכון שאפשר לשם שקעים בארון במקום.
אבל לא יהיה לך מקום לציוד אחר כך...
מאחר שמדובר בבית בבנייה אפשר לתכנן קיר עבה יותר כך שיהיה יותר עומק.
בנוסף, אפשר להסיר את מכסה הפלסטיק של ארון התקשורת ולבנות על הקיר ארון עם דלת אחת על גבי הפתח שבקיר. אפשר כך להוסיף עוד עומק לארון התקשורת.
או כמובן להתקין ארון תקשורת ייעודי בתוך הקיר שיבלוט כלפי חוץ.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!
גישה אחרת:
בעיני ארון תקשורת שייך למשרד (שלא לומר חדר תשתיות) ולא לבית.
אצלי מודם, נתב, סוויץ', פאץ' פאנל, NAS ו-UPS יושבים על מדף גדול בארון שירות. כיוון שידעתי שישב שם ציוד שפולט חום ולא רציתי להתקין אוורור מאולץ בארון (גם ככה יש קצת רעש מדיסקים ב-NAS), עשינו משרבייה גדולה בדלת של הארון כך שיש הרבה אוורור טבעי. הציוד מתחמם קצת אבל לא ברמה בעייתית, ולא דרוש ארון נפרד (ובעיני, מכוער).
בעיני ארון תקשורת שייך למשרד (שלא לומר חדר תשתיות) ולא לבית.
אצלי מודם, נתב, סוויץ', פאץ' פאנל, NAS ו-UPS יושבים על מדף גדול בארון שירות. כיוון שידעתי שישב שם ציוד שפולט חום ולא רציתי להתקין אוורור מאולץ בארון (גם ככה יש קצת רעש מדיסקים ב-NAS), עשינו משרבייה גדולה בדלת של הארון כך שיש הרבה אוורור טבעי. הציוד מתחמם קצת אבל לא ברמה בעייתית, ולא דרוש ארון נפרד (ובעיני, מכוער).
הכל תלוי כמובן במקום המתוכנן לארון החשמל והתקשורת.
בדרך כלל היועץ חשמל של הקבלן מתכנן את זה על קיר ליד הכניסה לבית שלא תמיד ניתן להעמיק או לשים ארון שירות.
רצוי שפותח השרשור ישים תמונה של התוכנית של הקבלן + מיקום מתוכנן של הארון חשמל ותקשורת.
אצלי מראש ראיתי שאין אופציה להעמיק ולכן אצלי הארון תקשורת ישב מעל הנישה של הארון באחד החדרים בצורה שלא יבלוט ולא יפריע.
בדרך כלל היועץ חשמל של הקבלן מתכנן את זה על קיר ליד הכניסה לבית שלא תמיד ניתן להעמיק או לשים ארון שירות.
רצוי שפותח השרשור ישים תמונה של התוכנית של הקבלן + מיקום מתוכנן של הארון חשמל ותקשורת.
אצלי מראש ראיתי שאין אופציה להעמיק ולכן אצלי הארון תקשורת ישב מעל הנישה של הארון באחד החדרים בצורה שלא יבלוט ולא יפריע.

