צרכנים כבדים ו Shelly 1PM

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
DudeShemesh פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 918
הצטרף: מאי 2016

שליחה

אני מעוניין להפוך כמה המכשירים ה"כבדים" בבית "לחכמים" (בעיקר ניטור, פחות הדלקה וכיבוי).
לפי Shelly המודול תומך ב 16A, אבל האם זה באמת בטוח לחבר מאחורי שקעים עבור:
1. תנור
2. מכונת כביסה
3. מייבש
4. מדיח
5. מגהץ

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

כל עוד ההספק המקסימלי של כל אחד מהצרכנים לא עובר את ה 3200W~ אין בעיה.

כמובן שבתנאי שהחיווט יהיה מתאים ומוברג כראוי למודול.

יש ייתרון באם הממסר נשאר במצב מופעל כל הזמן ולא ממתג את ההספקים של הצרכנים

DudeShemesh פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 918
הצטרף: מאי 2016

שליחה

כן, המטרה היא לא למתג (חוץ ממקרים יוצאי דופן ששמים לב שמגהץ/תנור פועל ואין אף אחד בבית).

האם הספקים בכלל יכולים לעבור את איזור ה 3200W? לדעתי המאמ"תים 16A.

smario
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 51
הצטרף: נובמבר 2011

שליחה

לתנור שלי זה לא התאים
גם למדיח לא
מייבש ומכונה מחוברים
מגהץ אין בעיה

DudeShemesh פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 918
הצטרף: מאי 2016

שליחה

12/06/2021 20:10  
smario כתב:
לתנור שלי זה לא התאים
גם למדיח לא
מייבש ומכונה מחוברים
מגהץ אין בעיה
...
מה זאת אומרת לא התאים?

chenta
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 183
הצטרף: ינואר 2011

שליחה

אני בדיוק אחרי התקנה של Shelly1pm על שקע של מזגן ועוד אחד במכונת כביסה. מאוד מרוצה מהתוצאה, מאפשר לי לבקר על פעילות המכשירים.

מצטרף לשאלה לגבי מדיח ותנור- הזרם שלהם אמור לעלות מעל 16A?

לאחר ההתקנה עלתה לי מחשבה בנושא-
נשמע לי יותר אלגנטי להתקין את ה Shelly בארון חשמל (יש גם תושבות DIN ייעודיות) לעומת התקנה בתוך השקע. לרוב הצרכנים האלה יושבים על קו בודד ישירות למפסק בארון כך שמבחינה חשמלית זה חיבור זהה.
האם זה רעיון טוב?
האם יש בעיות תקניות? בטיחותיות? אחרות?

כיוון מחשבה אחר ששווה לדבר עליו, במידה והצורך הוא רק ניטור, הוא חיישן שמודד בדומה ל Shelly3EM או ShellyEM ע"י חיישן מגנטי מסביב לקו החשמל. כלומר הרכיב לא טורי לזרם, לא צריך לעמוד בזרמים גבוהים ותקלה ברכיב לא תייצר ניתוק של המעגל. יכול להיות שזה נותן מענה לפן הבטיחותי.

היתרון של ShellyEM זה שהחיבור שלו בגדול פשוט יותר. החיסרון הוא שהוא יכול למדוד רק שני מעגלים והם צריכים להיות באותה פאזה לדעתי. (וגם לו יש תושבת DIN ייעודית)
היתרון של SHELLY3EM הוא שהוא יכול למדוד שלושה מעגלים אבל צריך לראות איך מחברים אותו אם המעגלים הם באותה פאזה. החיבור שלו טיפה יותר מורכב.

DudeShemesh פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 918
הצטרף: מאי 2016

שליחה

דווקא בארון אני מעדיף לא להתעסק, אבל להתקין מודול מאחורי שקע זה פשוט.

הצורך הוא בעיקר ניטור, אבל כפי שכתבתי מעלה, יכול לשמש גם לניתוק במקרים חריגים (עבור התנור והמגהץ).

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

חישוב פשוט של מתח 230V כפול זרם 16A = הספק של 3680W.
לוקחים טווח ביטחון ויורדים ל 3200W.
כל צרכן שצורך מעל זה כנראה יחמם את המוליכים במודול וזה לא מומלץ בצריכה ממושכת.
ההספק או הזרם של מוצרי החשמל מצויינים על המוצר ומשתנים מיצרן ליצרן.

אכן החישנים האינדוקטיבים הם הפתרון הטוב ביותר לזרמים גבוהים (מעל 16A) או לצריכה קבועה ללא הפסקה של זרם גבוה.

חזור אל “בית חכם ובקרה”