בעיית הארקה?
כשאני מדליק את מאוורר התקרה בחדר שלי או בחדר הסמוך, יש מעין קפיצת מתח וצליל פיצוץ ברמקולים שבחדר.
מה יכול להיות הגורם לזה?
אמרו לי שאולי זו הארקה.
הקונסטלציה:
מהתקע בקיר יש מגן ברקים שמחובר למפצל ולשם מחוברים הרמקולים.
אשמח לעזרה.
מה יכול להיות הגורם לזה?
אמרו לי שאולי זו הארקה.
הקונסטלציה:
מהתקע בקיר יש מגן ברקים שמחובר למפצל ולשם מחוברים הרמקולים.
אשמח לעזרה.
ברגע שמנוע חשמלי מתחיל לפעול יש פיק התחלתי וזה מה שאתה שומע כי אתה בטח נמצא עם אותו קו של המאוורר.
יכול להיות שיש בעייית הארכות, יכול להיות עומס על הקו, יכול להיות שלא חיברו כמו שצריך את המאווררים(דווקא לא חיברו הארכה), יכול להיות הרבה סיבות לזה.
אין קשר למגן ברקים.
תנסה לבודד, תיקח כבל מאריך נניח למקום אחר בבית ותנסה לראות אם המאוורר משפיע על תקעים אחרים.
הכי טוב זה קו ייעודי רק למערכת.
יכול להיות שיש בעייית הארכות, יכול להיות עומס על הקו, יכול להיות שלא חיברו כמו שצריך את המאווררים(דווקא לא חיברו הארכה), יכול להיות הרבה סיבות לזה.
אין קשר למגן ברקים.
תנסה לבודד, תיקח כבל מאריך נניח למקום אחר בבית ותנסה לראות אם המאוורר משפיע על תקעים אחרים.
הכי טוב זה קו ייעודי רק למערכת.
- ildonaldo
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 242
- הצטרף: מאי 2021
- שם מלא: ildonaldo trumpo
- מיקום: Arizona
- נתן תודות: 14 פעמים
- קיבל תודות: 59 פעמים
אין שום קשר להארקה, ואין שום בעיה במאווררים או בתשתית החשמל. הבעיה היא ככל הנראה קבל שרוף במגבר שאליו הרמקולים מחוברים. תקח בהשאלה מגבר אחר ותגלה ששם לא תשמע את הרעש. באיזה מגבר\רסיבר מדובר?
אלו רמקולים של ALTEC.
בד"כ הם מחוברים למחשב, בדקתי אותם בנפרד מול שקעים אחרים בחדר וזה שוב קורה.
הבעיה לא רק בהם, אלא גם מקלדת שליטה שמחוברת בUSB למחשב מאבדת את החיבוריות שלה בזמן הדלקת המאוורר וצריך לנתק ולחבר אותה מחדש.