חוות דעת טובה על UPS
שלום,
לאחרונה התחדשתי ב-UPS אל Aviem.
קראתי בפורום על האתר/חברה, דיברתי איתם גם בטלפון והתייעצתי פה בפורום.
רכשתי דגם קטן לפי הצרכים שלי, והרווחתי בזה שהמתנתי קצת כי קיבלתי אחד מהדגמים החדשים:
Aviem Pro 850VA - Gen 3
850VA/480W
התלבטתי בעיקר בגלל תמיכה של QNAP במוצר - מן הסתם לא מכירים ולא בדקו אותו.
אז לקחתי סיכון ואני שמח שזה נתמך ועובד מצויין, ובגלל שחיברתי אליו צרכנים קטנים (Nas,modem,router) שהכל צורך כ-40W אני יכול לקבל הרבה יותר מ-12 דק' ואולי תהיה לי הזדמנות להטעין פלאפון במקרה של נפילת חשמל.
המוצר הגיע מהר מאוד, תוך פחות מ3 ימים.
והנה כמה בדיקות של המוצר:
ניתוק מהחשמל - חיווי
כיבוי אוטומאטי (הוגדר ל-2 דק' לצורך הבדיקה)
בדיקה נוספת של ניתוק וחיבור אחרי כ-11 דק' לפני שהנאס מכבה את עצמו
לאחרונה התחדשתי ב-UPS אל Aviem.
קראתי בפורום על האתר/חברה, דיברתי איתם גם בטלפון והתייעצתי פה בפורום.
רכשתי דגם קטן לפי הצרכים שלי, והרווחתי בזה שהמתנתי קצת כי קיבלתי אחד מהדגמים החדשים:
Aviem Pro 850VA - Gen 3
850VA/480W
התלבטתי בעיקר בגלל תמיכה של QNAP במוצר - מן הסתם לא מכירים ולא בדקו אותו.
אז לקחתי סיכון ואני שמח שזה נתמך ועובד מצויין, ובגלל שחיברתי אליו צרכנים קטנים (Nas,modem,router) שהכל צורך כ-40W אני יכול לקבל הרבה יותר מ-12 דק' ואולי תהיה לי הזדמנות להטעין פלאפון במקרה של נפילת חשמל.
המוצר הגיע מהר מאוד, תוך פחות מ3 ימים.
והנה כמה בדיקות של המוצר:
ניתוק מהחשמל - חיווי
כיבוי אוטומאטי (הוגדר ל-2 דק' לצורך הבדיקה)
בדיקה נוספת של ניתוק וחיבור אחרי כ-11 דק' לפני שהנאס מכבה את עצמו
לא הייתי צריך להזיז את המודם והראוטר קרוב ל-UPS כדי לחבר, אלא הם כבר באותו מקום מרכזי....
אז מבחינת האפשרות, יש לי שקעים פנויים ו"מספיק" חשמל כדי לאפשר להם לעבוד.
מבחינת יעילות, לפעמים אני באמצע עבודה ויכול להיות ניתוק, אז במקום להביא פלאפון ליצור חיבור חדש למשרד כדי לסיים משהו שהתחלתי, כי בד"כ הפסקות באות בזמן הכי קריטי, אני יכול להמשיך לעבוד את הדק' האלו.
עוד מקרה שאני חושב עליו, לאו דווקא אצלי אבל אם אתה בבית בלי קליטה סלולרית ומסתמך על וויפי להודעות/שיחות אז תהיה לך יכולת להמשיך.
מבחינתי, עוד כמה דק' שהילדים ימשכו עם הטאבלט (ללא SIM-רק וויפי) בסרטון שהם צופים ירגיע אותם ואותי בזמן הפסקת החשמל.
- EricB
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 13
- הצטרף: אפריל 2021
- שם מלא: Eric
- מיקום: Israel
- נתן תודות: 0
- קיבל תודות: 0
אני גם מעוניין לקנות אלפסק ,27/02/2021 15:40boubi כתב:לא הייתי צריך להזיז את המודם והראוטר קרוב ל-UPS כדי לחבר, אלא הם כבר באותו מקום מרכזי....
אז מבחינת האפשרות, יש לי שקעים פנויים ו"מספיק" חשמל כדי לאפשר להם לעבוד.
מבחינת יעילות, לפעמים אני באמצע עבודה ויכול להיות ניתוק, אז במקום להביא פלאפון ליצור חיבור חדש למשרד כדי לסיים משהו שהתחלתי, כי בד"כ הפסקות באות בזמן הכי קריטי, אני יכול להמשיך לעבוד את הדק' האלו.
עוד מקרה שאני חושב עליו, לאו דווקא אצלי אבל אם אתה בבית בלי קליטה סלולרית ומסתמך על וויפי להודעות/שיחות אז תהיה לך יכולת להמשיך.
מבחינתי, עוד כמה דק' שהילדים ימשכו עם הטאבלט (ללא SIM-רק וויפי) בסרטון שהם צופים ירגיע אותם ואותי בזמן הפסקת החשמל....
לגבי הבדיקה איזה W מתאים , אתה פשוט סכמת את כל WATT שמופיע על מוצרים ואז איך המרת את זה ל-VA כמו שרשום על ה-NAS?
מבחינת AVIEM , יש לך קישור מאיפה רכשת ולמוצר שרכשת ?
המוצר עצמו לא גדול מדי ביחד לבמנה של APC שהם גבוהים ודקים יותר ?
תודה .
בדיוק. סכמתי הכל כולל הנאס. היה כתוב עליהם צריכה ב-WATT ואלו שלא בדקתי בחוברת/אתר המוצר אז כבר לא הסתבכתי עם המרות ל-VA.19/04/2021 14:06EricB כתב:אני גם מעוניין לקנות אלפסק ,27/02/2021 15:40boubi כתב:
לא הייתי צריך להזיז את המודם והראוטר קרוב ל-UPS כדי לחבר, אלא הם כבר באותו מקום מרכזי.
אז מבחינת האפשרות, יש לי שקעים פנויים ו"מספיק" חשמל כדי לאפשר להם לעבוד.
מבחינת יעילות, לפעמים אני באמצע עבודה ויכול להיות ניתוק, אז במקום להביא פלאפון ליצור חיבור חדש למשרד כדי לסיים משהו שהתחלתי, כי בד"כ הפסקות באות בזמן הכי קריטי, אני יכול להמשיך לעבוד את הדק' האלו.
עוד מקרה שאני חושב עליו, לאו דווקא אצלי אבל אם אתה בבית בלי קליטה סלולרית ומסתמך על וויפי להודעות/שיחות אז תהיה לך יכולת להמשיך.
מבחינתי, עוד כמה דק' שהילדים ימשכו עם הטאבלט (ללא SIM-רק וויפי) בסרטון שהם צופים ירגיע אותם ואותי בזמן הפסקת החשמל....
לגבי הבדיקה איזה W מתאים , אתה פשוט סכמת את כל WATT שמופיע על מוצרים ואז איך המרת את זה ל-VA כמו שרשום על ה-NAS?
מבחינת AVIEM , יש לך קישור מאיפה רכשת ולמוצר שרכשת ?
המוצר עצמו לא גדול מדי ביחד לבמנה של APC שהם גבוהים ודקים יותר ?
תודה .
...
זה האתר ממנו הזמנתי:
https://www.alpesek.co.il/
המוצר קטן הרבה יותר ממה שרואים בתמונה, יש שם את המידות לפי המוצר שתבחר.
לי זה התאים על המדף - אם תרצה אצלם לך.
זה לא גבוה בכלל.
- EricB
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 13
- הצטרף: אפריל 2021
- שם מלא: Eric
- מיקום: Israel
- נתן תודות: 0
- קיבל תודות: 0
תודה , אשמח אם תוכל לצלם לי .19/04/2021 21:28boubi כתב:בדיוק. סכמתי הכל כולל הנאס. היה כתוב עליהם צריכה ב-WATT ואלו שלא בדקתי בחוברת/אתר המוצר אז כבר לא הסתבכתי עם המרות ל-VA.19/04/2021 14:06EricB כתב:
אני גם מעוניין לקנות אלפסק ,
לגבי הבדיקה איזה W מתאים , אתה פשוט סכמת את כל WATT שמופיע על מוצרים ואז איך המרת את זה ל-VA כמו שרשום על ה-NAS?
מבחינת AVIEM , יש לך קישור מאיפה רכשת ולמוצר שרכשת ?
המוצר עצמו לא גדול מדי ביחד לבמנה של APC שהם גבוהים ודקים יותר ?
תודה .
...
זה האתר ממנו הזמנתי:
https://www.alpesek.co.il/
המוצר קטן הרבה יותר ממה שרואים בתמונה, יש שם את המידות לפי המוצר שתבחר.
לי זה התאים על המדף - אם תרצה אצלם לך.
זה לא גבוה בכלל....
אני עשיתי חישוב , לא הכי מדוייק כי בכל מוצר יש מצב של ENERGY SAVING או STANDBY או WORK CONSUMPTION , יצא לי משהו בערך כזה :
מינימום 65W למקסימום 960W ...
האל פסק מתאים גם לטלוויזיה ורסיברים ?
- guyezra
-
- חבר במועדון ה-20K

- תגובות: 35085
- הצטרף: ינואר 2005
- נתן תודות: 174 פעמים
- קיבל תודות: 650 פעמים
האל פסק לא יודע לאיזה מוצרים מחברים אותו...
מה שחשוב זה שהצריכה של המוצרים (לא במצב סטנדביי) לא תהיה גבוהה מדי
אני חיברתי מחשב, מסך ונאס
רסיבר, טלויזיה ומקרן
כמובן שמקרן וטלויזיה לא דולקים באותו הזמן וגם טלויזיה ורסיבר לעיתים נדירות מאוד דולקים יחד
אצלי טלויזיה דולקת זה הצרכן הגדול ביותר מכולם
אגב, פעם הכל דלק וה-UPS ציפצף שהוא על 105%
מה שחשוב זה שהצריכה של המוצרים (לא במצב סטנדביי) לא תהיה גבוהה מדי
אני חיברתי מחשב, מסך ונאס
רסיבר, טלויזיה ומקרן
כמובן שמקרן וטלויזיה לא דולקים באותו הזמן וגם טלויזיה ורסיבר לעיתים נדירות מאוד דולקים יחד
אצלי טלויזיה דולקת זה הצרכן הגדול ביותר מכולם
אגב, פעם הכל דלק וה-UPS ציפצף שהוא על 105%
- EricB
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 13
- הצטרף: אפריל 2021
- שם מלא: Eric
- מיקום: Israel
- נתן תודות: 0
- קיבל תודות: 0
לקחת בחשבון שלא הכל דולק במכה אחת ולכן 480W זה בסדר מבחינתך ?20/04/2021 20:03guyezra כתב: האל פסק לא יודע לאיזה מוצרים מחברים אותו...
מה שחשוב זה שהצריכה של המוצרים (לא במצב סטנדביי) לא תהיה גבוהה מדי
אני חיברתי מחשב, מסך ונאס
רסיבר, טלויזיה ומקרן
כמובן שמקרן וטלויזיה לא דולקים באותו הזמן וגם טלויזיה ורסיבר לעיתים נדירות מאוד דולקים יחד
אצלי טלויזיה דולקת זה הצרכן הגדול ביותר מכולם
אגב, פעם הכל דלק וה-UPS ציפצף שהוא על 105%...
אתה ממליץ גם ללכת על כיוון כזה לפי הנתונים שרשמתי ?
גם אצלי לא פועל הכל במכה , וברגע שהגעת ל-105% , לכמה זמן זה מחזיק עם הצפצוף או שזה לאחר כמה שניות זה מכבה הכל ?
ובנוגע לUPS , אין בעיה שהוא מחזיק טלוויזיה / רסיבר כי הרי זה לא גל סינוס לינארי כמו מחברת חשמל ולכן הוא מדמה אותו ,
אז אין רגישות מבחינת הרסיבר / טלוויזיה ותהיה הפסקת חשמל והUPS יספק מתח הוא עלול להרוס משהו במוצרים הרגישים הללו ?
תודה .
- guyezra
-
- חבר במועדון ה-20K

- תגובות: 35085
- הצטרף: ינואר 2005
- נתן תודות: 174 פעמים
- קיבל תודות: 650 פעמים
הצפצוף היה אזהרה בלבד, היה חשמל
לא בדקתי מה יקרה אם אנתק
מה שקניתי מספק גל סינוס טהור
אולי יש יותר מומחים ממני שיודעים לענות, אני בספק אם יגרום נזק
קראת את הביקורת? יש גם בדיון גם המלצות על יחס צריכה לעומת מה שמספק ה-UPS
לא בדקתי מה יקרה אם אנתק
מה שקניתי מספק גל סינוס טהור
אולי יש יותר מומחים ממני שיודעים לענות, אני בספק אם יגרום נזק
קראת את הביקורת? יש גם בדיון גם המלצות על יחס צריכה לעומת מה שמספק ה-UPS
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10913
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 215 פעמים
- קיבל תודות: 1941 פעמים
סורי שלקח לי זמן, אבל הנה צילום.20/04/2021 19:55EricB כתב:תודה , אשמח אם תוכל לצלם לי .19/04/2021 21:28boubi כתב:
המוצר קטן הרבה יותר ממה שרואים בתמונה, יש שם את המידות לפי המוצר שתבחר.
לי זה התאים על המדף - אם תרצה אצלם לך.
זה לא גבוה בכלל.......
אמנם יש לי שם חוסר סדר אבל תראה את הרוחב שלו לעומת הראוטר שליד, וגם הגובה שלו.
לקחתי בחשבון גובה של 35 ס"מ מהמדף לתקרה, יש המון מרווח לאוויר (כן כן, אני יודע שחלק יחשבו שלא, אבל פתחי האוורור למעלה)
- EricB
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 13
- הצטרף: אפריל 2021
- שם מלא: Eric
- מיקום: Israel
- נתן תודות: 0
- קיבל תודות: 0
guyezra - איזה דגם האל פסק שלך ? איך נקרא הסוג של הגל סינוס באנגלית ? אני יחפש דגמים כאלה .
Amir64 -אני רושם בבולד שיהיה יותר נוח לאנשים לקרוא שמצטטים ולא כל הכתב יראה זהה, לא התכוונתי חס וחלילה "לצעוק" על אחד , הכוונה שלי שיהיה יותר נוח לאנשים לקרוא
boubi - אחלה תודה רבה , נראה לי קצת רחב מידיי , לעומת זאת APC יש דגמים צרים וגבוהים יותר וזה יכול להיכנס יותר טוב למקומות צרים .
תודה רבה לכולם ושאהיה ערב טוב
Amir64 -אני רושם בבולד שיהיה יותר נוח לאנשים לקרוא שמצטטים ולא כל הכתב יראה זהה, לא התכוונתי חס וחלילה "לצעוק" על אחד , הכוונה שלי שיהיה יותר נוח לאנשים לקרוא
boubi - אחלה תודה רבה , נראה לי קצת רחב מידיי , לעומת זאת APC יש דגמים צרים וגבוהים יותר וזה יכול להיכנס יותר טוב למקומות צרים .
תודה רבה לכולם ושאהיה ערב טוב
- guyezra
-
- חבר במועדון ה-20K

- תגובות: 35085
- הצטרף: ינואר 2005
- נתן תודות: 174 פעמים
- קיבל תודות: 650 פעמים
קניתי את זה:
https://www.alpesek.co.il/product/aviem-smart-1500
ואם לא קראת אז תקרא את הביקורת
https://htmag.co.il/article46220.html
https://www.alpesek.co.il/product/aviem-smart-1500
ואם לא קראת אז תקרא את הביקורת
https://htmag.co.il/article46220.html
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10913
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 215 פעמים
- קיבל תודות: 1941 פעמים
פוסטים שלמים הכתובים ב- Bold זה נקרא לצעוק, גם את אתה לא מתכוון.28/04/2021 21:35EricB כתב: Amir64 -אני רושם בבולד שיהיה יותר נוח לאנשים לקרוא שמצטטים ולא כל הכתב יראה זהה, לא התכוונתי חס וחלילה "לצעוק" על אחד , הכוונה שלי שיהיה יותר נוח לאנשים לקרוא
...
לידיעתך, הרבה יותר קל לקרוא כתב Regular ולא Bold.
עובדה שכולם מסתדרים עם זה יופי, ואתה הראשון שחושב שזה יותר נוח.
אם יש אצלך בעיה עם בהירות יתר במסך, תתקן את הבהירות לתחום הנכון.
מערכת ההפעלה חלונות מכילה אשף כיול מסך בתוכה, אבל אתה יכול למצוא מלא מדריכים אין לכייל מסך בצורה נכונה.
- EricB
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 13
- הצטרף: אפריל 2021
- שם מלא: Eric
- מיקום: Israel
- נתן תודות: 0
- קיבל תודות: 0
תודה רבה,28/04/2021 22:36guyezra כתב: קניתי את זה:
https://www.alpesek.co.il/product/aviem-smart-1500
ואם לא קראת אז תקרא את הביקורת
https://htmag.co.il/article46220.html...
לגבי האל פסק , קיבלת את כל האביזרים כמו שיש בסקירה באתר ?
בנוסף קיבלת את המפצל השחור של שניים כמו בתמונה פה :
https://htmag.co.il/wp-content/uploads/ ... 24x847.jpg
כי באתר שלהם רשום :
"המערכת מסופקת עם : כבל אל פסק (זכר נקבה), כבל USB.
שימו לב - המערכת מסופקת ללא כבל הזנה (ניתן לקחת את הכבל שמחובר למחשב)
מומלץ לרכוש בנוסף גם מפצל שקעים בהתאם לצורך."
בנוסף , בנוגע ל- "גל סינוס טהור" , המכשירים לוקחים כל הזמן חשמל מהסוללות של האל פסק וככה שיש הפסקת חשמל המכשירים ממשיכים לקחת מהסוללות של החשמל ואין השהיה בין מיתוג הפסקת החשמל בזמן נפילת מתח למעבר לסוללה ?
- guyezra
-
- חבר במועדון ה-20K

- תגובות: 35085
- הצטרף: ינואר 2005
- נתן תודות: 174 פעמים
- קיבל תודות: 650 פעמים
EricB,
הייתה מכירה קבוצתית לחברי HT https://htmag.co.il/article47848.html
והמפצל היה כלול בעיסקה
להבנתי, מה שרשמת ככה עובד ON LINE - הכל רק דרך המצברים - ואין ממש קשר לגל סינוס טהור
UPS רגיל מעביר למצברים רק בנפילת מתח
כמובן ON LINE יקר יותר (ובנוסף המצברים נגמרים גם מהרי יותר כי הם בשימוש בלתי פוסק) ולדעתי לא בטוח שצריך כזה לשימוש ביתי
הייתה מכירה קבוצתית לחברי HT https://htmag.co.il/article47848.html
והמפצל היה כלול בעיסקה
להבנתי, מה שרשמת ככה עובד ON LINE - הכל רק דרך המצברים - ואין ממש קשר לגל סינוס טהור
UPS רגיל מעביר למצברים רק בנפילת מתח
כמובן ON LINE יקר יותר (ובנוסף המצברים נגמרים גם מהרי יותר כי הם בשימוש בלתי פוסק) ולדעתי לא בטוח שצריך כזה לשימוש ביתי
- Chura
- חבר מביא חבר

- תגובות: 4777
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: Privilege 15
- נתן תודות: 162 פעמים
- קיבל תודות: 278 פעמים
עכשיו 3 חודשים אחרי, עדיין מרוצה ?24/02/2021 14:56boubi כתב: שלום,
לאחרונה התחדשתי ב-UPS אל Aviem.
קראתי בפורום על האתר/חברה, דיברתי איתם גם בטלפון והתייעצתי פה בפורום.
רכשתי דגם קטן לפי הצרכים שלי, והרווחתי בזה שהמתנתי קצת כי קיבלתי אחד מהדגמים החדשים:
Aviem Pro 850VA - Gen 3
850VA/480W
התלבטתי בעיקר בגלל תמיכה של QNAP במוצר - מן הסתם לא מכירים ולא בדקו אותו.
אז לקחתי סיכון ואני שמח שזה נתמך ועובד מצויין, ובגלל שחיברתי אליו צרכנים קטנים (Nas,modem,router) שהכל צורך כ-40W אני יכול לקבל הרבה יותר מ-12 דק' ואולי תהיה לי הזדמנות להטעין פלאפון במקרה של נפילת חשמל.
המוצר הגיע מהר מאוד, תוך פחות מ3 ימים.
והנה כמה בדיקות של המוצר:
ניתוק מהחשמל - חיווי
כיבוי אוטומאטי (הוגדר ל-2 דק' לצורך הבדיקה)
בדיקה נוספת של ניתוק וחיבור אחרי כ-11 דק' לפני שהנאס מכבה את עצמו...
אני רואה שהוא דיי זול ,שוקל לקנות.
יש לי ups של advice ותיק. PRD750. החלפתי לו סוללה עצמאית לפני חצי שנה, וכבר היא גמורה. לכן חושב לקחת משהו חדש וזהו.
@guyezra הקופון כבר לא פעיל, יש סיכוי לחדשו ?
היי, כן ממש מרוצה.23/05/2021 13:34Chura כתב:
עכשיו 3 חודשים אחרי, עדיין מרוצה ?
אני רואה שהוא דיי זול ,שוקל לקנות.
יש לי ups של advice ותיק. PRD750. החלפתי לו סוללה עצמאית לפני חצי שנה, וכבר היא גמורה. לכן חושב לקחת משהו חדש וזהו.
...
תשתית החשמל במצב בכי רע אצלנו, ה-ups עבר כבר 4 הפסקות חשמל (אחת מהן יזומה שלי) והציל אותי מתקלה אפשרית.
- rafib65
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 463
- הצטרף: יולי 2005
- שם מלא: רפי ב
- מיקום: מודיעין
- נתן תודות: 32 פעמים
- קיבל תודות: 60 פעמים
גם אני רכשתי את ה- Aviem Pro 850VA לפני מס' שבועות לאחר שאל-פסק של APC שבק חיים לאחר 5 שנים. המכשיר של APC עולה יותר מכפול ואם אורך החיים כזה קצר אז החלטתי ללכת על מוצר זול יותר. הוא משמש לגיבוי עבור NAS של Synology.
דעתי על המוצר של אביעם קצת שונה והחסרונות שלו בהשואה ל- APC:
דעתי על המוצר של אביעם קצת שונה והחסרונות שלו בהשואה ל- APC:
- צג LCD כמעט ולא קריא (שהכבל USB שתקוע מלפנים מסתיר אותו חלקית)
- חיבור USB לא כ"כ סטנדרטי (USB type B) שנמצא מלפנים, כך שהפלאג בולט כ-5 ס"מ קדימה מגוף המכשיר. כתלות במיקום של ה UPS יכול להיות בעייתי, אצלי זה מאוד בעייתי...
- והבעיה הכי קריטית - משום מה הוא לא תמיד מתריע ל- NAS על נפילת מתח. במספר בדיקות שעשיתי ה- NAS תמיד מזהה את ה- UPS אבל קרה פעם או פעמיים שה-UPS לא התריע על נפילת מתח והמשיך להודיע על מתח סוללה תקין (100%) כך שה-NAS לא יכול לבצע סגירה מסודרת כשמתח הסוללה יורד. מכיון שרוב הפסקות החשמל אצלנו קצרות מאוד וה- UPS מספק חצי שעה ויותר של גיבוי, הרמתי ידיים ומקווה שלא יהיו יותר מדי בעיות בנושא. אגב, מעולם לא קרה לי עם ה- UPS של APC שלא התקבלה התרעה...
- זול...