שלום,

אני מסתבך בחיבור של מפסק מחלף
משהו שהיה אמור להיות פשוט... הסתבכתי אותו

תוכלו לראות את השירטוט שצירפתי אם זה הגיוני (גם מבחינת חיבורים של מפסק גוויס (מחליף)
Untitled.png

hsafra
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 419
הצטרף: מאי 2011
נתן תודות: 18 פעמים
קיבל תודות: 88 פעמים

שליחה #2 

אתה מחבר את שני המחליפים בטור לתוך כניסה אחת של המודול, כמו בציור הזה: https://htmag.co.il/forum?q=dmlld3RvcGl ... IzMDExNTA=
ומהמודול לנורה.
המודול לא מודע בכלל שיש מפסקים מחליפים - מבחינתו זה מפסק toggle רגיל.

zovirax פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 15946
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax
נתן תודות: 299 פעמים
קיבל תודות: 330 פעמים

שליחה #3 

@hsafra
אבל לפי השרטוט הזה, אני צריך חוט ישיר למנורה
והחיבור למנורה נמצא במפסק השני....
כאילו מבחינת חוטים זה לא יכול לקרות בלי שינוי תשתית

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2192
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 362 פעמים

שליחה #4 

תחבר לפי הציור הזה, בהתאם להאם יש לך מפסקים או לחצנים.
באופן בסיסי, למודול לא אכפת אם זה מפסק אחד או יותר. המודול צריך קו ישיר למנורה, פאזה לא ממותגת, ושני חוטים בין המפסקים (בשביל travel system). הכניסה למפסקים יכולה להיות מהמודול או מהצד השני, זה לא משנה.

zovirax פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 15946
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax
נתן תודות: 299 פעמים
קיבל תודות: 330 פעמים

שליחה #5 

@dr0r
זו הבעיה.
במפסק אחד יש לי פאזה, במפסק חוט לכיוון המנורה.
לפי השרטוטים אני צריך שהמודול יהיה איפב איפה שיש חיבור למנורה ו L

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2192
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 362 פעמים

שליחה #6 

אתה חייב לחבר את המודול במפסק האחרון לפני המנורה, אין אופציה אחרת. יש לך שם אפס? אם כן, אתה יכול לחבר את זה עם לחצנים. בלחצנים יש קו אחד של פאזה לא ממותגת, וקו שני ממותג. בכל חיבור יש 2 חוטים שעוברים בין המפסקים, אז אתה יכול להשתמש באחד מהם כדי להפעיל את המודול, ובשני כאיתות על הפעלה וכיבוי.

zovirax פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
תגובות: 15946
הצטרף: פברואר 2006
שם מלא: zovirax
נתן תודות: 299 פעמים
קיבל תודות: 330 פעמים

שליחה #7 

@dr0r
הבנתי ....
אז אני הולך על פלאן בי ...
אני אשים מודול איפה שהחוט הולך למנורה.
אין לי שם 0 - אבל אני העביר
יש לי שם מקום למודול
אשתמש בלחצני גוויס

וכן אני אעביר L על הקו בין המפסקים
ראה את השירטוט
נשמע הגיוני?

(המודול לא יהיה fibaro - אשים שם את ה sonoff שהזמנתי)
Untitled.png

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2192
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 362 פעמים

שליחה #8 

החיבור הזה יעבוד, כן.
אבל לא עם סונוף, הוא לא תומך ב-momentary לצערי. אתה צריך או פיבארו/קובינו או שלי.