הפרשי גובה בין יחידה חיצונית לפנימית במזגן עילי

איך משהו עובד? למה זה ככה?
שלח תגובה
noam23 פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1373
הצטרף: מאי 2006
נתן תודות: 8 פעמים
קיבל תודות: 6 פעמים

שליחה #1 

אני רוצה לקנות מזגן עילי חדש לחדר, אבל בחדר המסוים הזה היחידה החיצונית תהיה חייבת להיות מותקנת מעל היחידה הפנימית, בערך 2 מטר מעל. האם זה משהו אפשרי? היה טכנאי שאמר לי שבמזגן עילי היחידה החיצונית חייבת להיות נמוכה מהפנימית...

ChinggisKhan
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4791
הצטרף: יוני 2011
נתן תודות: 345 פעמים
קיבל תודות: 768 פעמים

שליחה #2 

מה זאת אומרת ? כמעט בכל בית פרטי חדש המנועים נמצאים על הגג, ככה שאו שאני לא מבין מה אתה שואל או שהטכנאי מתעצל.

ahersko
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4581
הצטרף: אוקטובר 2006
מיקום: איזור השרון
נתן תודות: 345 פעמים
קיבל תודות: 585 פעמים

שליחה #3 

אין שום משמעות להבדל גובה בין היחידות.
הדבר היחיד שחייב לרדת זה צינור מיים וגם אז אפשר להשתמש במשאבה חשמלית...

תחליף מתקין

noam23 פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1373
הצטרף: מאי 2006
נתן תודות: 8 פעמים
קיבל תודות: 6 פעמים

שליחה #4 

הטכנאי אמר שבהתקנה של מזגן עילי שהיחידה החיצונית מעל לפנימית זה מסובך וצריך "מלכודות שמן" או משהו כזה וזה אפשרי רק בחלק מהמזגנים ויקר (יש איזה שמן שאמור לחזור ליחידה החיצונית אבל כשהיא מעל הפנימית היא לא מסוגלת להחזיר אותו ואז צריך מלכודות..)... הכל פרי דמיונו?

ChinggisKhan
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4791
הצטרף: יוני 2011
נתן תודות: 345 פעמים
קיבל תודות: 768 פעמים

שליחה #5 

עד כמה שאני מכיר מלכודות שמן הולכות למזגנים מרכזים באורכי צנרת של מעל 10 מ'. אבל אני ממש לא מהנדס קירור.
לדעתי הטכנאי מבשל לך מלכודת פתאים. לא חסרים מתקיני מזגנים. תזמין מישהו אחר ותשמע מה לו יש להגיד.

שלח תגובה

חזור אל “שאלות בנושאים טכניים”