חיבור Shelly 2.5 לשליטה על תריסים לצד הכנה לבית חכם של הקבלן של VIMAR
שלום לכולם,
רכשתי שתי יחידות shelly 2.5 לשליטה על תריסים חשמליים בדירה חדשה.
מה שלא לקחתי בחשבון זה שהקבלן שם הכנה לבית חכם של חברת VIMAR וזה שינה את כל החיווטים בדירה כשהנקודה העיקרית היא שמאחורי המפסק של התריסים יש כבלים שנראים ככבלי נתונים (מצורפת תמונה).
בנוסף, בקופסת הביקורת מעל התריס, נראה שאין כבל פאזה אלא רק מגיע לשם מתח בזמן לחיצה על מפסק התריסים.
המקום היחידי שנראה שרלוונטי לחיבור הוא בארון החשמל הדירתי, שם יש יחידת VIMAR 01470 ששולטת על הכל (מצורפת תמונה גם שלה).
הבעיה שאני לא מבין איך אני יכול להתחבר יחד איתה.
אשמח לדעת איך ניתן להתחבר עם ה-Shelly 2.5 היחידה הקיימת של VIMAR.
** למודאגים, אני רשאי לעסוק בחשמל ומודע לעניינים הבטיחותיים שכרוכים בכך.
תודה מראש!
רכשתי שתי יחידות shelly 2.5 לשליטה על תריסים חשמליים בדירה חדשה.
מה שלא לקחתי בחשבון זה שהקבלן שם הכנה לבית חכם של חברת VIMAR וזה שינה את כל החיווטים בדירה כשהנקודה העיקרית היא שמאחורי המפסק של התריסים יש כבלים שנראים ככבלי נתונים (מצורפת תמונה).
בנוסף, בקופסת הביקורת מעל התריס, נראה שאין כבל פאזה אלא רק מגיע לשם מתח בזמן לחיצה על מפסק התריסים.
המקום היחידי שנראה שרלוונטי לחיבור הוא בארון החשמל הדירתי, שם יש יחידת VIMAR 01470 ששולטת על הכל (מצורפת תמונה גם שלה).
הבעיה שאני לא מבין איך אני יכול להתחבר יחד איתה.
אשמח לדעת איך ניתן להתחבר עם ה-Shelly 2.5 היחידה הקיימת של VIMAR.
** למודאגים, אני רשאי לעסוק בחשמל ומודע לעניינים הבטיחותיים שכרוכים בכך.
תודה מראש!
-
- VIMAR
-
- מפסק התריס
- yehuda2525
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 47
- הצטרף: אוקטובר 2015
- נתן תודות: 7 פעמים
- קיבל תודות: 0
צרף בבקשה תמונה של החיבור בתריס ותמונה של כל לוח החשמל
@yehuda2525
·
שבוע טוב,
מצורפות תמונות של קופסת הביקורת מעל התריס ולוח החשמל.
בקופסת הביקורת עובר זרם אך ורק בעת הפעלת התריס, כלומר לא מגיעה לשם פאזה באופן רציף.
את תכולת הקופסה של המפסק צילמתי בהודעה במקורית, יש שם אך ורק כבלי תקשורת.
אני הייתי רוצה להבין איך אפשר "לרמות" את המערכת של VIMAR ולשבת באמצע בינה לבין התריס וכך בעת קבלת פקודת הפעלה ממנה בעקבות הפעלת המפסק, ה-shelly יזהה זאת וכמו כן גם תנתן הוספת החוכמה של ה-shelly.
תודה!
·
שבוע טוב,
מצורפות תמונות של קופסת הביקורת מעל התריס ולוח החשמל.
בקופסת הביקורת עובר זרם אך ורק בעת הפעלת התריס, כלומר לא מגיעה לשם פאזה באופן רציף.
את תכולת הקופסה של המפסק צילמתי בהודעה במקורית, יש שם אך ורק כבלי תקשורת.
אני הייתי רוצה להבין איך אפשר "לרמות" את המערכת של VIMAR ולשבת באמצע בינה לבין התריס וכך בעת קבלת פקודת הפעלה ממנה בעקבות הפעלת המפסק, ה-shelly יזהה זאת וכמו כן גם תנתן הוספת החוכמה של ה-shelly.
תודה!
-
- קופסת הביקורת מעל התריס
-
- לוח חשמל חלק עליון
-
- לוח חשמל חלק תחתון
אחפש איפה יש כבל שמתמתג יחד עם התריס.yoavidor כתב:למפסק התריס מגיע רק פיקוד (שהולך לבקר שבלוח).
הכוח מגיע לקופסת החיבורים למעלה (גם ישירות מהבקר בלוח)
אם ה shelly יודע לקבל פיקוד אז אפשר יהיה למקם אותו בלוח אבל את זה צריך לוודא...
תודה
- yoavidor
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 558
- הצטרף: יוני 2005
- מיקום: רעננה
- נתן תודות: 94 פעמים
- קיבל תודות: 47 פעמים
@avihaio
·
אתה צריך לבדוק מול מי שקנית את ה Shelly או מול היצרן עצמו אם יש אפשרות להפרדה בין מעגלי הכוח לפיקוד באביזר עצמו.
או לחליפין להחליף את החוטים שמגיעים ללחצן לכאלה שמתאימים למתח 230V ואז אין בעיה לעקוף את VIMAR ואת היבואן.
כמובן שהכל צריך להתבצע ע"י בעל רשיון מתאים
·
אתה צריך לבדוק מול מי שקנית את ה Shelly או מול היצרן עצמו אם יש אפשרות להפרדה בין מעגלי הכוח לפיקוד באביזר עצמו.
או לחליפין להחליף את החוטים שמגיעים ללחצן לכאלה שמתאימים למתח 230V ואז אין בעיה לעקוף את VIMAR ואת היבואן.
כמובן שהכל צריך להתבצע ע"י בעל רשיון מתאים
- dr0r
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2182
- הצטרף: נובמבר 2018
- שם מלא: דרור
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 86 פעמים
- קיבל תודות: 361 פעמים
@avihaio
ה-"הכנה" שעשו לך היא החלק הכי יקר ומורכב בבית חכם קווי. חבל רק שלא התקינו KNX. בכל מקרה, במקום לנסות לעקוף את המערכת, הייתי מציע להשתמש בה, בעזרת הבקר שלהם או בקר משלך - תנסה להשיג את פרוטוקול התקשורת שלה, אולי מישהו כבר מימש אותו ל-Home Assistant.
ה-"הכנה" שעשו לך היא החלק הכי יקר ומורכב בבית חכם קווי. חבל רק שלא התקינו KNX. בכל מקרה, במקום לנסות לעקוף את המערכת, הייתי מציע להשתמש בה, בעזרת הבקר שלהם או בקר משלך - תנסה להשיג את פרוטוקול התקשורת שלה, אולי מישהו כבר מימש אותו ל-Home Assistant.
·במקרה אני בעל רישיון מתאים כך שזו לא הבעיה.yoavidor כתב:@avihaio
·
אתה צריך לבדוק מול מי שקנית את ה Shelly או מול היצרן עצמו אם יש אפשרות להפרדה בין מעגלי הכוח לפיקוד באביזר עצמו.
או לחליפין להחליף את החוטים שמגיעים ללחצן לכאלה שמתאימים למתח 230V ואז אין בעיה לעקוף את VIMAR ואת היבואן.
כמובן שהכל צריך להתבצע ע"י בעל רשיון מתאים...
אני אעשה בדיקה, כבר זיהיתי בארון החשמל את מיקום הכבלים שהולכים למנוע.
תודה
·הייתי שמח לפתור את העניין בצורה שאתה מציע בעלויות נמוכות משמעותית מ-800 יורו לפני תוספות לכהנא שהוא היבואן.dr0r כתב:@avihaio
ה-"הכנה" שעשו לך היא החלק הכי יקר ומורכב בבית חכם קווי. חבל רק שלא התקינו KNX. בכל מקרה, במקום לנסות לעקוף את המערכת, הייתי מציע להשתמש בה, בעזרת הבקר שלהם או בקר משלך - תנסה להשיג את פרוטוקול התקשורת שלה, אולי מישהו כבר מימש אותו ל-Home Assistant....
אם אתה מכיר משהו שיכול להוות אלטרנטיבה ויוסיף תקשורת wifi אני אשמח, כי זה עולם שאני לא כל כך בקיא בו.
תודה!
- RobotCop
- חבר ותיק

- תגובות: 1579
- הצטרף: נובמבר 2011
- מיקום: אי שם, פה בסביבה.
- נתן תודות: 108 פעמים
- קיבל תודות: 347 פעמים
משהו פה נשמע לי מוזר. באמת הקבלן נותן דירה עם הכנות בלבד לחשמל ומצפה ממך לרכוש בקרים ומפסקים? איך הוא מתכוון להעביר את הדירה טופס ארבע בלי מפסקים וחשמל עובד?avihaio כתב:הקבלן שם הכנה לבית חכם של חברת VIMAR...
דבר שני, רוב הסיכויים שמה שהקבלן עשה זה הכנה למערכת חשמל חכם קווית כלשהי ולא בהכרח Vimar. אם יש לך קופסאות גביס או 55 בקירות, כנראה שתוכל לשים כל מיני מערכות ולא תהיה כבול.
· הוא שם את היחידה שצילמתי שמה שהיא עושה זה המרת מצב המפסק בחדר (שמחובר בכבלי נתונים) לשליטה על המתחים בכבלים שמגיעים למנוע.RobotCop כתב:משהו פה נשמע לי מוזר. באמת הקבלן נותן דירה עם הכנות בלבד לחשמל ומצפה ממך לרכוש בקרים ומפסקים? איך הוא מתכוון להעביר את הדירה טופס ארבע בלי מפסקים וחשמל עובד?......
דבר שני, רוב הסיכויים שמה שהקבלן עשה זה הכנה למערכת חשמל חכם קווית כלשהי ולא בהכרח Vimar. אם יש לך קופסאות גביס או 55 בקירות, כנראה שתוכל לשים כל מיני מערכות ולא תהיה כבול....
החלק ה"חכם" כיום הוא היכולת לשלוט מהצג של האינטרקום גם בתריסים. חכם זה לא, הכנה זה כן, ובעיקר קיבל טופס 4 כך שהוא עשה לעצמו הכנה לשדרוגים. אבל כפי שכתבתי קודם, לא נראה לי סביר לשלם אלפי שקלים בשביל שטות כזאת.
- RobotCop
- חבר ותיק

- תגובות: 1579
- הצטרף: נובמבר 2011
- מיקום: אי שם, פה בסביבה.
- נתן תודות: 108 פעמים
- קיבל תודות: 347 פעמים
מוזר מאוד. חושב שכדאי באמת לבדוק אפשרות להתקין לבד מערכת חכמה שתרוץ על ההכנות שהוא עשה בלי שיגזור קופונים מVimar.
נערך לאחרונה על ידי RobotCop ב 04/10/2020 10:31, נערך פעם 1 בסך הכל.
במטותא מכבודך, אני מאמין שכדור הארץ עגול.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2566
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 389 פעמים
@avihaio
·
היחידה של Vimar מחוברת ישירות למנועים של התריס בחלק העליון ובחלק התחתון לפיקודים מהמפסקים/לחצנים בקירות.
את פשוט יכול לפרק אותה ולחבר במקומה את ה Shelly, מציע שתוודא שמוליכי הפיקוד לכיוון הלחצנים מתאימים למתח גבוה ולא משותפים עם לחצנים אחרים.
תצטרך לפרק אל כל היחידות של Vimar לפני שאתה מתחיל לעבוד או לוודא שאין מוליכי פיקוד משותפים.
שים לב לתרשים החיבורים בדף האחרון
https://download.vimar.com/irj/go/km/do ... .79117.pdf
בנוסף אם אני לא טועה Vimar עובד בפרוטוקול סיריאלי KNX (חיבורי BUS + - מסומנים בירוק) כל מערכת בית חכם שיודעת לתקשר ב KNX יכוללה להתתמשק.
https://www.home-assistant.io/integrations/knx/
·
היחידה של Vimar מחוברת ישירות למנועים של התריס בחלק העליון ובחלק התחתון לפיקודים מהמפסקים/לחצנים בקירות.
את פשוט יכול לפרק אותה ולחבר במקומה את ה Shelly, מציע שתוודא שמוליכי הפיקוד לכיוון הלחצנים מתאימים למתח גבוה ולא משותפים עם לחצנים אחרים.
תצטרך לפרק אל כל היחידות של Vimar לפני שאתה מתחיל לעבוד או לוודא שאין מוליכי פיקוד משותפים.
שים לב לתרשים החיבורים בדף האחרון
https://download.vimar.com/irj/go/km/do ... .79117.pdf
בנוסף אם אני לא טועה Vimar עובד בפרוטוקול סיריאלי KNX (חיבורי BUS + - מסומנים בירוק) כל מערכת בית חכם שיודעת לתקשר ב KNX יכוללה להתתמשק.
https://www.home-assistant.io/integrations/knx/
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.