מודל כפול של פיברו לא מראה נתונים בophenHab
-
MoshikCohen
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 312
- הצטרף: יולי 2015
- נתן תודות: 3 פעמים
- קיבל תודות: 9 פעמים
היי
יש ברשותי רסבירי פי דור 3 מחובר אליו סטיק של z-wave
ניסיתי לחבר אליו מודל כפול של פיברו אבל לאחר הזיהוי במערכת אני מקבל את ההערה הבאה
Z-Wave Node 006
Unknown Device
יש למישהו מושג מה ניתן לעשות על מנת שהמערכת תזהה את המודל?
המודל תקין עבדתי איתו בוורה עד לפני כמה דקות
יש ברשותי רסבירי פי דור 3 מחובר אליו סטיק של z-wave
ניסיתי לחבר אליו מודל כפול של פיברו אבל לאחר הזיהוי במערכת אני מקבל את ההערה הבאה
Z-Wave Node 006
Unknown Device
יש למישהו מושג מה ניתן לעשות על מנת שהמערכת תזהה את המודל?
המודל תקין עבדתי איתו בוורה עד לפני כמה דקות
-
MoshikCohen
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 312
- הצטרף: יולי 2015
- נתן תודות: 3 פעמים
- קיבל תודות: 9 פעמים
@ahiel
2.5
2.5
-
MoshikCohen
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 312
- הצטרף: יולי 2015
- נתן תודות: 3 פעמים
- קיבל תודות: 9 פעמים
@ahiel
·
טוב הסרתי והוספתי מחדש עכשיו אני כן רואה את המודל בצורה תקינה אבל הוא לא מדליק את האור.
כשאני לוחץ על Switch אני שומע את המודל עושה רעש כאילו הוא אמור להפעיל את המתג אבל לא קורה כלום.
כשאני לוחץ על Switch1 וSwitch2 לא קורה כלום ואני גם לא שומע כלום.
יודע מה ניתן לעשות?
·
טוב הסרתי והוספתי מחדש עכשיו אני כן רואה את המודל בצורה תקינה אבל הוא לא מדליק את האור.
כשאני לוחץ על Switch אני שומע את המודל עושה רעש כאילו הוא אמור להפעיל את המתג אבל לא קורה כלום.
כשאני לוחץ על Switch1 וSwitch2 לא קורה כלום ואני גם לא שומע כלום.
יודע מה ניתן לעשות?
-
MoshikCohen
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 312
- הצטרף: יולי 2015
- נתן תודות: 3 פעמים
- קיבל תודות: 9 פעמים
@ahiel
תודה רבה, ביצעתי אתחול של המערכת ועכשיו המערכת מדליקה ומכבה את המנורה.
תודה רבה, ביצעתי אתחול של המערכת ועכשיו המערכת מדליקה ומכבה את המנורה.