רגע לפני שאני רוכש שנאי...

איך משהו עובד? למה זה ככה?
שלח תגובה
birano פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 8
הצטרף: דצמבר 2006
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #1 

אני שב משליחות בארה"ב עם YAMAHA-2700 ו- Panasonic Plasma 42 ,

110V כמובן. הרסיבר צורך 500W ו-1100W בשיא. הפלסמה צורכת 300W.


בכוונתי לרכוש שנאי VT 2300 R המופיע בקישור הבא:

http://www.voltage-converter-transforme ... tml#vt1000

האם שנאי זה מתאים?

תודה מראש.

Shtirlitz
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4974
הצטרף: נובמבר 2005
נתן תודות: 322 פעמים
קיבל תודות: 123 פעמים

שליחה #2 

חוק בוהן אומר : ההספק השנאי הנצרך ב-230V צריך להיות פי 2 יותר מההספק הנצרך ב110V לבטיחות מוחלטת.
ז"א - אם על המגבר כתוב 1000W אז מה שאתה צריך זה שנאי 2000 W .

בתמונה התקע לא יתאים לשקע ישראלי סטנדרטי.

אחד לשני המכשירים?
התחלתי את חיי מאפס ולקח לי שנים להגיע לשום דבר

ziv_r
סמל אישי של משתמש
עורך ראשי HTmag
עורך ראשי HTmag
תגובות: 46427
הצטרף: ינואר 2005
נתן תודות: 1967 פעמים
קיבל תודות: 5084 פעמים

שליחה #3 

תתעלם מנושא התקע, גוזרים אותו ומחברים מתאים.
בארץ לא מאמין שתמצא מוצר באיכות זהה ובאותו הספק, במחיר כזה.

MartinHSabag
סמל אישי של משתמש
מנהל
מנהל
תגובות: 59344
הצטרף: נובמבר 2004
שם מלא: מרטין סבג
מיקום: כפר-סבא
נתן תודות: 826 פעמים
קיבל תודות: 1567 פעמים
יצירת קשר:

שליחה #4 

תנסה לכוון לשנאי בעל הספק של פי שניים בערך מהצריכה המקסימלית של מה שאתה מתכנן לחבר אליו.
Making Products, Mentor, Lecturer
twitter facebook linkedin
About.me

birano פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 8
הצטרף: דצמבר 2006
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

למה ב230V ההספק הנצרך כפול?

שליחה #5 

Shtirlitz כתב:חוק בוהן אומר : ההספק השנאי הנצרך ב-230V צריך להיות פי 2 יותר מההספק הנצרך ב110V לבטיחות מוחלטת.
ז"א - אם על המגבר כתוב 1000W אז מה שאתה צריך זה שנאי 2000 W .

בתמונה התקע לא יתאים לשקע ישראלי סטנדרטי.

אחד לשני המכשירים?
...
(b)

ראשית, תודה לעונים.

למה ב230V ההספק הנצרך כפול? להבנתי (המוגבלת) ב230V ההספק הנצרך צריך להיות זהה והזרם נמוך יותר.

כן, בכוונתי להשתמש באחד לשני המכשירים.

Shtirlitz
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4974
הצטרף: נובמבר 2005
נתן תודות: 322 פעמים
קיבל תודות: 123 פעמים

שליחה #6 

P=VI
P=הספק
V=מתח
I=זרם

אם המתח ההנצרך הוא 120 V ובמשני הוא 220 V אז החשבון הוא פשוט.
הזרם הנצרך הוא זהה.
התחלתי את חיי מאפס ולקח לי שנים להגיע לשום דבר

Shtirlitz
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4974
הצטרף: נובמבר 2005
נתן תודות: 322 פעמים
קיבל תודות: 123 פעמים

שליחה #7 

ziv_r כתב:תתעלם מנושא התקע, גוזרים אותו ומחברים מתאים.
בארץ לא מאמין שתמצא מוצר באיכות זהה ובאותו הספק, במחיר כזה.
...
מסכים לחלוטין
התחלתי את חיי מאפס ולקח לי שנים להגיע לשום דבר

udif
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2083
הצטרף: אוקטובר 2005
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 17 פעמים
קיבל תודות: 78 פעמים

שליחה #8 

Shtirlitz כתב:P=VI
P=הספק
V=מתח
I=זרם

אם המתח ההנצרך הוא 120 V ובמשני הוא 220 V אז החשבון הוא פשוט.
הזרם הנצרך הוא זהה.
...
ממש לא.
בשנאי עם יחד 1:2, ההספק זהה, ולכן תקבל מחצית מהזרם בצד של ה- 220.

אם מה שאתה אומר היה נכון, אז שנאי של 220:9 (או כל יחס אחר המשמש להוצאת מתח נמוך) היית מקבל זרם אפסי במוצא, או הספק עצום בכניסה.

כל הרעיון בשימוש בשנאי הוא להגיע לנצילות גבוהה. אם היית מוכן לזרם קבוע בשני צידי המעגל היית שם מחלק מתח משני נגדי הספק, גשר דיודות ומיישר מתח.
הנצילות היתה 5% במקרה הטוב :-(

Shtirlitz
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4974
הצטרף: נובמבר 2005
נתן תודות: 322 פעמים
קיבל תודות: 123 פעמים

שליחה #9 

בשנאי עם יחד 1:2, ההספק זהה, ולכן תקבל מחצית מהזרם בצד של ה- 220.
...
ההמממ.. צודק. :oops:
התחלתי את חיי מאפס ולקח לי שנים להגיע לשום דבר

birano פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 8
הצטרף: דצמבר 2006
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

תודה רבה !

שליחה #10 

אני הולך על השנאי (והולך להגדיל את הבית כדי לפנות מקום עבורו.... :)

שלח תגובה