שאלת עומס של שקע חשמל

איך משהו עובד? למה זה ככה?
שלח תגובה
gilgil2 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 9
הצטרף: אפריל 2020
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 0

שליחה #1 

מניח ששאלו את זה אין סוף פעמים לפני, מצטער מראש :(
עבודה מהבית וזה,


רק שקע אחד בקיר -> מפצל של 10 ->
- מחשב נייח ספק 650W (גימיינג כבד)
- 2 מסכים
- למפצל של ה-10, מחובר כבל מאריך 2 מטר, שאליו מחובר מטען מאק בוק 61w
- 2 מטעני dash usb לטעינה מהירה של פלאפונים
- עוד מטען של מקלדת apple
- רמקולים וסאב וופר
- טלפון קווי
- מטען של google home

וכולם עובדים ביחד כל הזמן במקביל, הכל דלוק

ואם בחישובים עסקינן,
אני מבין שאני צריך לבדוק שאני לא עובר 16A, אבל אני מסתכל על המטענים,
נגיד של פלאפון כתוב
input100-240V ~ 0.6A
output 5V ~ 4A
מה זה אומר לי מבחינת החישוב ל-16A להסתכל על ה-input/output :??
ואיך בתוך החישוב הזה אני מחשב את ה-61w של המחשב הנייד ?

תודה (l) (l)

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 10914
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 215 פעמים
קיבל תודות: 1941 פעמים

שליחה #2 

כדי לבדוק צריכה, תמיד מסתכלים על ה- Input (מה שהמכשיר מושך מהרשת)

לגבי המטען של המקבוק, צריך להיות כתוב עליו נתוני ה- Input.
אני מניח שמשהו כמו 1.5A.

גם על ספק הכח של המחשב רשומים נתוני ה- Input.
אתה יכול לחפש בהוראות ההפעלה שלו, או באינטרנט, מה המפרט של הדגם שלך, כדי לא לפתוח את המחשב.
יכול להגיע ל- 8A בעומס מקסימאלי.
לא סביר שאתה מתקרב לעומס מקסימאלי על הספק בפועל.

molvy
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון HT
חבר במועדון HT
תגובות: 7041
הצטרף: מרץ 2010
נתן תודות: 1274 פעמים
קיבל תודות: 1461 פעמים

שליחה #3 

מה שחשוב זה הזרם על ה 220 וולט

משמע המטען של הפלפון לוקח 0.6 אמפר

ה 650W לוקח בסביבות 3 אמפר

הצרכנים מאוד חלשים ואתה ממש לא מתקרב לעומס של 16A

אם תחבר למפצל מזגן, מקרר ותנור חשמלי יש סיכוי סביר שתעבור את ה 16A :lol:

Elad8
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 6218
הצטרף: ינואר 2006
נתן תודות: 112 פעמים
קיבל תודות: 439 פעמים

שליחה #4 

תהיה רגוע, אתה לא מתקרב ל-16 אמפר.
אלעד

gilgil2 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 9
הצטרף: אפריל 2020
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 0

שליחה #5 

תודה רבה :)

ואין סכנה בחיבור מאריך למפצל ?
יכול לחבר מאריך למאריך למפצל למאריך ? סתם בהגזמה לצורך העניין

רונן
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 5684
הצטרף: נובמבר 2004
מיקום: מול המחשב
נתן תודות: 1133 פעמים
קיבל תודות: 159 פעמים

שליחה #6 

gilgil2 כתב:תודה רבה :)

ואין סכנה בחיבור מאריך למפצל ?
יכול לחבר מאריך למאריך למפצל למאריך ? סתם בהגזמה לצורך העניין
...
כבל מאריך מיועד לחיבור זמני ( ובפיקוח ) ולא קבוע.

legopart
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4951
הצטרף: אוקטובר 2013
נתן תודות: 878 פעמים
קיבל תודות: 393 פעמים

שליחה #7 

תגביל את עצמיך לצריכה של 10A שזה המון ובשקע יש 230V קבוע

אז ההספק המירבי שאתה מורשה להגיע אליו הוא 2300W שזה המון!
אם המפסק עבור השקע והכבלים שלו בנויים ל 16A אז הרווחת יותר כוח שאתה יכול להעמיס

איינשטיין
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
תגובות: 8560
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: קרית יאבוייה
נתן תודות: 176 פעמים
קיבל תודות: 394 פעמים

שליחה #8 

שים לב שמאד לא סביר שנקודת החשמל שאתה מדבר עליה מחוברת בקו נפרד ישירות ללוח החשמל (יש סיכוי שכן רק אם כך תוכננה רשת החשמל בכוונה תחילה). נקודות עם חיבור נפרד עושים למקרר, מכונת כביסה, מייבש,תנור אפייה וכד'.

אם אכן כך, אז צריך לבדוק מה עוד מחובר על אותו הקו וכן לאיזה ממ"ת בלוח החשמל מחוברים (10A או 16A). כבר ראיתי כאלה שחיברו מזגן לשקע שמחובר באותו קו עם צרכנים נוספים...
אם אין שום צרכן חשמל משמעותי נוסף, אז התשובה של legopart מספקת (Y) .
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!

רונן
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 5684
הצטרף: נובמבר 2004
מיקום: מול המחשב
נתן תודות: 1133 פעמים
קיבל תודות: 159 פעמים

שליחה #9 

legopart כתב:תגביל את עצמיך לצריכה של 10A שזה המון ובשקע יש 230V קבוע

אז ההספק המירבי שאתה מורשה להגיע אליו הוא 2300W שזה המון!
אם המפסק עבור השקע והכבלים שלו בנויים ל 16A אז הרווחת יותר כוח שאתה יכול להעמיס
...
החישוב היבש הוא הספק W לחלק ל מתח חילופין של 220 וולט, בתדירות 50 הרץ = אמפר

לדוגמא סה״כ הצרכנים = 2300W לחלק ל · 220V. = שהם כ 10 אמפר

הערה : אני לא חשמלאי ואין מידע זה מהווה כל אסמכתא .
כל פעולה בנושא החשמל כפופה לחוק החשמל - כל פעולה הדורשת שתתבצע על ידי חשמלאי מוסמך - כך תעשה !
אין בנתונים אלו כל המלצה או הכוונה או כל פעולה אחרת מלבד מידע כללי הכפוף לאמור לעיל .