אנחנו מעוניינים להחליף את המפסק דוד שלנו במפסק חכם.
כשאני נכנס לaliexpress מצוין שנדרש neutral wire, אך נראה שאצלי יש רק +- כפול.
אני כנראה לא מבין משהו,
אבל הייתי שמח לדעת אם המפסק הנ"ל מתאים לנו, ואם לא, מה אני צריך לוודא שיש אצלי/במפסק כדי שיתאים לתשתית הנל?
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

hsafra
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 146
הצטרף: מאי 2011
נתן תודות: 11 פעמים
קיבל תודות: 24 פעמים

לינק להודעה #2 

בבקשה להיזהר בעבודת חשמל ולא לעשות ללא הכשרה מתאימה

חום = פאזה = Live = L
כחול = אפס = neutral = N
שים לב שמסומן ככה גם על המפסק הנוכחי. יש זוג שמגיע מהלוח, הזוג השני הולך לדוד.

נראה שהמפסק יתאים לך
נערך לאחרונה על ידי hsafra ב 11/04/2020 8:14, נערך 2 פעמים בסך הכל.

dvirginz
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 14
הצטרף: יולי 2010
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 0

לינק להודעה #3 

hsafra כתב:בבקשה להיזהר בעובודת חשמל ולא לעשות ללא הכשרה מתאימה

חום = פאזה = Live = L
כחול = אפס = neutral = N
שים לב שמסומן ככה גם על המפסק הנוכחי. יש זוג שמגיע מהלוח, הזוג השני הולך לדוד.

נראה שהמספק יתאים לך
...
תודה רבה על התשובה חבר:)

dr0r
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1018
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 159 פעמים

לינק להודעה #4 

@dvirginz

המפסק הזה לא מתאים לתקן הישראלי. לפי התקן מפסק לדוד חייב לנתק גם את ה-0. יש הרבה מאוד מפסקים ב-Ali Express שעושים זאת, חפש כל מפסק שכתוב בתמונה שלו בעברית או מופיע דגל ישראל.