הפרעות בבית חכם זיגבי
שוב שלום
אני לפני החלטה סופית בנוגע למפרט הבית החכם ורציתי להתייעץ בנוגע לסוגי חיישנים ומפסקים.
יש לי אפשרות לבחור ממספר אפשרויות ולאחר דיון וחוות דעת ממספר מקומות אני קצת מבולבל.
יש לי אפשרות לאביזרים הבאים
1. מתגים מופעלים בשיטה של knx או מודבס
2. שיטה של mqtt על wifi
3. שיטה של זיגבי
עד כמה שהבנתי עבור knx ומודבס אני צריך לוותר על החשמל הקיים ולעשות שינוי בלוח החשמל. מאחר והדירה כבר בשלבי סיום אז זה כנראה לא יבוא בחשבון.
נפגשתי עם אחד הדיירים שסובל מהפעלות אקראיות קצרות של הנורות והתריסים. הוא לא יודע לומר איזה סוג זה, אבל יש נתב בשם vera ומפסקים בשם fibaro. יש אפשרות לדעת האם זה זיגבי או wifi מבלי לפרק את המפסקים על מנת לראות מה הדגם?
ושאלה נוספת, מה עדיף מבחינת העמידות להפעלות הלא רצויות האלה wifi או זיגבי?
אני לפני החלטה סופית בנוגע למפרט הבית החכם ורציתי להתייעץ בנוגע לסוגי חיישנים ומפסקים.
יש לי אפשרות לבחור ממספר אפשרויות ולאחר דיון וחוות דעת ממספר מקומות אני קצת מבולבל.
יש לי אפשרות לאביזרים הבאים
1. מתגים מופעלים בשיטה של knx או מודבס
2. שיטה של mqtt על wifi
3. שיטה של זיגבי
עד כמה שהבנתי עבור knx ומודבס אני צריך לוותר על החשמל הקיים ולעשות שינוי בלוח החשמל. מאחר והדירה כבר בשלבי סיום אז זה כנראה לא יבוא בחשבון.
נפגשתי עם אחד הדיירים שסובל מהפעלות אקראיות קצרות של הנורות והתריסים. הוא לא יודע לומר איזה סוג זה, אבל יש נתב בשם vera ומפסקים בשם fibaro. יש אפשרות לדעת האם זה זיגבי או wifi מבלי לפרק את המפסקים על מנת לראות מה הדגם?
ושאלה נוספת, מה עדיף מבחינת העמידות להפעלות הלא רצויות האלה wifi או זיגבי?
אין בכלל מה לדבר, ברור ש KNX
אצלי זו דירה מקבלן ודיי בקלות הפכו אותה ל KNX
ניצלו את ארון התקשורת שיושב מתחת ללוח החשמל כדי להכניס את הבקרים ואת התשתית לחדרים השתמשו בתשתית הקיימת.
כלומר הרי לחדר מגיע צינור למנורת תקרה ומשם יורד לשקעים ולמפסק, אז בסנוסף להזנה הקבועה השחילו הזנה נוספת של המעגלים הנפרדים למנורות ואת הכבל תקשורת KNX.
האמינות שזה נותן, הגמישות בחיבור ותכנותים שוים הכל.
אם תרצה אוכל להפנות אותך למי שעשה אצלי את ה KNX (שזה הבית השני שהו עושה לי, שרות מדהים! מלווה אותי 7 שנים!!)
אצלי זו דירה מקבלן ודיי בקלות הפכו אותה ל KNX
ניצלו את ארון התקשורת שיושב מתחת ללוח החשמל כדי להכניס את הבקרים ואת התשתית לחדרים השתמשו בתשתית הקיימת.
כלומר הרי לחדר מגיע צינור למנורת תקרה ומשם יורד לשקעים ולמפסק, אז בסנוסף להזנה הקבועה השחילו הזנה נוספת של המעגלים הנפרדים למנורות ואת הכבל תקשורת KNX.
האמינות שזה נותן, הגמישות בחיבור ותכנותים שוים הכל.
אם תרצה אוכל להפנות אותך למי שעשה אצלי את ה KNX (שזה הבית השני שהו עושה לי, שרות מדהים! מלווה אותי 7 שנים!!)
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2568
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·מנישלב כתב: נפגשתי עם אחד הדיירים שסובל מהפעלות אקראיות קצרות של הנורות והתריסים. הוא לא יודע לומר איזה סוג זה, אבל יש נתב בשם vera ומפסקים בשם fibaro. יש אפשרות לדעת האם זה זיגבי או wifi מבלי לפרק את המפסקים על מנת לראות מה הדגם?
ושאלה נוספת, מה עדיף מבחינת העמידות להפעלות הלא רצויות האלה wifi או זיגבי?...
מה שיש לשכן זה zwave ולא zigbee, צריך לברר באיזה תדר מדובר אירופאי או ישראלי.
לא הגיוני שהוא סובל מהפעלות לא רצויות.
בעיות שיכולות להיות עם zwave (במיוחד עם בקר vera) הם יותר בכיוון של תגובה בשיהוי או חוסר תגובה -נדיר.
אם בכל זאת יש לו הפעלות פתאומיות של התריסים אולי זה יכול קשור להגדרות בטיחות האש במודולים וזה אומר שההתקנה לא בוצעה כראוי.
לגבי השיטה.
נכון לעכשיו zwave זה פיתרון אמין וטוב אבל לדעתי העתיד שייך לפתרונות מבוססי wifi ו MQTT במיוחד עם הסטנדרטים החדשים בתחום ה wifi. אני עובד עם מערכת (בקר) משולבת ב 2 השיטות.
אין ספק שפתרון לא אלחוטי כמו knx הוא הפתרון האמין והיציב ביותר (וגם יקר).
לא מומחה לוורה או פיבארו אבל היה לי ניסיון עם שיבושים
נראה שזה לא זיגבי ולא וואיפאי אלא Z WAVE. בתחום תדרים סובב 900MHZ.
בעבר הייתה לי מערכת Zwave ארופאית שסבלה משיבושים ומדי פעם היו נקישות של הממסרים שהיו נשמעות כמו נקישות של מנוע התריסים שפעלו לשניה. לעיתים אפילו פעלו מספיק זמן שהתריס היה פתוח למחצה. חודשים חקרתי, החלפתי את הבקר, החלפתי מפסקים, בהנחיית פיבארו העולמית התקנתי פילטרים בכניסות המפסקים בלוח, ועדיין מדי פעם זה היה חוזר על עצמו.
היו מספר פוסטים בפייסבוק שטענו שרשת הסלולאר יכולה לשבש את תחום התדרים הזה בתנאים מסויימים
אחרים טענו שיש ציוד של המשטרה והצבא שפועל בתחום הזה
והיו שטענו שגם רכבים או טיסנים נשלטים מרחוק יכולים לשבש
לא באמת יודע. חודשים של מרדף וחיפוש רוחות רפאים, לבסוף הרמתי ידיים ומסרתי את מרבית הרכיבים שנמצאו שדווקא בביתם החדש עבדו בסדר. יכול להיות שיש מקומות הרגישים יותר לשיבושים.
מה שכן הבנתי זה שאכן גורמי הביטחון מפעילים ציוד בתחומי תדרים קרובים. אפילו שיש רשיונות לתדרים האלה.
התחום היחיד שהוא "קדוש" זה תחום ה2.4G, בגלל זה הוא כנראה גם העמוס ביותר.
לאחר התלבטות ומאחר וגם ככה יש WIFI בבית, אז החלטתי לבסס הכל על WIFI
הכל מופעל הMQTT כמו שציינת, וחלק מהחיישנים הם ZigBee. עובד ללא דופי.
לדעתי האישית מפסקים על WIFI, וחיישני ZigBee.
גם ככה הWIFI בתקןAX מייתר את כל הטכנולוגיות האחרות, לא יהיה צורך בZWAVE והZigBee גם ככה יתממשק ישירות לWIFI בסופו של דבר.
בעבר הייתה לי מערכת Zwave ארופאית שסבלה משיבושים ומדי פעם היו נקישות של הממסרים שהיו נשמעות כמו נקישות של מנוע התריסים שפעלו לשניה. לעיתים אפילו פעלו מספיק זמן שהתריס היה פתוח למחצה. חודשים חקרתי, החלפתי את הבקר, החלפתי מפסקים, בהנחיית פיבארו העולמית התקנתי פילטרים בכניסות המפסקים בלוח, ועדיין מדי פעם זה היה חוזר על עצמו.
היו מספר פוסטים בפייסבוק שטענו שרשת הסלולאר יכולה לשבש את תחום התדרים הזה בתנאים מסויימים
אחרים טענו שיש ציוד של המשטרה והצבא שפועל בתחום הזה
והיו שטענו שגם רכבים או טיסנים נשלטים מרחוק יכולים לשבש
לא באמת יודע. חודשים של מרדף וחיפוש רוחות רפאים, לבסוף הרמתי ידיים ומסרתי את מרבית הרכיבים שנמצאו שדווקא בביתם החדש עבדו בסדר. יכול להיות שיש מקומות הרגישים יותר לשיבושים.
מה שכן הבנתי זה שאכן גורמי הביטחון מפעילים ציוד בתחומי תדרים קרובים. אפילו שיש רשיונות לתדרים האלה.
התחום היחיד שהוא "קדוש" זה תחום ה2.4G, בגלל זה הוא כנראה גם העמוס ביותר.
לאחר התלבטות ומאחר וגם ככה יש WIFI בבית, אז החלטתי לבסס הכל על WIFI
הכל מופעל הMQTT כמו שציינת, וחלק מהחיישנים הם ZigBee. עובד ללא דופי.
לדעתי האישית מפסקים על WIFI, וחיישני ZigBee.
גם ככה הWIFI בתקןAX מייתר את כל הטכנולוגיות האחרות, לא יהיה צורך בZWAVE והZigBee גם ככה יתממשק ישירות לWIFI בסופו של דבר.
תודה Grappa ודני על התגובה המהירה. Wifi זו הדרך המועדפת גם עבורי. עזרתם מאוד.
mescaline
ראשית כל החברות שביקרו בבית חייבו שינויים משמעותיים בתשתיות החשמל.
בנוסף, יש לי הרבה מערכות כמו עמוד טעינה לרכב, שואב רובוטי בכל קומה, אוטומציות מיוחדות לילדים עם מוגבלויות, ומספר רב של חיישנים מדגמים שונים שחברות שבחנו את הדרישות לא ידעו לתת פתרון שלם כאשר היה מדובר על knx. חלקם פשוט אמרו שזה לא אפשרי ואחרים המליצו להוסיף עוד תתי מערכות על מנת לאפשר תמיכה, אז זה היה נראה לי מסורבל יתר על המידה.
מנגד היו פתרונות אמינים שאפשרו לתפעל את כל המערכות בבית באופן ישיר ללא צורך בעוד מערכות נוספות שיגשרו על היעדר יכולות מקור. כך שלא מצאתי סיבה להעדיף knx.
mescaline
ראשית כל החברות שביקרו בבית חייבו שינויים משמעותיים בתשתיות החשמל.
בנוסף, יש לי הרבה מערכות כמו עמוד טעינה לרכב, שואב רובוטי בכל קומה, אוטומציות מיוחדות לילדים עם מוגבלויות, ומספר רב של חיישנים מדגמים שונים שחברות שבחנו את הדרישות לא ידעו לתת פתרון שלם כאשר היה מדובר על knx. חלקם פשוט אמרו שזה לא אפשרי ואחרים המליצו להוסיף עוד תתי מערכות על מנת לאפשר תמיכה, אז זה היה נראה לי מסורבל יתר על המידה.
מנגד היו פתרונות אמינים שאפשרו לתפעל את כל המערכות בבית באופן ישיר ללא צורך בעוד מערכות נוספות שיגשרו על היעדר יכולות מקור. כך שלא מצאתי סיבה להעדיף knx.