מודול חדש של קיובינו יכול לעמוד בעומס של דוד?
-
BarakMichaeli
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 333
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 9 פעמים
- קיבל תודות: 3 פעמים
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@BarakMichaeli
·
מבחינת הספק הוא זהה לחלוטין למודול ממסר בודד שלהם ולא הייתי ממליץ להשתמש איתו לדוד ללא מגען חיצוני.
בנוסף התקן קובע שהפעלה של דוד תתבצע באמצעות מיתוג פאזה ואפס (2 מגענים) וכאן מדובר במיתוג של פאזה בלבד. לדעתי באם מוסיפים מפסק (פשוט) נפרד לפני המודול בעל 2 מגענים זה יכול לעמוד בתקן.
הייתרון במודול הזה הוא היכולת המובנת שלו לשמש כתרמוסטט בשילוב חישן הטמפרטור.
מעניין אם יש לזה תמיכה בממשק של הבקרים השונים או שהגדרות הטמפרטורה מתבצעות רק באמצעות פרמטרים.
·