מה הנזק שיכול להיגרם אם בכלל במידה ומחברים כיריים חשמליים תלת פאזי לשקע חד

פורום המתעסק בכל מוצר אלקטרוני אחר שלא בהכרח קשור לאודיו וקולנוע ביתי.
מקררים, שואבי אבק, תנורים וכו'
שלח תגובה
vanhelsing פותח השרשור
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 300
הצטרף: פברואר 2010
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 5 פעמים

שליחה #1 

פאזי?
עד עכשיו לא הבנתי-
האם השקע יימס מהחום הגבוה והפקק יקפוץ או רק אי ניצול של הכיריים שנותנות לצורך העניין 6600 וואט?
אשמח לתשובות מקצועיות ותודה מראש לכולם!
שנה טובה וגמר חתימה טובה

liorp
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2352
הצטרף: ספטמבר 2009
נתן תודות: 162 פעמים
קיבל תודות: 194 פעמים

שליחה #2 

בתקע תלת פאזי יש 3 מוליכים של פאזה, מוליך אפס ואדמה.
פיזית לא תוכל לחבר אותו לשקע חד פאזי.

אם היית מנסה לחבר (מה שאסור לפי החוק וגם ייפר את אחריות הכיריים) שלוש פאזות לפאזה אחת, המפסק יקפוץ מכיוון שכמות הזרם שאתה מנסה להעביר במעגל גדולה יותר מזו שלה הוא מתוכנן.
אם תחבר רק פאזה אחת של הכיריים לפאזה של השקע הכירים לא יפעלו במלואם או ייתכן שלא יפעלו בכלל אם יש להם מעגל הגנה בפני פעולה כשרק פאזה אחת פועלת.

vanhelsing פותח השרשור
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 300
הצטרף: פברואר 2010
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 5 פעמים

הי ליאור תודה רבה על התגובה היעילה-תוכל לבדוק בבקשה אם זה יתאים לחד פאזי?

שליחה #3 

PKE611D17E
זה של בוש והשימוש שלי מיניאטורי אם לא אפסי כי אני לא מבשל אלא מרתיח מים בקומקום חשמלי וחלב במיקרו
תודה רבה שוב!

liorp
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2352
הצטרף: ספטמבר 2009
נתן תודות: 162 פעמים
קיבל תודות: 194 פעמים

שליחה #4 

זה לא יתאים, על פאזה אחת אי אפשר להעביר 6.6kW.

vanhelsing פותח השרשור
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 300
הצטרף: פברואר 2010
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 5 פעמים

שוב תודה ליאור-אני אשאל הפוך, מה מתאים לחד פאזי-שקע ותקע סטנדרטי עדיף מותג

שליחה #5 

איכותי וידוע
תודה מקרב לב

Gad007
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 648
הצטרף: יולי 2019
נתן תודות: 27 פעמים
קיבל תודות: 82 פעמים

שליחה #6 

לא מומלץ לחבר. אבל תיאורטית אם העומס מחובר בכוכב עם ניוטראל זמין אז הוא יעבוד בשליש התפוקה אם תחבר פאזה אחת בלבד

הטכנאיקרמר
עובד כבלים/לויין
עובד כבלים/לויין
תגובות: 1283
הצטרף: דצמבר 2006
מיקום: חיפה
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 27 פעמים

שליחה #7 

אני קניתי כריים אינדואיציה 2 להבות . 3500W מפעיל על פזה אחת . מספיק . כימעט ואף פעם לא מבשלים עם 3 סירים ביחד
ניקנה בוולא . מעל 3 חודשים מישתמש בו . הכריים עומדים מעל השייש . מים רותחים מחמם על קומקום חשמלי . מתקע אחר
השאלה כמב A אמפר יש לך בפזה אחת . 25A או 40A . לי יש בבית 3 פזות שזה 75A . אבל קניתי גריים רק 2 להבות
חימום מהיר מאוד . אין פליטת חום למיטבח . ידיות הסיר תמיד קרות
רק הטכנאי קרמר

הטכנאיקרמר
עובד כבלים/לויין
עובד כבלים/לויין
תגובות: 1283
הצטרף: דצמבר 2006
מיקום: חיפה
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 27 פעמים

שליחה #8 

רק הטכנאי קרמר

vanhelsing פותח השרשור
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 300
הצטרף: פברואר 2010
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 5 פעמים

אני שוב שואל אם האיסור חל במידה ומפעילים את כל 4 הלהבות בו זמנית? כלומר

שליחה #9 

אם הדגם הזה PKE611D17E
מוציא 6600 וואט באופן כללי לכל הלהבות יחד, אז אם השימוש שלי הוא מקסימום לסיר ספגטי פעם באף פעם האם זה עדיין לא מומלץ או שבלי קשר לשימוש האישי שלי אני חייב להחליף לתלת פאזי?

שלח תגובה

חזור אל “מוצרי חשמל לבית”