הרמה אוט של תריס עם Fibaro Roller Shutter 2
שלום לכולם,
התקנתי את הבקר הנ"ל עם מפסק קפיצי והכל עובד אחלה (טפו טפו טפו)
האם אני יכול ללחוץ לחיצה אחת על המקש הפיזי (קפיצי) והתריס יעלה בליחצה שניה הוא יפסיק ואותו הדבר בשביל סגירה.
העברתי את פרמטר 14 ל-1 בשלב התכנות של הבקר.
התקנתי את הבקר הנ"ל עם מפסק קפיצי והכל עובד אחלה (טפו טפו טפו)
האם אני יכול ללחוץ לחיצה אחת על המקש הפיזי (קפיצי) והתריס יעלה בליחצה שניה הוא יפסיק ואותו הדבר בשביל סגירה.
העברתי את פרמטר 14 ל-1 בשלב התכנות של הבקר.
פרמטר 14 צריך להיות מוגדר ל- 0 עבור מפסקים קפיציים.
אחר כך זה כבר ההתנהגות הרגילה של המודול:
XI. MANUAL OPERATION
Fibaro Roller Shutter allows for connecting push buttons to S1 and
S2 terminals. These may be momentary or toggle switches,
alternatively. Push buttons are responsible for managing the blind’s
movement.
Using momentary switches:
Clicking button connected to S1 terminal, initiates up
movement.
Clicking button connected to S2 terminal, initiates down
movement.
If the blind is moving, each click, of any button, will stop the
movement. In addition a button click sends a command frame to I-st
association group devices.
In case of venetian blinds, it’s possible to manage the slats angle.
Operating Mode - Venetian Blind, or Parameter 10 value set to 2.
Holding connected to S1 terminal initiates slats rotation up.
Holding connected to S2 terminal initiates slats rotation down.
In addition a button hold sends a Fibar Command Class control
frame to II-nd association group devices.
https://manuals.fibaro.com/content/manu ... A-v1.2.pdf
אחר כך זה כבר ההתנהגות הרגילה של המודול:
XI. MANUAL OPERATION
Fibaro Roller Shutter allows for connecting push buttons to S1 and
S2 terminals. These may be momentary or toggle switches,
alternatively. Push buttons are responsible for managing the blind’s
movement.
Using momentary switches:
Clicking button connected to S1 terminal, initiates up
movement.
Clicking button connected to S2 terminal, initiates down
movement.
If the blind is moving, each click, of any button, will stop the
movement. In addition a button click sends a command frame to I-st
association group devices.
In case of venetian blinds, it’s possible to manage the slats angle.
Operating Mode - Venetian Blind, or Parameter 10 value set to 2.
Holding connected to S1 terminal initiates slats rotation up.
Holding connected to S2 terminal initiates slats rotation down.
In addition a button hold sends a Fibar Command Class control
frame to II-nd association group devices.
https://manuals.fibaro.com/content/manu ... A-v1.2.pdf