תקלה מוזרה בבקר של Vera

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
AlonGoldfiz פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 154
הצטרף: ספטמבר 2015
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 26 פעמים

שליחה #1 

חברים יקרים

יש לי בקר Vera עם הגרסה האחרונה, לאחרונה יש לי תרחישים שהפסיקו לעבוד חלקית, אנסה להסביר:
יש לי לדוגמא תרחיש שמדליק אור בשעה מסויימת מחכה 3 שעות ואז מכבה את האור, ההדלקה עובדת אבל הכיבוי לא עובד.

מסתבר שכל התרחישים שעובדים בשני שלבים, השלב הראשון עובד והשני לא....

זה משהו שהתחיל לאחרונה אולי בעקבות שדרוג גרסה, לא סגור על זה, יש למישהו רעיון ?

תודה רבה, אלון

rotbard
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 408
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 14 פעמים
קיבל תודות: 24 פעמים

שליחה #2 

ניסית "לרענן" את התרחיש?

כלומר לערוך אותו ולשמור מחדש?

AlonGoldfiz פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 154
הצטרף: ספטמבר 2015
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 26 פעמים

שליחה #3 

ניסיתי, מחקתי, כתבתי מחדש, שיניתי את השם של התרחיש, עשיתי restart ל vera....
ניסיתי את התרחיש על מודוליים שונים... כלום... השתגע... :-)

rotbard
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 408
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 14 פעמים
קיבל תודות: 24 פעמים

שליחה #4 

נשמע מוזר אבל...

אפשרות נוספת היא שתכתוב תרחיש הדלקה ותרחיש כיבוי בנפרד

ועוד אפשרות היא לנסות התקנה של פלאגין שנקרא reactor
יכול להיות שעד עדכון הגרסא הקרוב יעשה לך את העבודה
הוא מומלץ ליצירת תרחישים עם תנאים מורכבים אבל לא מאוד מסובך להגדרה

eyalpo
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 531
הצטרף: דצמבר 2017
נתן תודות: 97 פעמים
קיבל תודות: 48 פעמים

שליחה #5 

מה שלא עובד זה תמיד החלק שמופעל אחרי דיליי?
לפי מה שזכור לי, אם יש ריסטרט של המנוע הוא מפספס פעולות שרצות בהשהיה. שווה לבדוק בלוגים אם יש משהו שגורם לריסטרט

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #6 

אכן אם יש הפעלה מחודשת של המנוע (RELOAD ENGINE ) יש מצב שהחלק עם ההשהיה לא יעבוד.
אכן הפתרון הטוב לנושא הוא תרחיש נפרד לכיבוי, או שימוש ב COUNTDOWN TIMER (תוסף)
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/