שימוש במודול פיברו כפול עם שני עומסים וארבעה מפסקים

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
BarakMichaeli פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 9 פעמים
קיבל תודות: 3 פעמים

שליחה #1 

היי,

אני בשלבי בניה, בחדר ההורים יש לי שתי מנורות מנורה אחת עם מתג אחד (חדר ארונות), מנורה שניה (מרכז החדר) עם שלושה מפסקים אחד בכניסה לחדר ביחד עם המפסק של החדר ארונות ועוד שניים בצידי המיטות.
אני רוצה לדעת מה להגיד לחשמלא איך לחבר את הכל כדי שיעבוד עם מפסקים קפיציים
תודה על העזרה
מצורף שרטוט המחשה

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2186
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 362 פעמים

שליחה #2 

אתה צריך שני חוטים שילכו מהלחצן עם המודול אל שני הלחצנים האחרים: ה-L הולך אל כל 3 הלחצנים, וה-COM חוזר מכולם אל S1. כך כל אחד מהלחצנים יכול לסגור את המעגל ולחבר את ה-L אל S1.
עבור המנורה השניה פשוט צריך לחבר צד אחד של הלחצן ל-L ואת הצד השני ל-S2.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #3 

@BarakMichaeli
·
אם אתה מתכוון ללחצנים (מפסקים קפציים) ההנחיה לחשמלאי היא פשוטה - הלחצנים צריכים להיות מחוברים במקביל בכניסת המודול.
את השאר הוא יבין לבד .

BarakMichaeli פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 9 פעמים
קיבל תודות: 3 פעמים

שליחה #4 

@Grappa
·
יש מצב להעלות שרטוט?
התגובה מעליך זה אותו הדבר?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #5 

@BarakMichaeli
·
לא התעמקתי בתגובה מעל.
מצורף שירטוט מהPDF של פיברו שמדגים חיבור לחצנים רבים במקביל, למרות שהשירטוט לקוח ממודול דימר החיווט זהה גם במודול ממסר (ה SX במקרה של ממסר זו הפאזה L)
בשירטוט ההתחיסות היא רק ל S1 החיווט זהה גם ב S2
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

BarakMichaeli פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 9 פעמים
קיבל תודות: 3 פעמים

שליחה #6 

@Grappa
·
תודה רבה, האם סידור כזה עובד גם ללא המודול?
כנראה שאוסיף את המודל בשלב מאוחר יותר, רק רוצה שהתשתית תהיה מוכנה

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2186
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 362 פעמים

שליחה #7 

התרשים ש @Grappa שלח הוא בדיוק מה שאמרתי (רק כאמור, חיבור ל-L במקום Sx, כי זה לא דימר).
החיווט עצמו יכול לעבוד גם בלי מודול, הבעיה היא הלחצנים - מנורות בד״כ לא בנויות ללחצנים. בלי מודול, אתה יכול לשים מפסקים במקום לחצנים, ולעבוד בשיטת traveler system - תראה כאן. אבל יותר פשוט זה כבר לשים את המודול מההתחלה, גם אם הוא עוד לא מחובר לבית חכם (רק תצטרך שמישהו קודם יגדיר לך אותו שישתמש בלחצנים במקום במפסקים)

BarakMichaeli פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 9 פעמים
קיבל תודות: 3 פעמים

שליחה #8 

@dr0r
·
מה זה אומר לא בנויות ללחצנים? יש מנורות שלא עובדות עם לחצנים?
מעניין איך בכלל עובד המנגנון של הלחצן, הרי הוא צריך להשאיר את המעגל סגור

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2186
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 362 פעמים

שליחה #9 

@BarakMichaeli

לחצן סטנדרטי סוגר מעגל למשך הלחיצה, ואז פותח אותו. אין שם שום תחכום. בשביל שגוף יעבוד עם לחצן כזה, הוא צריך לקבל זרם ממקור אחד, ולסגור מעגל נוסף עם הלחצן בשביל הדלקה וכיבוי. המודול של פיבארו עושה בדיוק את זה. הוא תומך גם במעגל נוסף של מפסקים (שמחברים או מנתקים באופן רציף), אבל אפשר לשנות את התצורה בהגדרות שלו.

BarakMichaeli פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 9 פעמים
קיבל תודות: 3 פעמים

שליחה #10 

@dr0r
·
לא הבנתי איך הלחצן שולט במעגל הנוסף, איך בפועל אחרי עזיבת המתג האור עדיין נשאר דלוק

מה קורה אם אני מחליט להוציא יום אחד את המודול? אני תקוע? יש דרך לחבר ללא המודול ללא השחלת חוטים נוספיםבין המתגים או המנורה?

בכל מקרה הנה השרטוט שהכנתי לפי מה רשמתם, צדקתי?

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2186
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 362 פעמים

שליחה #11 

@BarakMichaeli

הלחצן גורם למודול להחליף סטטוס, ולהתחיל או להפסיק להזרים את L אל תוך Q1 או Q2. בדיוק כמו בקר הבית החכם, אבל מקומית, וכ-toggle.
כן, אם אתה מחליט להשתמש בלחצנים, אתה חייב מודול שימיר את שינוי הלחיצה הרגעית לסגירה או פתיחה של מעגל התאורה.
האלטרנטיבה ללא מודול היא מפסקים מתחלפים. זה כמעט אותו חיווט, אבל מפסקים שונים. אתה יכול להחליט שאתה מעדיף לחבר מפסקים ולא לחצנים, או להחליף את הלחצנים במפסקים במקרה שתרצה להוציא את המודול.

כן, התרשים נראה נכון - ללחצנים.

BarakMichaeli פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 9 פעמים
קיבל תודות: 3 פעמים

שליחה #12 

@dr0r
·
תודה, מה השינויים שנדרש לעשות על מנת להחליף את הלחצנים למתגים ולעבוד ללא מודול?

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2186
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 362 פעמים

שליחה #13 

אם לא שמים מודול, השיטה הנפוצה היא travel system של מפסקים מתחלפים. תסתכל בלינק לויקיפדיה ששמתי קודם. החשמלאי שלך בטוח יידע. אתה רוצה שהמפסק האחרון יהיה בנקודה שבה תשים את המודול, ושיהיה לך L ו-N בנקודה הזו. כמובן ששתי התאורות חייבות להיות על אותו מפסק חצי אוטומטי בארון החשמל.

BarakMichaeli פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 333
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 9 פעמים
קיבל תודות: 3 פעמים

שליחה #14 

@dr0r
·
תודה, מבחינת החיווט הכל נשאר אותו הדבר? רק לדאוג שהפאזה האפס והנורה יגיעו לאותו מתג ״אחרון״?
כלומר בהנחה שהחיווט מתכנונן ככה אז בשלב מסויים אני יכול להחליף מפסקים ללחצנים ולהוסיף מודול והכל יעבוד, לא נצטרך חיווט נוסף?
דרך אגב למה שתי הנורות צריכות להגיע לאותו מפסק חצי אוטומטי בלוח?

dr0r
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2186
הצטרף: נובמבר 2018
שם מלא: דרור
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 86 פעמים
קיבל תודות: 362 פעמים

שליחה #15 

@BarakMichaeli

ההבדל בחיווט הוא שבמפסקים מחליפים צריך שה-L "יתחיל" מאחד המפסקים הרחוקים, ויסיים במרכזי. לעומת זאת בלחצנים הוא יכול להתחיל במרכזי כמו בתרשים ש @Grappa צירף.

ברגע שמשתמשים במודול כל מה שמחובר אליו בהגדרה מקבל חשמל מאותו מפסק חצי אוטומטי, כי ההזנה של התאורה מגיעה מה-L שנכנס אליו. גם לא ברור מה זה אומר לכבות את המפסק ולא את התאורה. אם ה-L למפסק מגיע מחצי אוטומטי אחר, במקרה הטוב זה לא יעבוד. במקרה הרע הוא יקבל חשמל גם מפאזה אחרת וישרף.

שלח תגובה