שלום,
יש לי אזעקה מסוג PIMA FORCE שמתחברת דרך הענן של PIMA לאפליקציה. אני מעוניין לחבר אותה ל HA.
איך ניתן לעשות זאת? ראיתי שרשורי עבר שדיברו על מגעים יבשים ועל RS232 אבל זאת מערכת חדשה, אז אולי משהו השתנה. יש לי WIFI ZIGBEE ו ZWAVE (916MHZ). באופן אישי אני מעדיף להתחבר ב ZIGBEE או ב WIFI.
עריכה:
אני מעוניין בשני דברים:
האחד דריכה וניתוק.
השני: חיווי (גם של דריכה, וגם של חיישני הדלתות - יש לי 2 כאלה)
תודה,
אמיר
אזעקת PIMA FORCE וחיבור ל HA
- dr0r
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2193
- הצטרף: נובמבר 2018
- שם מלא: דרור
- מיקום: תל אביב
- נתן תודות: 87 פעמים
- קיבל תודות: 362 פעמים
@amirkl
מצטער לבשר שלא הרבה השתנה בנושא.
הפרוטוקול של פימא דרך Ethernet מוצפן, ועובד רק דרך האפליקציה שלהם.
שתי האפשרויות היחידות במקרה הזה הן חיבור סריאלי (שלפחות ב-Hunter Pro, דורש התקנת SA232 ו-LCL11A) או מגע יבש.
ככל הידוע לי יש רק דריכה מלאה במגע יבש, אין אפשרות למוד ״בית 1״ וכד׳.
מצטער לבשר שלא הרבה השתנה בנושא.
הפרוטוקול של פימא דרך Ethernet מוצפן, ועובד רק דרך האפליקציה שלהם.
שתי האפשרויות היחידות במקרה הזה הן חיבור סריאלי (שלפחות ב-Hunter Pro, דורש התקנת SA232 ו-LCL11A) או מגע יבש.
ככל הידוע לי יש רק דריכה מלאה במגע יבש, אין אפשרות למוד ״בית 1״ וכד׳.
דריכה וניטרול זה מאוד פשוט, יש לך יכולת להגדיר כל אזור בתור דריכה וניטרול בפימא ולהשתמש בבקר "מגע יבש"
וכמובן בכיוון ההפוך להשתמש במוצא (קצר/נתק) לקבלת סטטוס.
לדוגמא: תגדיר אזעקה פותח ממסר 3,
פתיחת אזור מסויים סוגרת מוצא מסויים.
וכמובן בכיוון ההפוך להשתמש במוצא (קצר/נתק) לקבלת סטטוס.
לדוגמא: תגדיר אזעקה פותח ממסר 3,
פתיחת אזור מסויים סוגרת מוצא מסויים.