ממסר פחת זרם ביתי.
שלום לכולם !
כבר יותר מחצי שנה ממסר פחת זרם מופעל לא קבוע.
פעם בעשרה ימים לפעמים פעם בשבועיים ללא מחזוריות קבוע.
בזמן שפחת זרם מופעל לא קופץ אף פקק אוטומטי בלוח החשמל.
גם שהייתי בחו"ל נתקתי כל מכשיר החשמל : מזגנים , תאורה , מחשבים ,
דוד מים .
גם אז הפחת זרם קופץ.
למזלי יש לי מערכת אזעקה שמודיע לי אל הפסקת חשמל ,
והבן שגר קרוב אלי יכול להגיע ולהרים את פחת הזרם.
אבל זה לא פיתרון .
למישהו יש רעיון מה אפשר לעשות,
תודה
כבר יותר מחצי שנה ממסר פחת זרם מופעל לא קבוע.
פעם בעשרה ימים לפעמים פעם בשבועיים ללא מחזוריות קבוע.
בזמן שפחת זרם מופעל לא קופץ אף פקק אוטומטי בלוח החשמל.
גם שהייתי בחו"ל נתקתי כל מכשיר החשמל : מזגנים , תאורה , מחשבים ,
דוד מים .
גם אז הפחת זרם קופץ.
למזלי יש לי מערכת אזעקה שמודיע לי אל הפסקת חשמל ,
והבן שגר קרוב אלי יכול להגיע ולהרים את פחת הזרם.
אבל זה לא פיתרון .
למישהו יש רעיון מה אפשר לעשות,
תודה
נערך לאחרונה על ידי baruh ב 25/12/2018 11:13, נערך פעם 1 בסך הכל.
לא מתקנים משעובד
LG43UJ630Y, Philips42,
Router TP-LINK VR600,
Dell 780MT ,Sony STR-DN1080
LG43UJ630Y, Philips42,
Router TP-LINK VR600,
Dell 780MT ,Sony STR-DN1080
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10917
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 216 פעמים
- קיבל תודות: 1942 פעמים
יש רעיון מקורי.
להזמין חשמלאי.
להזמין חשמלאי.
רעיון מעולה שכבר ניסיתי.
הזמנתי חשמלאי שבדק את הלוח ואמר שהכל תקין .
ואין באפשרותו לאתר את התקלה ברגע שזה לא תקלה שחוזרת כל
פעם שמרימים את הפחת.
יש לך חשמלאי שיכול לפתור את הבעיה במצב כמו שלי , התקלה לא קבוע ?
הזמנתי חשמלאי שבדק את הלוח ואמר שהכל תקין .
ואין באפשרותו לאתר את התקלה ברגע שזה לא תקלה שחוזרת כל
פעם שמרימים את הפחת.
יש לך חשמלאי שיכול לפתור את הבעיה במצב כמו שלי , התקלה לא קבוע ?
לא מתקנים משעובד
LG43UJ630Y, Philips42,
Router TP-LINK VR600,
Dell 780MT ,Sony STR-DN1080
LG43UJ630Y, Philips42,
Router TP-LINK VR600,
Dell 780MT ,Sony STR-DN1080
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10917
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 216 פעמים
- קיבל תודות: 1942 פעמים
·baruh כתב:רעיון מעולה שכבר ניסיתי.
הזמנתי חשמלאי שבדק את הלוח ואמר שהכל תקין .
ואין באפשרותו לאתר את התקלה ברגע שזה לא תקלה שחוזרת כל
פעם שמרימים את הפחת.
יש לך חשמלאי שיכול לפתור את הבעיה במצב כמו שלי , התקלה לא קבוע ?...
ועם כל מה שטרחת לכתוב, שכחת לכתוב שהיה חשמלאי?
זה מה שהחשמלאי היה צריך להציע...alchemy כתב:היה לי משהו דומה, פחת היה קופץ ללא סיבה ברורה, החלפתי אותו בחדש והוא הפסיק לקפוץ....
לפעמים הפחת עצמו הוא מקור הבעיה.
אגב, אני החלפתי לבד ללא חשמלאי, כיוון שפחת אחרי פיוז ראשי, כמעט ואין סכנת התחשמלות, לוקח משהו כמו רבע שעה להחליף.
זה כמובן בתנאי שיש הבנה בסיסית במחשל וכישורים מינימאליים בהתעסקות עם החשמל, אחרת עדיף להזמין חשמלאי.
זה כמובן בתנאי שיש הבנה בסיסית במחשל וכישורים מינימאליים בהתעסקות עם החשמל, אחרת עדיף להזמין חשמלאי.
אצל השכן שלי גם יש בעיה כזאת. משהו שקשור לדוד, זו דירה שכורה. אז הוא הרכיב עוד פחת רק על הדוד ועכשיו רק הפחת של הדוד קופץ.
כדי לבודד את הבעיה הוא חיבר את הפחת הנוסף, עד שמצא את חיבור שמפיל אותו.
אבל הוא בעצמו חשמלאי.
כדי לבודד את הבעיה הוא חיבר את הפחת הנוסף, עד שמצא את חיבור שמפיל אותו.
אבל הוא בעצמו חשמלאי.
קודם כל, אם אתה לא בבית לתקופה ארוכה וחושש מהנפילה בגלל שתכולת המקרר יכולה להתקלקל
תנתק את כל המפסקים ותשאיר רק את תאורת המטבח והחשמל במטבח.
כדי לנטר את התקלה:
תנתק כל מכשיר חשמלי אפשרי מהשקעים בכל הבית.
1- אם רק הפחת קופץ ושום מפסק אחר פירושו שיש קצר אפשרי של ה 0 או הפאזה עם ההארקה/ גופי המכשירים המבודדים:
אצלי זה קרה עם המיגרוגל בזמן ההפעל ואפילו עם התנור הישן, עכשיו בפח... אולי אפילו ממכונת הכביסא
אולי זה אפילו המזגן או המקרר, המקרר כשנכנס לצב קירור מדחס/מנוע או גוף חימום/הפשרה, כמו שנאמר מקודם
ויכול להיות הדוד במידה וזה קורא כשהוא דלוק.
כל מכשירי 3 השקעים חשודים.
2- תבדוק ממסר פחת ע"י לחיצה על לחצן ה T או ה TEST שיש עליו, אם החשמל בבית קופף זה סימן שהוא תקין ברוב האחוזים ושגם אחד אחר יעשה לך את אותו הסיפור.
אני אחשוב על הסוגייה, תפרט יותר אם תוכל. אבל... חוץ ממה שתיארתי, אל תתעסק יותר בלוח החשמל, וכשאתה מתעסק תהיה עם מגפיים/נעליים וידיים יבשות
3- חקירה:
היו עבודות חשמל, הרכבת מנורות שקעים או מוצרי חשמל חדשים בבית שלא היו במקור, בזמן האחרון?
תנתק את כל המפסקים ותשאיר רק את תאורת המטבח והחשמל במטבח.
כדי לנטר את התקלה:
תנתק כל מכשיר חשמלי אפשרי מהשקעים בכל הבית.
1- אם רק הפחת קופץ ושום מפסק אחר פירושו שיש קצר אפשרי של ה 0 או הפאזה עם ההארקה/ גופי המכשירים המבודדים:
אצלי זה קרה עם המיגרוגל בזמן ההפעל ואפילו עם התנור הישן, עכשיו בפח... אולי אפילו ממכונת הכביסא
אולי זה אפילו המזגן או המקרר, המקרר כשנכנס לצב קירור מדחס/מנוע או גוף חימום/הפשרה, כמו שנאמר מקודם
ויכול להיות הדוד במידה וזה קורא כשהוא דלוק.
כל מכשירי 3 השקעים חשודים.
2- תבדוק ממסר פחת ע"י לחיצה על לחצן ה T או ה TEST שיש עליו, אם החשמל בבית קופף זה סימן שהוא תקין ברוב האחוזים ושגם אחד אחר יעשה לך את אותו הסיפור.
אני אחשוב על הסוגייה, תפרט יותר אם תוכל. אבל... חוץ ממה שתיארתי, אל תתעסק יותר בלוח החשמל, וכשאתה מתעסק תהיה עם מגפיים/נעליים וידיים יבשות
3- חקירה:
היו עבודות חשמל, הרכבת מנורות שקעים או מוצרי חשמל חדשים בבית שלא היו במקור, בזמן האחרון?
Re: לפעמים מערכת ההפשרה של מקרר תקול מקפיצה את הפחת
·Messier41 כתב:@HT-Assaf
Re: לפעמים מערכת ההפשרה של מקרר תקול מקפיצה את הפחת
·...
אני אזרום אפילו עם מערכת ההפשרה שציינת במקרר,
בשביל לבודד את הבעיה הוא צריך כולה שלא יקפוץ לו החשמל במשך 24שעות.
מערכת ההפשרה עובדת בערך אחת לכל 6שעות במשך 20דקות
שיבודד את הבעיה הזו ככה.
מדחס של המקרר פועל לסירוגין בצורה דיי קבוע.
אם תוך 24שעות לא קורה כלום אז זה לא המקרר
כשיש תקלת זליגה של גוף חימום בהרבה מקרים אין חזרתיות ועקביות לתקלה ולכן
24 שעות לא יתנו בהכרח אינדיקציה מספקת.