יש לי שקע oyaide r1 ואני רוצה לקנות כבל חשמל מתאימים.
איך אני מחליט באיזה כבל להשתמש?
20a או 15a?
יש לי מגבר משולב ו dac של accustic arts.
החיבור למגבר הוא מה שנקרא iec.
תודה
יש לי שקע oyaide r1 ואני רוצה לקנות כבל חשמל מתאימים.
איך אני מחליט באיזה כבל להשתמש?
20a או 15a?
יש לי מגבר משולב ו dac של accustic arts.
החיבור למגבר הוא מה שנקרא iec.
תודה
- rm1
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1589
- הצטרף: מרץ 2013
רק אם המגבר מתקרב לצריכה של 3300W (220x15) אז צריך יותר.
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10924
- הצטרף: אוגוסט 2012
תכתוב איזה מגבר, אפשר לדעת כמה הוא צורך.
צריך גם לוודא שהחיווט בקיר והמפסק בארון חשמל מתאימים.
המפסקים לשקעים הם בד"כ 16A.
אם אתה צריך יותר, קח את זה בחשבון.
צריך גם לוודא שהחיווט בקיר והמפסק בארון חשמל מתאימים.
המפסקים לשקעים הם בד"כ 16A.
אם אתה צריך יותר, קח את זה בחשבון.
-
המלך
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 6273
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: אבן יהודה
https://www.accusticarts.de/en/products/power-i/
זה המגבר אבל בגירסה קודמת.
הנתונים זהים.
אני יודע שהשקע הזה יכול לקבל גם 20 וגם 15
זה המגבר אבל בגירסה קודמת.
הנתונים זהים.
אני יודע שהשקע הזה יכול לקבל גם 20 וגם 15
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10924
- הצטרף: אוגוסט 2012
זה הדבר היחיד שאתה מחבר?
קטן עליו.
מקסימום 600VA.
כבל שמיועד ל- 10A הוא כבר פי 3 ממה שהמגבר צריך.
קטן עליו.
מקסימום 600VA.
כבל שמיועד ל- 10A הוא כבר פי 3 ממה שהמגבר צריך.
-
המלך
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 6273
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: אבן יהודה
·אני צריך שני כבלים,אחד למגבר ואחד לדאק.Amir64 כתב:זה הדבר היחיד שאתה מחבר?
קטן עליו.
מקסימום 600VA.
כבל שמיועד ל- 10A הוא כבר פי 3 ממה שהמגבר צריך....
מה שאני עדיין לא יודע זה האם יהיה קו ייעודי מהלוח או רק שקע נוסף.
אבדוק עם החשמלאי במקום אם יש אופציה כזו כי אני לא מתכוון להעביר חיצונית מהלוח.
זה הדאק:
http://www.6moons.com/audioreviews2/acc ... ts3/1.html
- rm1
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1589
- הצטרף: מרץ 2013
לפי נתוני הדאק הצריכה שלו כ 150VA שזה רבע מהמגבר, גם קבל רגיל וגם פחת רגיל של 10A מספיק.
-
המלך
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 6273
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: אבן יהודה
אז אם כך אלך על כבל 15a.
הפחת יכול להיות פחות?
לגבי חיבור החוטים לשקע יש שוני
בין 15a ל 20a?
נראה לי שהמפסק בלוח הוא 16a.
הפחת יכול להיות פחות?
לגבי חיבור החוטים לשקע יש שוני
בין 15a ל 20a?
נראה לי שהמפסק בלוח הוא 16a.
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10924
- הצטרף: אוגוסט 2012
זה לא פחת.
ממסר פחת יש בד"כ 1 לדירה, בלוח החשמל.
זה מפסק שנקרא מאמת - מפסק אוטומטי מגנטי תרמי.
תמיד רצוי שהמאמת יהיה חלש משאר הרכיבים על הקו בבית.
שהוא יהיה החוליה החלשה שתקפוץ בעומס.
זה הכי בטוח.
ממסר פחת יש בד"כ 1 לדירה, בלוח החשמל.
זה מפסק שנקרא מאמת - מפסק אוטומטי מגנטי תרמי.
תמיד רצוי שהמאמת יהיה חלש משאר הרכיבים על הקו בבית.
שהוא יהיה החוליה החלשה שתקפוץ בעומס.
זה הכי בטוח.
-
המלך
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 6273
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: אבן יהודה
לא דיברתי על הראשי.
אני מדבר על השאר.
אני מדבר על השאר.
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10924
- הצטרף: אוגוסט 2012
עניתי ל- rm1, רק בנושא המילה פחת.
הוא כתב פחת...
מה הפרש המחיר?
אולי כדאי לקנות את ה- 20A?
יוכל לשמש פעם למכשיר אחר הזולל חשמל?
הוא כתב פחת...
מה הפרש המחיר?
אולי כדאי לקנות את ה- 20A?
יוכל לשמש פעם למכשיר אחר הזולל חשמל?
-
המלך
-
- חבר מכור קשה

- תגובות: 6273
- הצטרף: ינואר 2005
- מיקום: אבן יהודה
אתה מתכוון לפאוור?
לא נראה לי שאני הולך לכיוון זה.
אגב, האם כל הכבלים האמריקאים טובין גם למתחים מעל 120 הנהוגים שם?
לא נראה לי שאני הולך לכיוון זה.
אגב, האם כל הכבלים האמריקאים טובין גם למתחים מעל 120 הנהוגים שם?
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10924
- הצטרף: אוגוסט 2012
חייב להיות כתוב על הכבל למה הוא מתאים.
מבחינת מתח רשת בלבד, מדובר באותם כבלים בדיוק.
ההבדלים הם בזרם ועמידות לחום
מבחינת מתח רשת בלבד, מדובר באותם כבלים בדיוק.
ההבדלים הם בזרם ועמידות לחום