יש לי שקע oyaide r1 ואני רוצה לקנות כבל חשמל מתאימים.
איך אני מחליט באיזה כבל להשתמש?
20a או 15a?
יש לי מגבר משולב ו dac של accustic arts.
החיבור למגבר הוא מה שנקרא iec.
תודה

rm1
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1588
הצטרף: מרץ 2013
נתן תודות: 9 פעמים
קיבל תודות: 196 פעמים

שליחה #2 

רק אם המגבר מתקרב לצריכה של 3300W (220x15) אז צריך יותר.

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 10913
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 215 פעמים
קיבל תודות: 1941 פעמים

שליחה #3 

תכתוב איזה מגבר, אפשר לדעת כמה הוא צורך.
צריך גם לוודא שהחיווט בקיר והמפסק בארון חשמל מתאימים.
המפסקים לשקעים הם בד"כ 16A.
אם אתה צריך יותר, קח את זה בחשבון.

המלך פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 6273
הצטרף: ינואר 2005
מיקום: אבן יהודה
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 19 פעמים

שליחה #4 

https://www.accusticarts.de/en/products/power-i/
זה המגבר אבל בגירסה קודמת.
הנתונים זהים.
אני יודע שהשקע הזה יכול לקבל גם 20 וגם 15

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 10913
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 215 פעמים
קיבל תודות: 1941 פעמים

שליחה #5 

זה הדבר היחיד שאתה מחבר?
קטן עליו.
מקסימום 600VA.
כבל שמיועד ל- 10A הוא כבר פי 3 ממה שהמגבר צריך.

המלך פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 6273
הצטרף: ינואר 2005
מיקום: אבן יהודה
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 19 פעמים

שליחה #6 

Amir64 כתב:זה הדבר היחיד שאתה מחבר?
קטן עליו.
מקסימום 600VA.
כבל שמיועד ל- 10A הוא כבר פי 3 ממה שהמגבר צריך.
...
·אני צריך שני כבלים,אחד למגבר ואחד לדאק.
מה שאני עדיין לא יודע זה האם יהיה קו ייעודי מהלוח או רק שקע נוסף.
אבדוק עם החשמלאי במקום אם יש אופציה כזו כי אני לא מתכוון להעביר חיצונית מהלוח.
זה הדאק:
http://www.6moons.com/audioreviews2/acc ... ts3/1.html

rm1
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1588
הצטרף: מרץ 2013
נתן תודות: 9 פעמים
קיבל תודות: 196 פעמים

שליחה #7 

לפי נתוני הדאק הצריכה שלו כ 150VA שזה רבע מהמגבר, גם קבל רגיל וגם פחת רגיל של 10A מספיק.

המלך פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 6273
הצטרף: ינואר 2005
מיקום: אבן יהודה
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 19 פעמים

שליחה #8 

אז אם כך אלך על כבל 15a.
הפחת יכול להיות פחות?
לגבי חיבור החוטים לשקע יש שוני
בין 15a ל 20a?
נראה לי שהמפסק בלוח הוא 16a.

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 10913
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 215 פעמים
קיבל תודות: 1941 פעמים

שליחה #9 

זה לא פחת.
ממסר פחת יש בד"כ 1 לדירה, בלוח החשמל.
זה מפסק שנקרא מאמת - מפסק אוטומטי מגנטי תרמי.
תמיד רצוי שהמאמת יהיה חלש משאר הרכיבים על הקו בבית.
שהוא יהיה החוליה החלשה שתקפוץ בעומס.
זה הכי בטוח.

המלך פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 6273
הצטרף: ינואר 2005
מיקום: אבן יהודה
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 19 פעמים

שליחה #10 

לא דיברתי על הראשי.
אני מדבר על השאר.

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 10913
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 215 פעמים
קיבל תודות: 1941 פעמים

שליחה #11 

עניתי ל- rm1, רק בנושא המילה פחת.
הוא כתב פחת...

מה הפרש המחיר?
אולי כדאי לקנות את ה- 20A?
יוכל לשמש פעם למכשיר אחר הזולל חשמל?

המלך פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 6273
הצטרף: ינואר 2005
מיקום: אבן יהודה
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 19 פעמים

שליחה #12 

אתה מתכוון לפאוור?
לא נראה לי שאני הולך לכיוון זה.
אגב, האם כל הכבלים האמריקאים טובין גם למתחים מעל 120 הנהוגים שם?

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 10913
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 215 פעמים
קיבל תודות: 1941 פעמים

שליחה #13 

חייב להיות כתוב על הכבל למה הוא מתאים.
מבחינת מתח רשת בלבד, מדובר באותם כבלים בדיוק.
ההבדלים הם בזרם ועמידות לחום