תקלה במודול קיובינו לתריס

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
amber פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 58
הצטרף: מאי 2005
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #1 

שלום,
לפני כחודשיים התקנתי 5 מודולים של קיובינו בתריסים.
לאחר כחודש הפסיק אחד המודולים לתפקד כראוי בכיוון פתיחת התריס כאשר הבעיה היא שהתריס מתחיל להיפתח אך נעצר מיד. בכיוון הסגירה לא היתה שום בעיה (לאחר שעקפתי את המודול ופתחתי את התריס).
עכשיו לאחר כחודשיים יש לי את אותה התקלה במודול נוסף.
יש לציין שהתריס הזה כמעט ולא היה בשימוש בעוד שבתריסים אחרים שנמצאים בשימוש יום יומי לא ארעה התקלה.

האם מישהו מכם מכיר את הבעיה ויודע כיצד למנוע אותה?

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #2 

כדי לבדוק אם הבעיה במודול או בתריס - הייתי פשוט מחליף את החוטים (למעלה = למטה וההיפך..)
אם אחרי ההחלפה - התריס יעצר במהלך סגירה ולא פתיחה (הפוך...) - אז הבעיה כנראה בתריס.

אופציה נוספת - לחבר את המודול לתריס של 24V
לעיתים יש לקובינו בעיות עם 230 V ... ב 24V הוא לא מייצר את אותן בעיות.

ככה לפחות תהיה לך אינדיקציה אם הבעיה במודול או בתריס.

אם הבעיה במודול - תפנה ליבואן - הם מחליפים את המודול ללא עלות ... הוגנים ביותר.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/

Qua964
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 231
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 29 פעמים
קיבל תודות: 11 פעמים

שליחה #3 

@amber
·
קרה לי בדיוק אותו הדבר. אתה צריך להתקין RC SNUBBER. תוכל לקרוא עוד מידע כאן: https://www.htmag.co.il/vt285200.html (תראה שם גם תגובה שלי עם שרטוט שקיבלתי מהתמיכה של קובינו).

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”