איזה מודולים לתאורה של פיבארו צריך כשיש מפסק זוגי משולב עם חלופי?
אני רוצה להזמין מודולים של תאורה של פיבארו
ותוהה איזה אני צריך במצבים שבהם יש מפסק חלופי.
למשל, במקרים הבאים:
1. בחדר שינה של ההורים, יש שתי תאורות.
הן נשלטות על ידי מפסק כפול בכניסה לחדר ולכל נורה יש מפסק נוסף ליד המיטה (לנורה אחד מימין ולנורה השניה משמאל).
2. בחדר הילדה יש מפסק כפול ליד המיטה ששולט על שתי נורות
לאחת הנורות יש גם מפסק חלופי ליד הכניסה לחדר.
תודה
ותוהה איזה אני צריך במצבים שבהם יש מפסק חלופי.
למשל, במקרים הבאים:
1. בחדר שינה של ההורים, יש שתי תאורות.
הן נשלטות על ידי מפסק כפול בכניסה לחדר ולכל נורה יש מפסק נוסף ליד המיטה (לנורה אחד מימין ולנורה השניה משמאל).
2. בחדר הילדה יש מפסק כפול ליד המיטה ששולט על שתי נורות
לאחת הנורות יש גם מפסק חלופי ליד הכניסה לחדר.
תודה
מודול אחד יכול להפעיל שני מפסקים אז בד"כ אפשר להתקין אחד במקום שבו יש שני מפסקים (גם אם אחד רגיל ואחד מחליף). העניין הוא שבמפסק מחליף צריך להתקין את המודול במקום שבו המפסק במחובר לנורה אז יכול להיות שהמקום בו יש את שני המפסקים מתאים רק לרגיל והמחליף עולה למנורה מהמפסק השני
·כשהנורה כבוי אז זה שהגיד המרכזי שלו חסר מתח הוא זה שעולה למנורהSpook כתב:איך אני יכול לדעת באיזה מהמפסקים עולים לנורה ואיזה הוא המחליף?
כי יכול להיות שזה קורה במפסק הבודד ויכול להיות שזה קורה במפסק הזוגי. נכון?...
בצד השני הגיד המרכזי הוא יהיה הנה אז אתה תמיד תקבל בו פאזה