סיום חיבור מתג SIR 321 לדוד המים

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
Catskinner פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון HT
חבר במועדון HT
תגובות: 16019
הצטרף: נובמבר 2006
מיקום: הוד השרון
נתן תודות: 123 פעמים
קיבל תודות: 940 פעמים

שליחה #1 

במשך שנים היה לי מתג שעון מכאני פשוט לתזמון הדוד והחלפתי אותו כי ברוב טפשותי נסחפתי בהתלהבות שהסוויצ'ר יצר כשהוא שוחרר. הייתי בין הראשונים שרכשו את ה"פלא" הזה וכמובן שנפלתי איתו קשות. איכשהו סחבתי עד ששילוב של זעם מצטבר מכיוון האישה מצד אחד ומצד שני רצון לבצע אינטגרציה במערכת הבית החכם הצליחו לנער אותי מהאפטיות שלי.

אחרי קצת מחשבה בחרתי מתג Z-Wave מדגם SIR 321 והתחלתי במבצע. המתג הוזמן מחו"ל והגיע ללא שום בעיה, חשמלאי הוזמן להתקנת מגעון בלוח החשמל ובאותה הזדמנות למשיכת קווי אפס לקופסאות של מתגי התאורה כהכנה לפרוייקטים הבאים.

באופן מפתיע, החלק המסובך ביותר היה דווקא ההתקנה על הטיח. בעקרון אפשר להכניס את ה SIR 321 לקופסת 55 מ"מ אבל הקופסא המקורית בקיר התבררה כטיפה קטנה יותר והרבה יותר רדודה. לא חשבתי בכלל על האפשרות הזו והרגשתי שאני הולך לאכול אותה בגדול עד שלמזלי הטוב החשמלאי שגילה סקרנות לקח את זה כפרוייקט אישי והבעיה נפתרה עם קצת תושיה ואלימות.

חיבור ה SIR 321 לרשת ה Z-Wave היה מאוד פשוט ותוך 5 דקות הצלחתי כבר להגדיר אותו ולשלוח פקודות כיבוי והדלקה. אתמול כבר התחלתי לשבת ולחשוב על התרחישים שאני רוצה וכיצד לחשוף אותם בממשק המשתמש והגעתי למסקנה שברגע שאני יכול לשלב נתונים של טמפרטורה חיצונית, זווית השמש, מספר הנוכחים בבית וימי השבוע אז אין כמעט צורך להסתבך בממשק.

כרגע רק יישמתי שני חוקים שהחשוב ביותר זה הדלקת הדוד בבוקר ל 60 דקות אחרי שאני יוצא לעבודה אם המערכת מזהה שהאישה עדיין בבית ומדובר בימי א-ה כדי לשמור על שלום בית. ביצעתי מספר הרצות ביבש והעסק עובד בכלל לא רע.

כל הסיפור הארוך הזה בא כדי להסביר שמדובר בפרוייקט יחסית פשוט. נכון שצריך להביא בעל מקצוע כי צריך להתעסק בלוח החשמל, אבל ביננו זה דבר די טריוויאלי ובדיוק בשביל זה האלהים הטוב המציא את אפליקציית מדרג.

מבחינת מערכת הבקרה אני עובד עם openHab (כנראה אחד הבודדים בארץ) ואני רק יכול לשבח את גמישות המערכת ומהירות הקונפיגורציה ברגע שמתגברים על עקומת הלמידה.

לסיכומו של דבר, חבל שהמתנתי כל כך הרבה זמן.

mayeast
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1666
הצטרף: מאי 2005
נתן תודות: 10 פעמים
קיבל תודות: 82 פעמים

שליחה #2 

@Catskinner
·
יש לו אותו דבר, אבל זה היה די פשוט

יש לי בקר VERA PLUS.

לקחתי מודול בקרה double switch של פיבארו, והוא חובר למגען. שניהם בלוח החשמל.

בגלל שזה היה לאחר שיפוץ, החשמלאי הכין כבר עוד חוטים שיעברו מלוח החשמל למפסק של הדוד.
החיבור היה קצת יותר מורכב מהרגיל כי המתג הוא שעון שבת שרציתי שיעבוד במקביל כ BACKUP. (אחרת החיבור הרבה יותר פשוט.)

וזהו... עובד מהיום הראשון סבבה. לא עושה הגדרות מסובכות אם יש מישהוא בבית או לא (מקסימון ידלק שעה בבוקר סתם)

נ..ב -

לא השתמשת במגען ?? הסוויצ' שבחרת לא מנתק 0

Catskinner פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון HT
חבר במועדון HT
תגובות: 16019
הצטרף: נובמבר 2006
מיקום: הוד השרון
נתן תודות: 123 פעמים
קיבל תודות: 940 פעמים

שליחה #3 

השתמשתי במגעון. בשביל זה הזמנתי את החשמלאי.
מעצבן אותי כשאומרים "אני ילך, אני יקנה". מעצבן אותי עוד יותר כשכותבים את זה.

rotbard
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 408
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 14 פעמים
קיבל תודות: 24 פעמים

שליחה #4 

"השדרוג" הוא הוספת מד טמפרטורה.

אני מחמם כל בוקר לטמפ X ועכשיו אני לא צריך לדאוג לשנות את משך הזמן בין העונות

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #5 

@Catskinner
עוד תרחיש בסיסי וחשוב - כיבוי אוטומטי במידה והמפסק דולק מעל שעה.
בשילוב עם מד טמפרטורה אפשר להגיע לתרחישים הרבה יותר מתקדמים שמבוססים על טמפ׳ ולא על שעה - למשל להדליק את הדוד ל-60 דקות בבוקר רק אם האישה נמצאת וגם הטמפ׳ נמוכה מ50 מעלות.

Catskinner פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון HT
חבר במועדון HT
תגובות: 16019
הצטרף: נובמבר 2006
מיקום: הוד השרון
נתן תודות: 123 פעמים
קיבל תודות: 940 פעמים

שליחה #6 

@morgi23
·כיבוי אוטומתי זה לא בעיה בכלל. ב openHab יש Binding שנקרא Expire והוא מאפשר לתת ערכי בררת מחדל ל OFF עבור כל Thing.

זה גם חוסך המון זמן בתכנות חוקים כי המון זמן מתבזבז שם על בניית תבניות של הגדרת טיימרים. עם ה Expire Binding אני פשוט מגדיר סוויצ'ים ווירטואלים, מפעיל אותם הם משמשים לי להדק להפעלות כאשר הסטאטוס שלהם חוזר להיות OFF.

jagheadg
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1184
הצטרף: דצמבר 2010
מיקום: כפר הדרדסים
נתן תודות: 63 פעמים
קיבל תודות: 99 פעמים

שליחה #7 

Catskinner כתב: מבחינת מערכת הבקרה אני עובד עם openHab (כנראה אחד הבודדים בארץ) ואני רק יכול לשבח את גמישות המערכת ומהירות הקונפיגורציה ברגע שמתגברים על עקומת הלמידה.
...
·אתה לא לבד:
https://www.hometheater.co.il/vp2657148#2657148