הזמנתי מזמן (וטרם התקנתי) מודול מסוג Qubino Flush Relay 1.
אני מעוניין לחבר אותו למפסק של אחת הנורות בבית, אבל יש לי תחושה שאני מפספס משהו מאוד בסיסי.
כרגע מגיעים 2 חוטים למפסק הקיים שניידר - חום פאזה, וחום/כתום.
וכמו כן הקבלן סלל עבורי חיבור 0 (כחול).
מצ"ב הוראות החיבור של קובינו:
[img2=220x300]http://qubino.com/wp-content/uploads/20 ... sponke.png[/img2]
אשמח לכיוון קצר של של איזה חוט לחבר לאיפה....
תודה
אני מעוניין לחבר אותו למפסק של אחת הנורות בבית, אבל יש לי תחושה שאני מפספס משהו מאוד בסיסי.
כרגע מגיעים 2 חוטים למפסק הקיים שניידר - חום פאזה, וחום/כתום.
וכמו כן הקבלן סלל עבורי חיבור 0 (כחול).
מצ"ב הוראות החיבור של קובינו:
[img2=220x300]http://qubino.com/wp-content/uploads/20 ... sponke.png[/img2]
אשמח לכיוון קצר של של איזה חוט לחבר לאיפה....
תודה
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@OhadG
·
חום פאזה לכניסה L במודול וצד אחד במפסק.
כחול אפס לכניסה N במודול.
צד שני במפסק לכניסה I1 במודול.
חום כתום ליציאה Q במודול.
יש צורך לוודא הגדרות נכונות של סוג המפסק (קבוע/רגעי) בפרמטרים של המודול.
·
חום פאזה לכניסה L במודול וצד אחד במפסק.
כחול אפס לכניסה N במודול.
צד שני במפסק לכניסה I1 במודול.
חום כתום ליציאה Q במודול.
יש צורך לוודא הגדרות נכונות של סוג המפסק (קבוע/רגעי) בפרמטרים של המודול.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
@Grappa
·מאחר שכבר ענית אשמח לעזרה אצלי.
אותו ריליי מחובר אצלי לקונקטור שמשם הולך לדוד שמש עם גשש.
מחובר למתח קבוע (כלומר מקבל פאזה ומינוס כדי שישדר תמידי).
לקונקטור חיברתי את ה Q והוא סוגר מעגל באופן רציף כלומר לא פותח או סוגר לפי פקודות.
בחיבור ל I1 או I2 לא סוגר את הקונקטור.
הצעה לפתרון?
הכל מחובר לוורה במטרה להדליק ולכבות עפ טמפ.
·מאחר שכבר ענית אשמח לעזרה אצלי.
אותו ריליי מחובר אצלי לקונקטור שמשם הולך לדוד שמש עם גשש.
מחובר למתח קבוע (כלומר מקבל פאזה ומינוס כדי שישדר תמידי).
לקונקטור חיברתי את ה Q והוא סוגר מעגל באופן רציף כלומר לא פותח או סוגר לפי פקודות.
בחיבור ל I1 או I2 לא סוגר את הקונקטור.
הצעה לפתרון?
הכל מחובר לוורה במטרה להדליק ולכבות עפ טמפ.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·ariktsa כתב:@Grappa
·מאחר שכבר ענית אשמח לעזרה אצלי.
אותו ריליי מחובר אצלי לקונקטור שמשם הולך לדוד שמש עם גשש.
מחובר למתח קבוע (כלומר מקבל פאזה ומינוס כדי שישדר תמידי).
לקונקטור חיברתי את ה Q והוא סוגר מעגל באופן רציף כלומר לא פותח או סוגר לפי פקודות.
בחיבור ל I1 או I2 לא סוגר את הקונקטור.
הצעה לפתרון?
הכל מחובר לוורה במטרה להדליק ולכבות עפ טמפ....
לא הבנתי מה כוונתך ב "גשש" אנא פרט (מוצר/דגם)
מה מחובר למתח קבוע?
אם כוונתך היא שיציאת ה Q של המודול מופעלת כל הזמן (ונועלת את הקונטקטור) ללא כל קשר לפקודות שליטה על המודול מהבקר, יכול להיות שהמודול תקול והממסר הפנימי שלו נעול באופן קבוע נסה לנתק את המודול מהחשמל ולחבר שוב בנוסף מכות קלות על המודול עם ידית של מברג יכולות לסיע בשיחרור הנעילה (באם הוא נעול).
יש אופציה נוספת שהגדרות פרמטרים מסוימות של המודול גורמות לנעילה הקבועה.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.