הפיכת כיוון (תכנתית) בבקר תריס פיבארו, אפשרי?

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
froger פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 236
הצטרף: אפריל 2006
נתן תודות: 24 פעמים
קיבל תודות: 15 פעמים

שליחה #1 

שלום כולם,
אז התקנתי בקר התריס הראשון מתוך שורה ארוכה של כאלו מתוכננים.
המפסק הפיזי שולט נכון בכיוונים, אבל בוורה בעל הפוך (לחיצה על פתיחה\מעלה מביאה לסגירה\הורדה ולהיפך).
יש פרמטר להיפוך כיוון או שאני צריך להסתכן ולהתיר את הפלונטר שיצרתי בקופסאת חיבורים?

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #2 

אני לא מכיר היפוך תכנתי.

https://www.htmag.co.il/vp2109908#2109908
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

froger פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 236
הצטרף: אפריל 2006
נתן תודות: 24 פעמים
קיבל תודות: 15 פעמים

שליחה #3 

אז פתחתי והפכתי. הבעיה הבאה היא שאני לא מצליח להעביר את הבקר לעבודה במצב לחיצה מתמשכת. שיניתי את פרמטר מס 14 ל1 כנדרש ועדיין, לחיצה בודדת מורידה\מעלה את התריס עד ללחיצה נוספת (מאוד מטריד - יש ילדים קטנים בבית)

@Grappa או כל מומחה אחר, אשמח לדעתכם

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #4 

@froger
·
התמונה שצירפת מראה שערך הפרמטר לא השתנה ונשאר 0.
נסה שוב.

froger פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 236
הצטרף: אפריל 2006
נתן תודות: 24 פעמים
קיבל תודות: 15 פעמים

שליחה #5 

@Grappa
כמובן שהטעות היא בטקסט, כפי שמוגדר במדריך (PDF ) הערך הוא 0



14. Switch type.

The parameter settings are relevant for Roller Blind Mode and
Venetian Blind Mode (parameter 10 set to 0, 1, 2).
0 - Momentary switches
1 - Toggle switches
2 - Single, momentary switch. (The switch should be connected to
S1 terminal)
Default setting: 0
Parameter size: 1 [byte]

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #6 

@froger
·
לא הבנתי איפה הטעות התיאור נכון.
אם הבנתי נכון את מה שאתה מנסה להשיג אתה צריך להגדיר ערך 1 ולא 0.

froger פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 236
הצטרף: אפריל 2006
נתן תודות: 24 פעמים
קיבל תודות: 15 פעמים

שליחה #7 

@Grappa
קודם כל תודה רבה,כעת עובד כפי שרציתי

העניין מוזר מאוד, זוכר שניסיתי את כל המצבים וכלום לא עזר.
בכל אופן שינוי הערך ל1 אכן גרם לכך שהתריס עולה\יורד רק בעת לחיצה על המפסק. (מתיאור האפשרויות הבבנתי את ה בדיוק הפוך).

ועכשיו לשאלת המשך:
האם הבקר הנל יודע לתמוך בפעולות מורכבות? למשל, לחיצה כפולה תביא לפתיחה סגירה מלאה \ 50%.

עריכה:
מצאתי את זה, כשיהיה קצת זמן פנוי אעמיק בקריאה ואדווח.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #8 

@froger
·
יש אפשרות להשתמש בקליק כפול ומשולש בלחצן למטה S2 כדי להפעיל 2 סצנות שונות לדוגמא 50% בקליק כפול והדלקת תאורה בקליק משולש ובנוסף עוד סצנה בקליק כפול בלחצן למעלה S1
יש צורך להגדיר הפעלת סצנות בפרמטר 50 וקצת חפירות ..... לא פשוט.
אצלי מוגדר כך כבר הרבה זמן ועובד מעולה.

יש הסבר מפורט באיזור התמיכה של https://www.vesternet.com/ איך לעשות זאת