שאלות לגבי מתח פעמון לפעמון חכם
שלום לכולם, קניתי פעמון דינג דונג חדש שמוציא החוצה 12VAC
כשפתחתי את הקופסא פתאום ראיתי שכתוב 9VAC (ראה תמונה)
התקשרתי לחברה (fetaya בישראל) והסבירו לי שזה 12VAC במצב רגיל ו9VAC כשלוחצים (בסגירת המעגל)
מישהו מכיר את הסיפור הזה? אני לא חשמלאי אז אין לי מושג איך מתח יורד פתאום.
זה הגיוני?
שימו לב בתמונה על הקופסה החיצונית כתוב 12VAC ובפנים על הגונג כתוב 9
כשפתחתי את הקופסא פתאום ראיתי שכתוב 9VAC (ראה תמונה)
התקשרתי לחברה (fetaya בישראל) והסבירו לי שזה 12VAC במצב רגיל ו9VAC כשלוחצים (בסגירת המעגל)
מישהו מכיר את הסיפור הזה? אני לא חשמלאי אז אין לי מושג איך מתח יורד פתאום.
זה הגיוני?
שימו לב בתמונה על הקופסה החיצונית כתוב 12VAC ובפנים על הגונג כתוב 9
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@gkatz
·
התשובה שקיבלת היא חובבנית ומזלזלת מאדם שברור שהוא לא מבין, בקיצו חירטטו לך משהו.
אין כזה דבר יורד ל 9V מ 12V במיוחד כשהלחצן מקצר(מעגל סגור) ומפל המתח במקביל אליו יהיה 0V.
חמור יותר זהו המידע המטעה על המוצר. בתמונה לא ראיתי שמצויין שם 12VAC אלא מצויין במקום אחד 12V ובמקום אחר DC כשכתוב במפורש זרם ישר (גם מושג לא נכון המתח הוא ישר).
בעיקרון מה שאמור להיות קובע הוא מה שכתוב על המוצר וזה 9VAC.
אישית, מציע למדוד ליתר ביטחון כי אחרי רצף הטעיות וחוסר המקצועיות לא הייתי סומך על כלום.
·
התשובה שקיבלת היא חובבנית ומזלזלת מאדם שברור שהוא לא מבין, בקיצו חירטטו לך משהו.
אין כזה דבר יורד ל 9V מ 12V במיוחד כשהלחצן מקצר(מעגל סגור) ומפל המתח במקביל אליו יהיה 0V.
חמור יותר זהו המידע המטעה על המוצר. בתמונה לא ראיתי שמצויין שם 12VAC אלא מצויין במקום אחד 12V ובמקום אחר DC כשכתוב במפורש זרם ישר (גם מושג לא נכון המתח הוא ישר).
בעיקרון מה שאמור להיות קובע הוא מה שכתוב על המוצר וזה 9VAC.
אישית, מציע למדוד ליתר ביטחון כי אחרי רצף הטעיות וחוסר המקצועיות לא הייתי סומך על כלום.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
·תודה רבה, גם אני שמתי לב לכיתוב DC ושיערתי ומחרטטים אותי (הוא שאל אם אני חשמלאיGrappa כתב:@gkatz
·
התשובה שקיבלת היא חובבנית ומזלזלת מאדם שברור שהוא לא מבין, בקיצו חירטטו לך משהו.
אין כזה דבר יורד ל 9V מ 12V במיוחד כשהלחצן מקצר(מעגל סגור) ומפל המתח במקביל אליו יהיה 0V.
חמור יותר זהו המידע המטעה על המוצר. בתמונה לא ראיתי שמצויין שם 12VAC אלא מצויין במקום אחד 12V ובמקום אחר DC כשכתוב במפורש זרם ישר (גם מושג לא נכון המתח הוא ישר).
בעיקרון מה שאמור להיות קובע הוא מה שכתוב על המוצר וזה 9VAC.
אישית, מציע למדוד ליתר ביטחון כי אחרי רצף הטעיות וחוסר המקצועיות לא הייתי סומך על כלום....
בכל מקרה, אם מישהו פה מכיר פעמון זמזם רגיל או דינג דונג שיש לו טרנספורמטור 12VAC אשמח לקבל הפניה... לא חשבתי שאסתבך עם פעמון כל כך... (מתח היציאה חשוב כי הוא מתחבר לSKYBELL HD)
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·gkatz כתב:·תודה רבה, גם אני שמתי לב לכיתוב DC ושיערתי ומחרטטים אותי (הוא שאל אם אני חשמלאי......)
בכל מקרה, אם מישהו פה מכיר פעמון זמזם רגיל או דינג דונג שיש לו טרנספורמטור 12VAC אשמח לקבל הפניה... לא חשבתי שאסתבך עם פעמון כל כך... (מתח היציאה חשוב כי הוא מתחבר לSKYBELL HD)...
המוצר כבר אצלך, חבר אותו ל SKYBELL HD (לא חייבים להתקין על הקיר) ותראה איך זה עובד, מבטיח לך שנזק לא ייגרם.
יש סיכוי גבוה שזה יעבוד ללא כל בעיה.
אשמח באם תעדכן בתוצאות.
תודה @grappa זו תהיה תרומתי הקטנה אחרי כל העזרה שקיבלתי פה...Grappa כתב:·......
המוצר כבר אצלך, חבר אותו ל SKYBELL HD (לא חייבים להתקין על הקיר) ותראה איך זה עובד, מבטיח לך שנזק לא ייגרם.
יש סיכוי גבוה שזה יעבוד ללא כל בעיה.
אשמח באם תעדכן בתוצאות....
מה שכן זה יקח קצת זמן היות ואני בשיפוץ דירה והפעמון הוא לשם אז אעדכן כשירכיבו הכל.
תודה...
·מעלה את השרשור מהאוב. לא תאמינו אבל רק ה'חופשה' הכפויה בבית הביאה אותי לעשות את הבדיקה עכשיו, שנה וחצי אחרי.Grappa כתב:@gkatz
·
התשובה שקיבלת היא חובבנית ומזלזלת מאדם שברור שהוא לא מבין, בקיצו חירטטו לך משהו.
אין כזה דבר יורד ל 9V מ 12V במיוחד כשהלחצן מקצר(מעגל סגור) ומפל המתח במקביל אליו יהיה 0V.
חמור יותר זהו המידע המטעה על המוצר. בתמונה לא ראיתי שמצויין שם 12VAC אלא מצויין במקום אחד 12V ובמקום אחר DC כשכתוב במפורש זרם ישר (גם מושג לא נכון המתח הוא ישר).
בעיקרון מה שאמור להיות קובע הוא מה שכתוב על המוצר וזה 9VAC.
אישית, מציע למדוד ליתר ביטחון כי אחרי רצף הטעיות וחוסר המקצועיות לא הייתי סומך על כלום....
ובכן, באופן חד משמעי המוצר לא מקבל מספיק מתח. יש נורות לד על המוצר שמהוות חווי לכל מיני מצבים. לד אדום מעיד על מתח לא מספיק וזה מה שהיה לי :-
אז חזרתי לנקודת ההתחלה. צריך גונג חדש או להחליף את הטרנספרמטור בתוך הגונג הקיים
המשך יבוא...
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@gkatz
·
יש מצב שאתה משאיר את זה מחובר לשעה שעתיים כדי לטעון את הסוללה הפנימית שלא היתה בטעינה כבר שנתיים?
ממה שאני זוכר (שלי הפסיק לעבוד) אדום אומר שהסוללה לא טעונה ויש צורך לחכות עד שיתחיל להבהב ואז להתחיל בהגדרות עם האפליקציה בטלפון
·
יש מצב שאתה משאיר את זה מחובר לשעה שעתיים כדי לטעון את הסוללה הפנימית שלא היתה בטעינה כבר שנתיים?
ממה שאני זוכר (שלי הפסיק לעבוד) אדום אומר שהסוללה לא טעונה ויש צורך לחכות עד שיתחיל להבהב ואז להתחיל בהגדרות עם האפליקציה בטלפון
·כרגיל @grappa בא לעזרהGrappa כתב:@gkatz
·
יש מצב שאתה משאיר את זה מחובר לשעה שעתיים כדי לטעון את הסוללה הפנימית שלא היתה בטעינה כבר שנתיים?
ממה שאני זוכר (שלי הפסיק לעבוד) אדום אומר שהסוללה לא טעונה ויש צורך לחכות עד שיתחיל להבהב ואז להתחיל בהגדרות עם האפליקציה בטלפון...
קצת עיגלתי
https://photos.app.goo.gl/9aGbm1qXz1X4sV2FA
חיפשתי בפורומים עזרה ומצאתי את זה:
https://skybelltechnologies.zendesk.com ... -Red-Blue-
מה לדעתך כדאי לעשות לאור הנתונים האלה?
תודה מראש
עדכון: שלחתי גם בקשה לשירות הלקחות שלהם עם הבעיה ושאלתי אם אפשר להשאיר את זה ככה ויטען לאט... אעדכן אם יענו...
·תאמין לי @grappa אתה יכול להחליף תמיכה טכנית של הרבה חברותGrappa כתב:@gkatz
·
נסה בכל זאת להשאיר את זה בטעינה לכמה שעות.
זה לא יזיק!
עוד אופציה באם זה לא יעבוד חבר לספק 12V לכמה שעות ואז בחזרה לפעמון....
זו התשובה מskybell
Hello Guy,
Thank you for contacting SkyBell Technical Support.
The doorbell should only flicker on the first time set-up for no more than 30 minutes. Anything more than that, the doorbell does not have sufficient power. This can either be due to a failing/wrong voltage transformer or an incompatible chime.
טוב אין מזל. בינתיים כל פעם שאני מחבר דבר ראשון ששמתי לב הוא שיש רעש קל של טרקטור דווקא מכוון הגונג (הפעמון בתוך הבית). ניסיתי כמה פעמים עם כמה חווטים. אותה תוצאה.
הפעמון עצמו עושה רושם שעובד (צימדי אותו) אבל לא ניתן להוציא סטרים של וידאו וכל כמה זמן הוא מתרסט וכו.
כך שיש לי תחושה שאין ברירה אלא ללכת על החלפת הגונג או הטרנספורמטור בתוכו
הפעמון עצמו עושה רושם שעובד (צימדי אותו) אבל לא ניתן להוציא סטרים של וידאו וכל כמה זמן הוא מתרסט וכו.
כך שיש לי תחושה שאין ברירה אלא ללכת על החלפת הגונג או הטרנספורמטור בתוכו
חברים צריך עזרה קלה:
אני רוצה לרכוש טרנספורמטור קטנטן ולחבר אותו לגונג הקיים במקום הטרנספורמטור הנוכחי .
SKYBELL רושמים את הדבר הבא: "SkyBell is designed to work on secondary power from 10-36 VAC (10 VA)"
10-36 VAC אני מניח שזה פשוט למשל 12V AC כלומר הטווח של 10-36 וולט AC. את ה10VA אני לא יודע איך לאכול ומה לעשות עם זה. מצרף פה כמה תמונות של טרנספורמטורים. האם כולם מתאימים פה? תודה!
[img2=688x688]https://ae01.alicdn.com/kf/HTB14KSMQzTp ... alogen.jpg[/img2]
[img2=700x700]https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ybgZKPTp ... 3UpXaz.jpg[/img2]
[img2=800x800]https://ae01.alicdn.com/kf/H698d7015729 ... Driver.jpg[/img2]
אני רוצה לרכוש טרנספורמטור קטנטן ולחבר אותו לגונג הקיים במקום הטרנספורמטור הנוכחי .
SKYBELL רושמים את הדבר הבא: "SkyBell is designed to work on secondary power from 10-36 VAC (10 VA)"
10-36 VAC אני מניח שזה פשוט למשל 12V AC כלומר הטווח של 10-36 וולט AC. את ה10VA אני לא יודע איך לאכול ומה לעשות עם זה. מצרף פה כמה תמונות של טרנספורמטורים. האם כולם מתאימים פה? תודה!
[img2=688x688]https://ae01.alicdn.com/kf/HTB14KSMQzTp ... alogen.jpg[/img2]
[img2=700x700]https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ybgZKPTp ... 3UpXaz.jpg[/img2]
[img2=800x800]https://ae01.alicdn.com/kf/H698d7015729 ... Driver.jpg[/img2]
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@gkatz
תעלה תמונה של השנאי בפעמון הנוכחי ובנוסף פרטים עליו.
אם אתה רוצה להחליף את השנאי בפעמון חשוב לדעת שיש סיכוי ששנאי חדש יגרום לנזק לפעמון. במידה ומדובר בפעמון מיכני שמתח השנאי בו הוא 9V יש מצב ששנאי 12V לא ייגרום נזק (לא לוקח אחריות!! אבל אם זה היה המקרה אצלי הייתי מנסה להחליף).
הדבר החשוב כאן הוא להתאים את הגודל הפיזי של השנאי החדש לשנאי הקיים כדי שיוכל להיכנס באריזה של הפעמון.
בנוסף אתה צריך לוודא באם השנאי הקיים הוא AC או DC ולהחליף בדומה.
אתה צודק לגבי המתח זה אכן בין 10 ל 36 V (וולט) AC (חילופין).
המונח 10VA מתיחס להספק שהשנאי מסוגל להפיק שווה לכ 10W (ואט) כך שכל שנאי מעל הערך הזה יעשה את העבודה.
נראה שכל השנאים בתמונות הם בעלי הספק גבוה מהערך שצויין נשאר רק לוודא שזה מתאים חשמלית ופיזית למארז הפעמון הקיים אצלך.
תעלה תמונה של השנאי בפעמון הנוכחי ובנוסף פרטים עליו.
אם אתה רוצה להחליף את השנאי בפעמון חשוב לדעת שיש סיכוי ששנאי חדש יגרום לנזק לפעמון. במידה ומדובר בפעמון מיכני שמתח השנאי בו הוא 9V יש מצב ששנאי 12V לא ייגרום נזק (לא לוקח אחריות!! אבל אם זה היה המקרה אצלי הייתי מנסה להחליף).
הדבר החשוב כאן הוא להתאים את הגודל הפיזי של השנאי החדש לשנאי הקיים כדי שיוכל להיכנס באריזה של הפעמון.
בנוסף אתה צריך לוודא באם השנאי הקיים הוא AC או DC ולהחליף בדומה.
אתה צודק לגבי המתח זה אכן בין 10 ל 36 V (וולט) AC (חילופין).
המונח 10VA מתיחס להספק שהשנאי מסוגל להפיק שווה לכ 10W (ואט) כך שכל שנאי מעל הערך הזה יעשה את העבודה.
נראה שכל השנאים בתמונות הם בעלי הספק גבוה מהערך שצויין נשאר רק לוודא שזה מתאים חשמלית ופיזית למארז הפעמון הקיים אצלך.
·@grappa תודה. האם VA שווה ערך לW?Grappa כתב:@gkatz
תעלה תמונה של השנאי בפעמון הנוכחי ובנוסף פרטים עליו.
אם אתה רוצה להחליף את השנאי בפעמון חשוב לדעת שיש סיכוי ששנאי חדש יגרום לנזק לפעמון. במידה ומדובר בפעמון מיכני שמתח השנאי בו הוא 9V יש מצב ששנאי 12V לא ייגרום נזק (לא לוקח אחריות!! אבל אם זה היה המקרה אצלי הייתי מנסה להחליף).
הדבר החשוב כאן הוא להתאים את הגודל הפיזי של השנאי החדש לשנאי הקיים כדי שיוכל להיכנס באריזה של הפעמון.
בנוסף אתה צריך לוודא באם השנאי הקיים הוא AC או DC ולהחליף בדומה.
אתה צודק לגבי המתח זה אכן בין 10 ל 36 V (וולט) AC (חילופין).
המונח 10VA מתיחס להספק שהשנאי מסוגל להפיק שווה לכ 10W (ואט) כך שכל שנאי מעל הערך הזה יעשה את העבודה.
נראה שכל השנאים בתמונות הם בעלי הספק גבוה מהערך שצויין נשאר רק לוודא שזה מתאים חשמלית ופיזית למארז הפעמון הקיים אצלך....
אני חושב שאולי אשים את הטרנספורמטור שבתמונה (היות והוא כבר במעין מארז) מחוץ לגונג. לתוך הגונג סביר להניח שאצטרך משהו פתוח (ערום)
בינתיים בארץ אני מתקשה למצוא גונג שנותן את הoutput שskybell צריך לצערי...
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·gkatz כתב:·@grappa תודה. האם VA שווה ערך לW?......
אני חושב שאולי אשים את הטרנספורמטור שבתמונה (היות והוא כבר במעין מארז) מחוץ לגונג. לתוך הגונג סביר להניח שאצטרך משהו פתוח (ערום)
בינתיים בארץ אני מתקשה למצוא גונג שנותן את הoutput שskybell צריך לצערי......
ברוב המקרים במוצרי חשמל VA מקורב ל W זה תלוי בהרבה פרמטרים שלא כדאי להיכנס אליהם כרגע, במקרה שלך תתיחס לזה כשווה.
אין לך צורך במשהוא "ערום" כל שנאי שנכנס למארז יעשה את העבודה כראוי.
אם בא לך להתקין אותו בחוץ וה "הנהלה" מאשרת גם טוב.
·חח, ההנהלה התיאשה מזמן.Grappa כתב:·......
ברוב המקרים במוצרי חשמל VA מקורב ל W זה תלוי בהרבה פרמטרים שלא כדאי להיכנס אליהם כרגע, במקרה שלך תתיחס לזה כשווה.
אין לך צורך במשהוא "ערום" כל שנאי שנכנס למארז יעשה את העבודה כראוי.
אם בא לך להתקין אותו בחוץ וה "הנהלה" מאשרת גם טוב....
חוץ מזה, ההנהלה כבר לא זוכרת איך זה להשתמש במפסקים. ההנהלה אפילו לא יודעת איזה מפסק פותח איזה אור כי ההנהלה מכבה ומדליקה דברים דרך אלכסה. אז נראה לי שההנהלה גם כאן תתן לי לעשות מה שצריך