בעיה מוזרה עם בקר zxt 120

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
eyalpo פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 531
הצטרף: דצמבר 2017
נתן תודות: 97 פעמים
קיבל תודות: 48 פעמים

שליחה #1 

אני עובד עם ורה ו zxt 120 ונתקל בבעיה מוזרה כאשר הבקר מופעל בעזרת סצנה: הוא עובר לבד למצב חימום
כאשר אני מפעיל את המזגן ע"י לחיצה במסך ה devices הוא נדלק על קור והכל בסדר אבל אם הוא מתוזמן ע"י סצנה - הוא ידלק במצב אוורור או חום.
מחקתי את הסצנה והגדרתי מחדש וזה עדיין קורה.
יש למישהו מושג מה הבעיה? מישהו נתקל בדבר כזה?

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #2 

@eyalpo
תכנס לערכית התרחיש ותרד למטה על הadvanced editor.
תוסיף עוד שורה עם הdecive של הzxt120, חפש את המשתנה שנקרא set mode target ותכתוב בשורה הראשונה coolon.
זה ידאג להפעיל את התרחיש תמיד על קירור.

eyalpo פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 531
הצטרף: דצמבר 2017
נתן תודות: 97 פעמים
קיבל תודות: 48 פעמים

שליחה #3 

כשאני פותח advanced editor כבר מופיעה שורה של SetModeTarget: coolon
בשורה השנייה היה org:serviceId:TemperatureSetpoint1
שיניתי את זה ל org:serviceId:TemperatureSetpoint1_Cool ועכשיו נראה שזה בסדר.
תודה בכל מקרה על ההכוונה ל Advanced Editor!

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”