יש לי משאבת בריכה שצורכת 85 וואט ומודול qubino flush 2 relay
יש בעיה לחבר אותו למשאבה מבחינת הספק?
איך אני מחבר ללא מתג באמצע?
חיבור flush relay למשאבת בריכה
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2566
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 389 פעמים
@חכם_חנוכה
·
בהנחה והמשאבה היא 85W אין בעיה לחבר אותה למודול ממסר
כדי שהממסר לא "ייתפס" יש צורך במעגל RC הסברים בשירשור הזה.
https://www.hometheater.co.il/vt296421.html
מומלץ לחבר מפסק ביטחון בדרך, חצי אוטומט או שקע/תקע למקרה יוהיה צורך בניתוק ידני, בעיה או תחזוקה.
אין צורך לחבר מפסק למודול המודול יישלט ע"י הבקר גם ללא מפסק מחובר
·
בהנחה והמשאבה היא 85W אין בעיה לחבר אותה למודול ממסר
כדי שהממסר לא "ייתפס" יש צורך במעגל RC הסברים בשירשור הזה.
https://www.hometheater.co.il/vt296421.html
מומלץ לחבר מפסק ביטחון בדרך, חצי אוטומט או שקע/תקע למקרה יוהיה צורך בניתוק ידני, בעיה או תחזוקה.
אין צורך לחבר מפסק למודול המודול יישלט ע"י הבקר גם ללא מפסק מחובר
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2566
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 389 פעמים
@חכם_חנוכה
·
גם אני חסר סבלנות בדרך כלל
.
ממסר נתקע = נשאר במצב פועל/מחובר גם אחרי שהועברה פקודת כיבוי והבקר מראה שכבוי.
מכה קלה על המודול אמורה לשחרר את הממסר.
כל תפיסה של הממסר פוגעת באיכות המגעים בתוך הממסר.
·
גם אני חסר סבלנות בדרך כלל
ממסר נתקע = נשאר במצב פועל/מחובר גם אחרי שהועברה פקודת כיבוי והבקר מראה שכבוי.
מכה קלה על המודול אמורה לשחרר את הממסר.
כל תפיסה של הממסר פוגעת באיכות המגעים בתוך הממסר.