@ליקר
·
כן,
אתה יכול לחבר לכניסה S2 (זו כניסה ולא יציאה) במודול את מוליך המתח (פאזה) שמגיע מהלחצן ומחובר לפעמון במקביל לפעמון.
בכל פעם שתהיה לחיצה על לחצן הפעמון ובמקביל לזמזום בדלת יופיע חיווי במודול בכניסה S2.
יש צורך להגדיר פרמטר לחיצה בבמודול עבור כניסה S2


לצערי באם אתה עובד עם VERA אין אפשרות לראות את החיווי בממשק הפשוט ויש צורך בקוד LUA או שימוש ב PLEG.
https://www.vesternet.com/resources/app ... /apnt-126/
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

ליקר
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1084
הצטרף: אוגוסט 2007
מיקום: חולון
נתן תודות: 190 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #22 

אני אם HOMESEER (ניראה לי בין הבודדים בארץ).

תודה לך! אנסה
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!

ליקר
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1084
הצטרף: אוגוסט 2007
מיקום: חולון
נתן תודות: 190 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #23 

Grappa כתב:@ליקר
·
כן,
אתה יכול לחבר לכניסה S2 (זו כניסה ולא יציאה) במודול את מוליך המתח (פאזה) שמגיע מהלחצן ומחובר לפעמון במקביל לפעמון.
בכל פעם שתהיה לחיצה על לחצן הפעמון ובמקביל לזמזום בדלת יופיע חיווי במודול בכניסה S2.
יש צורך להגדיר פרמטר לחיצה בבמודול עבור כניסה S2


לצערי באם אתה עובד עם VERA אין אפשרות לראות את החיווי בממשק הפשוט ויש צורך בקוד LUA או שימוש ב PLEG.
https://www.vesternet.com/resources/app ... /apnt-126/
...
·משום מה עשיתי את זה ולא רואה חיווי של המספק

חברתי את (+) לזמזם בכניסה אחדת ואת היציאה למתג S2 ומשם גם למספק בבחוץ(אני סוגר מעגל עם המספק בחוץ ) ולא מקבל חיווי למרות הזמזם עובד.
האם אני צריך להוסיף קונרטור של 12V ?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #24 

@ליקר
·

1. לבדיקה חבר פאזה (במקום הלחצן של הפעמון) לכניסה S2 של המודול ובדוק באם אתה מקבל חיווי בבקר.
2. ודא ב 100% שהפעמון שלך מופעל ע"י הלחצן במתח של 220VAC.
במידה ו 2 התנאים המתוארים אכן מתקימים ועדיין לא עובד אתה כנראה לא מחווט נכון, במקרה כזה מציע שתשתמש בחשמלאי או במישהוא שמבין.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

ליקר
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1084
הצטרף: אוגוסט 2007
מיקום: חולון
נתן תודות: 190 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #25 

1. כאשר אני מחבר את פאזה עובד תקין מקבל חיווי
2.במידה והוא מוצא 12V (נגיד שכן) אין הטרסט נדלק לי ?8O
מה אני צריך לחבר באמצע?
נ.ב.
אין מנורה במפסק זה קשור במשהו?
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #26 

ליקר כתב:1. כאשר אני מחבר את פאזה עובד תקין מקבל חיווי
2.במידה והוא מוצא 12V (נגיד שכן) אין הטרסט נדלק לי ?8O
מה אני צריך לחבר באמצע?
נ.ב.
אין מנורה במפסק זה קשור במשהו?
...
·
כתבת במפורש שהפעמון עובד וממותג ב 230V במידה וזה לא נכון זה מאד מסוכן, יש לדייק בפרטים ולעמוד מאחורי הנכתב איני רוצה לשאת באחריות במקרה של פגיעה!!!
יש ספק, לא מבין משהוא או לא יודע תזמין חשמלאי.

מה זה "טרסט" ?
אם הפעמון מופעל ב 12V יש צורך בממסר שממותג (סליל) ב 12V כשמגעני הממסר מחוברים כמפסק למודול.
יש לוודא האם מדובר במתח ישר או חילופין ומהו המתח ולפי זה לבחור את הממסר.


אין צורך במנורה.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

ahiel
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1307
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 110 פעמים

שליחה #27 

@eyalpo
·תוכל לפרט את החיבורים לממסר שקנית באיביי? מה מתחבר למה?

eyalpo פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 531
הצטרף: דצמבר 2017
נתן תודות: 97 פעמים
קיבל תודות: 48 פעמים

שליחה #28 

בתוך הפעמון יש חיבור שהולך ללחצן המואר. חיברתי משם שני חוטים לכניסות + ו - של הממסר.
מהממסר צריך לחבר שני חוטים ל FGK
אפשר לחבר או מ NO/C או מ NC/E - מניסיון שלי זה עבד אותו דבר בשני המקרים (כנראה בגלל שהסנסור מגיב לכל שינוי אז זה לא משנה אם זה עובר מפתוח לסגור או להפך)
תגיד לי אם יש עוד שאלות

gkatz
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1610
הצטרף: דצמבר 2007
נתן תודות: 83 פעמים
קיבל תודות: 92 פעמים

שליחה #29 

eyalpo כתב: - פעמון פשוט של Fetaya שאפשר לקנות בכ 70 ש"ח בארץ בכל חנות חשמל (נראה "פעמון גונג מכני משופר") שמעביר 12VAC לכפתור שליד הדלת
...
·האם אתה יכול להגיד בוודאות שיוצא החוצה מהפעמון שציינת 12VAC? מה כתוב על הטרנספורמטור? זה נראה מאוד דומה למה שיש לי בבית (למרות שיש לי דגם קצת אחר ואצלי כתוב output 9VAC על הצד של הטרנספורמטור הצהוב תמונה מתחת). בנוסף, בשרשור אחר ראיתי שכתבת שהתקשרת אליהם והם אמרו לך שזה בכלל DC ולא AC. אתה יכול אולי לשפוף קצת אור על העניין? תודה!
[img2=544x408]https://i.ibb.co/SdJrc5c/1.jpg[/img2]

chenrp
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 275
הצטרף: ינואר 2008
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 3 פעמים

שליחה #30 

אין פתרון פשוט יותר?
למשל להתקין מצמת אבטחה בכניסה,
לחצן פעמון קטן ופשוט עם מודול שמפעיל אוטומציה לטאבלט שמעבר לקיר שיראה מי נכנס?

eyalpo פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 531
הצטרף: דצמבר 2017
נתן תודות: 97 פעמים
קיבל תודות: 48 פעמים

שליחה #31 

@gkatz
·
לצערי לא יכול להגיד בוודאות מה המתח שם כי אף פעם לא מדדתי

eyalpo פותח השרשור
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 531
הצטרף: דצמבר 2017
נתן תודות: 97 פעמים
קיבל תודות: 48 פעמים

שליחה #32 

chenrp כתב:אין פתרון פשוט יותר?
למשל להתקין מצמת אבטחה בכניסה,
לחצן פעמון קטן ופשוט עם מודול שמפעיל אוטומציה לטאבלט שמעבר לקיר שיראה מי נכנס?
...
·
זה בדיוק מה שנעשה פה רק הסיבוך הוא ה"אינטגרציה" עם הפעמון. בכל זאת אתה לא רוצה רק לחצן אתה גם רוצה שהוא יצלצל בתוך הבית