עזרה ב- luup code לתאורה מותנת בחיישן תנועה

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
lasik פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2799
הצטרף: יולי 2010
נתן תודות: 17 פעמים
קיבל תודות: 310 פעמים

שליחה #1 

הי,
האם תוכלו לעזור לי בקוד מתאים לסצנה הבאה?
vera plus
"במידה ובמשך 10 דקות אין תנועה כלל בחדר - האור יכבה.
במידה ובמהלך ה- 10 דקות לאחר חוסר תנועה, נצפתה תנועה מחדש בחדר, שוב נדרש להמתין ל חוסר תנועה."

כאשר אני מפעיל הסצנה מהתפריט של וורה ללא קוד, במידה ולא נצפית תנועה בחדר, לאחר 10 דקות האור נכבה גם אם מיד לאחר חוסר התנועה, החיישן קולט שוב תנועה לזמן רב.

תודה על העזרה!

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #2 

@lasik
·
אופציה אחרת למימוש:
נסה להשתמש בפלאג Countdown timer כטימר שמתחיל ספירה לכיבוי כל פעם מחדש בעיקבות טריגר מחישן התנועה.

יש צורך ב 2 סצנות.
  • הטריגר לסצנה הראשונה הוא גילוי תנועה מהחישן כתוצאה מכך הסצנה מכוונת את הטימר בפלאג ל 10 דקות (Set Duration) ולאחר מכן מפעילה פקודת Restart לטימר.
  • סצנה שניה מכבה את האור לאחר שהפלאג הגיע לאפס, זאת אומרת הטריגר הוא שהערך של הטימר הוא 0 ופקודה היא כיבוי האור.
במידה ויהיו עוד טריגרים מהחישן הטימר יתחיל ספירה מחדש ולא יתאפס וכך התאורה לא תכבה

lasik פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2799
הצטרף: יולי 2010
נתן תודות: 17 פעמים
קיבל תודות: 310 פעמים

שליחה #3 

ראשית תודה!
אולם לא הבנתי מה אני צריך לבצע החל מהשלב הזה.
מוצרים חדשים בהזדמנות!
https://cutt.ly/xl459TY

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #4 

@lasik
·
סצנה1 - הדלקת הנורה:
צריך להגדיר טריגר לסצנה הראשונה הטריגר צריך להיות גילוי תנועה מחישן התנועה.
לאחר מכן יש להוסיף פעולה להדלקת הנורה.
עבור לסוף התהליך בתפריט Advanced Editor ושם מוסיפים פעולה מידית הכוללת את התזמון של הטימר ופעולה בעיקוב של שניה עבור איתחול הטימר.
ראה דוגמא בתמונה המצורפת.

סצנה 2 - כיבוי הנורה:
הטריגר לסצנה הוא הטימר "Timer completes (ignoring mute status)"
הפעולה כיבוי הנורה

Amit86
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 89
הצטרף: ספטמבר 2011
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #5 

זה ההגדרה שלי:

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”