שליטה על מזגן עם ZTX-120

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
ליקר פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1084
הצטרף: אוגוסט 2007
מיקום: חולון
נתן תודות: 190 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #1 

יש ברשתי homeseer
רכשתי את המוצר ZTX-120 ומצאתי את הקודים עד כאן פיקס.

אני רוצה לראות מרחוק אם המזגן באמת פועל ע"י חיבור שקע חכם או ע"י חיישן השאלה מה עדיף
1. לקנות שקע בריטי לחבר במקום השקע "הרגיל" שלנו ואז לחבר מתאם עם Zwave ולמזגן
2. חבר חיישן שמראה את הטמפ בחדר וע"פ זה לדעת אם המזגן עובד ? או שיש חיישן מתקדם יותר שניתן לחבר אליו שקע חשמל ?


מה דעתם ? תודה

eyalpo
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 531
הצטרף: דצמבר 2017
נתן תודות: 97 פעמים
קיבל תודות: 48 פעמים

שליחה #2 

לדעתי חיישן טמפרטורה לא יהיה אמין מספיק ומסובך להגדרה: קיץ/חורף/מה אם הטמפ במזגן כמו בחדר וכו'
יש את זה: https://www.vesternet.com/z-wave-fibaro ... chuko-gen5 שעם מתאם יכול כנראה לעשות את העבודה
(עריכה: מסתבר שלא.. ראו למטה)
אם אתה רוצה - יש לי אחד שעוד לא מצאתי לו שימוש אז יכול בכיף לנסות ולבדוק אם זה מתאים לך.
נערך לאחרונה על ידי eyalpo ב 02/04/2018 11:31, נערך פעם 1 בסך הכל.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #3 

@ליקר
·
צריכת הזרם של המזגן גבוה ולא מתאימה לשקע חכם או מודול (אלא אם מדובר במזגן קטנטן)
ראה:
https://www.hometheater.co.il/vt285140.html

eyalpo
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 531
הצטרף: דצמבר 2017
נתן תודות: 97 פעמים
קיבל תודות: 48 פעמים

שליחה #4 

מזגן קטנטן, כלומר 1 כ"ס? או שגם זה בעייתי?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #5 

eyalpo כתב:מזגן קטנטן, כלומר 1 כ"ס? או שגם זה בעייתי?
...
·
שים לב לצריכת הזרם שמצויינת על המדבקה של המזגן (בחימום ובקירור) תוסיף כ 15-20% טווח ביטחון אם זה עומד במפרט המודול אתה יכול להשתמש במודול הכולל מדידת הספק.
מסוכן להשתמש בשקע חכם שלא מעביר את חיבור הארקה למזגן!
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

eyalpo
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 531
הצטרף: דצמבר 2017
נתן תודות: 97 פעמים
קיבל תודות: 48 פעמים

שליחה #6 

הבנתי - אז לא רלוונטי מה שאמרתי למעלה

ליקר פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1084
הצטרף: אוגוסט 2007
מיקום: חולון
נתן תודות: 190 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #7 

רגע ..... אז אין פיתרון למזגן 1.5 כוח ?

אין שקע חכם שקיים בו הארקה ? אנחו ביחדים שעולם שעובדים ככה?8O :?
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #8 

@ליקר
·
יש הרבה שקעים חכמים הכוללים הארקה שלא מתאימים למבנה השקע הישראלי (כמו בכל דבר היינו חייבים להתחכם ולהמציא סטנדרט משלנו).
בכל מקרה צריך לוודא שצריכת הזרם מקסימלית של המזגן לא עוברת את היכולת של המודול/שקע
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

ליקר פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1084
הצטרף: אוגוסט 2007
מיקום: חולון
נתן תודות: 190 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #9 

סבבה..

השאלה האם אני מחליף את השקע הקיים לשקע בריטי נגיד ועליו מחבר שקע חכם ואז מתאם לישראל יעבוד?

אשמח לקישור לשקע חכם שיתאם להספק של מזגן קטן של 1.5 כוח (במידע ואפשר)
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #10 

@ליקר
·
צלם את המדבקה שעל המזגן הכוללת את הנתונים הטכניים של המזגן
ואז נראה מה יכול להתאים...
לא הייתי ממליץ לעבוד עם מתאם במקרה כזה.

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #11 

@ליקר
למה דווקא שקע חכם ולא מודול ריליי מאחורי השקע? אם אני לא טועה, הקובינו יכול לקבל 2300 וואט שזה אמור להיות מספק למזגן 1.5 כוח.

ליקר פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1084
הצטרף: אוגוסט 2007
מיקום: חולון
נתן תודות: 190 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #12 

הינה תמונה של המזגן.

מהו מודל ריילי?
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #13 

@ליקר
·
דוגמא למודול ממסר עם מדידת הספק
https://www.vesternet.com/z-wave-fibaro ... tch-2-gen5
המודול הזה מוגבל ל8 אמפר תבדוק מודול זהה של קיובינו
התמונה לא בפוקוס ואני לא מצליח לקרוא את ההספק.

ליקר פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1084
הצטרף: אוגוסט 2007
מיקום: חולון
נתן תודות: 190 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #14 

צלמתי שוב
בגלל שהמתג הזה נצומך ב8 a. לכל יציאה אז הוא מתאים?

איך אני אמור לקבל חיווי?
איך אני יחבר את המתג? כמו חיבור מנורה ?
המזגן צריך לחבר מתחת קבוע לא?
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #15 

ליקר כתב:צלמתי שוב
בגלל שהמתג הזה נצומך ב8 a. לכל יציאה אז הוא מתאים?

איך אני אמור לקבל חיווי?
איך אני יחבר את המתג? כמו חיבור מנורה ?
המזגן צריך לחבר מתחת קבוע לא?
...
·
לא ממש ברור מהצילום מה צריכת הזרם אבל לפי הנתונים האחרים אני מתאר לעצמי שמדובר ב כ 5A (ממליץ לך לוודא לפני).

המודול בלינק הוא מודול ממסר בודד כולל יציאה אחת שמדווח לבקר על צריכת הזרם העוברת דרכו.
את המודול מתקינים בתוך השקע שאליו מחובר המזגן והוא מחובר בין הזנת החשמל לקופסא לבין השקע (לצורך העיניין השקע "כמו חיבור נורה").

יש להשאיר את המודול במצב מופעל כל הזמן ובכל פעם שהמזגן יעבוד אפשר יהיה לראות צריכה של הספק ובאמצעות סצנה להפעיל מתג וירטואלי או כל דבר אחר.
כמובן שאפשר להשתמש בו גם לכיבוי המזגן בצורה מוחלטת במידה ומתרחקים מהבית.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

ליקר פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1084
הצטרף: אוגוסט 2007
מיקום: חולון
נתן תודות: 190 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #16 

הבנתי! תודה.
אבל... אם אני צריך לראות צריכת חשמל שונה/עולנ/משתנה לא משנה מה איך זב אני לא רואה את זה המתקין שקיימים לי היום?
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #17 

ליקר כתב:הבנתי! תודה.
אבל... אם אני צריך לראות צריכת חשמל שונה/עולנ/משתנה לא משנה מה איך זב אני לא רואה את זה המתקין שקיימים לי היום?
...
·
השאלה שלך לא ברורה, נסה לפרט יותר ולא להשתמש בקיצורים.
בעיקרון כשהמזגן עובד צריכה להיות צריכת הספק גבוהה מ 10W בחיווי שתקבל מהמודול, וזה מספיק כדי לזהות.

ליקר פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1084
הצטרף: אוגוסט 2007
מיקום: חולון
נתן תודות: 190 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #18 

6
ננסה שוב;)
איך אני יכול לראות את הסטאטוס צריכת החשמל של המתגים שמחבורים כיום למערכת (,המתגים שמחוברים למערכת רובם מחוברים למנורות רק אחד לדוד)


ותודה, לצערי מהנייד לא נוח לרשום :)
נערך לאחרונה על ידי ליקר ב 21/04/2018 7:58, נערך 2 פעמים בסך הכל.
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #19 

@ליקר
·
מציע לך ללחוץ על ״בדוק כתיב״ או לקרא לפני שאתה שולח הודעות :)
זה תלוי איזה מודולים מחוברים, רק מודולים מסוימים תומכים בדיווח חזרה לבקר על ההספק הנצרך.
באם היה לך מודול כזה והוא הוגדר כראוי הייתה אמור לראות בממשק את ההספק.

שלח תגובה