homeseer ודיילי בין חיישן ומנורות
היי,
עשיתי Event בין חיישן Aeon Labs Multilevel Sensor למנורה
כאשר יש תזוזה אחרי שעה מסויימת הוא ידליק לי 2 מנורות.
הבעיה שיש לי דיילי שאחרי שהחיישן מגלה שקיימת תזוזה
אם אפשר לקצר את הדיילי?
לא הבנתי מה נותן הערך Polling Interval:?
ואת הערך Select a wake-up interval לא הצלחתי להוריד מ 4 דקות האם יש קשר?
תודה
עשיתי Event בין חיישן Aeon Labs Multilevel Sensor למנורה
כאשר יש תזוזה אחרי שעה מסויימת הוא ידליק לי 2 מנורות.
הבעיה שיש לי דיילי שאחרי שהחיישן מגלה שקיימת תזוזה
אם אפשר לקצר את הדיילי?
לא הבנתי מה נותן הערך Polling Interval:?
ואת הערך Select a wake-up interval לא הצלחתי להוריד מ 4 דקות האם יש קשר?
תודה
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·ליקר כתב: אם אפשר לקצר את הדיילי?
לא הבנתי מה נותן הערך Polling Interval:?
ואת הערך Select a wake-up interval לא הצלחתי להוריד מ 4 דקות האם יש קשר?
תודה...
לא מכיר את ה homeseer אבל נראה לי שהשיהוי נגרם מרשת ה zwave ועד כמה שאני מבין אין פתרון.
Polling Interval = מחזורי הזמן שהבקר פונה מיוזמתו למודול כדי לודא שהכל תקין (לא בטוח שהערך הזה רלוונטי במודול על סוללה).
wake-up interval = מחזורי הזמן בו המודול מתעורר מיוזמתו ויצר קשר עם הבקר, במידה והיה אירוע במודול הוא ייצור קשר עם הבקר ללא קשר למחזור הזמן הזה.
מחזורים קצרים מדי יכלו את הסוללה מהר יותר.
אוקי תודה,
המודל הזה מחובר לחשמל אז ככה שלא מפריע לי .
אם הנושא נגרם מZWAVE איך דרך להעיר אותם מוקדם ? לקשר בניהם בצורה נוספת?
המודל הזה מחובר לחשמל אז ככה שלא מפריע לי .
אם הנושא נגרם מZWAVE איך דרך להעיר אותם מוקדם ? לקשר בניהם בצורה נוספת?
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·ליקר כתב:אוקי תודה,
המודל הזה מחובר לחשמל אז ככה שלא מפריע לי .
אם הנושא נגרם מZWAVE איך דרך להעיר אותם מוקדם ? לקשר בניהם בצורה נוספת?...
באם המודול תומך במצב חיבור קבוע למתח אז לדעתי אין השפעה לערך של ה Wakeup interval, שים לב שהמספר שם יכול אולי לציין שניות כך שערך 4 שווה ל 4 שניות.
באם מופיע איקון הסוללה בממשק הבקר יש מצב שהמודול מזוהה ע"י הבקר במצב סוללה ומתנהל מולו בחיסכון יכול להיות שבגלל זה הערך מוגבל ל 4 דקות.
לגבי השיהוי כמה זמן עובר מזיהוי התנועה ועד להפעלת הנורה?
אולי יש אפשרות לחבר בין חישן התנועה למודול התאורה ישירות ב Associations זה אמור להיות מאד מהיר, מציע להשתמש בזה להדלקת הנוראה ולהשאיר את הלוגיה הקיימת היום במקביל עבור הכיבוי האוטומטי (באם מימשת).
אני פשוט רוצה זמן תגובה מהיר..
אירי הכל אני לא הראשון שעושה את זה;).
למעשה יש לי את אותה בעיה אם חיישנים בדלת בחלון..
אם המהירות באה על חשבון הסלולה אז מתאים לי.. השאלה מה ההגדרה הכי מתאימה..
איך אני יכול לוודא מה החיישן מקבל סוללה או חשמל רק ע"י האייקון?
אירי הכל אני לא הראשון שעושה את זה;).
למעשה יש לי את אותה בעיה אם חיישנים בדלת בחלון..
אם המהירות באה על חשבון הסלולה אז מתאים לי.. השאלה מה ההגדרה הכי מתאימה..
איך אני יכול לוודא מה החיישן מקבל סוללה או חשמל רק ע"י האייקון?
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@ליקר
·
נסה לבצע את ההדלקה עם Associations.
https://www.homeseer.com/support/homese ... ations.htm
לא מכיר את ה homeseer הבטריה יכולה להצביע על מצב סוללה.
·
נסה לבצע את ההדלקה עם Associations.
https://www.homeseer.com/support/homese ... ations.htm
לא מכיר את ה homeseer הבטריה יכולה להצביע על מצב סוללה.
יש מצב שרשמתי את הטריגר שלי בצורה לא נכון לא מסודרת? ולכן קיימת איטיות?
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·mayeast כתב:ביצוע ASSOCIATION מביא עימו בעיה אחרת שצריך להתגבר עליה בהגדרות.
אחרי שהטריגר נגמר (אין תנועה) המנורה תכבה.
קרה לי במקלחת וזה מעצבן טיל. החיווי אכן יותר מהיר, אבל עדיין לדעתי איטי מידי (2 שניות)...
מחשבה פרועה שלא נוסתה ולא נבדקה....
אולי אפשר לבצע Associations מהמודול ישירות לבקר "Zwave Controller" או ל "Scene Controller" שתפעיל את הסצנה