אחרי שהתקנתי את הקובינו עם מגען, מקבל חיווי טמפ בדוד ושולט על הדלקה וכיבוי.
צריך עזרה בהגדרת אוטומציה בקובינו ובוורה.
הדרישה
כל יום משעה... הדלקה אם הטמפ נמוכה מ..
וכיבוי אם הטמפ הגיע ל...
עזרה בהגדרת קובינו בוורה
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@ariktsa
·
להפעלה תבנה תרחיש (Scenes) שהטריגר להפעלה שלו הוא הטמפרטורה נמוכה מ ... ( Temperature goes below) והוא מוגבל בזמן באמצעות לחיצה על איקון השעון וסימון Restrict the trigger to certain times
לכיבוי תבנה תרחיש שההפעלה שלו היא במקרה והטמפרטורה עברה את .....Temperature goes above
·
להפעלה תבנה תרחיש (Scenes) שהטריגר להפעלה שלו הוא הטמפרטורה נמוכה מ ... ( Temperature goes below) והוא מוגבל בזמן באמצעות לחיצה על איקון השעון וסימון Restrict the trigger to certain times
לכיבוי תבנה תרחיש שההפעלה שלו היא במקרה והטמפרטורה עברה את .....Temperature goes above