·maorti כתב:שלום,
למישהו יש מושג האם מודולים פעילים של תריסים עלולים להכשיל את הבדיקה?
תודה!...
מציע לך לא להסתכן ולפרק אותם.
חבר את הלחצן ישירות לתריס.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
- hipoo
- חבר ותיק

- תגובות: 2125
- הצטרף: אוקטובר 2008
- שם מלא: hipoo
- מיקום: ניגריה
- נתן תודות: 537 פעמים
- קיבל תודות: 107 פעמים
·אני מסכים עם מה שאמרת ורוצה להוסיףשגיא79 כתב:בודק של ח"ח בודק לוח חשמל לפי תוכנית,תקינות חוטים, הארקות ואולי בדיקה אקראית של כמה שקעים,, אף אחד לא הולך לפרק לכם את הבית.אני חייב להזכיר שהתעסקות בחשמל ללא רשיון זה NO NO NO!!...
בדיקת בידוד (מגר) נעשית עם מכשיר ש"דוחף" 500V למערכת החלשמל בבית, בד"כ הוא יבדוק אם יש קשר בין הארקות לפאזות ולאפס.
ז"א שיש סיכוי שיזלגו ה 500V לבקרים של הבית החכם וזה יכול לגרום לבעיה.
* עובדה ידועה היא, שהאנשים שהכי רוצים לשלוט על אנשים הם, מעצם העניין, הכי פחות מתאימים לעשות זאת.
כל אחד שמסוגל להגיע לכך שיתמנה לנשיא, אסור בשום אופן להרשות לו לקבל את התפקיד.
כל אחד שמסוגל להגיע לכך שיתמנה לנשיא, אסור בשום אופן להרשות לו לקבל את התפקיד.
·maorti כתב:שלום,
למישהו יש מושג האם מודולים פעילים של תריסים עלולים להכשיל את הבדיקה?
תודה!...
הייתה לי את אותה התלבטות לפני 3 שנים.
בסוף פירקתי את המערכת לפני בדיקת ח"ח משתי סיבות עיקריות:
1. בדיקת מגר (כמו שציינו פה לפני) - עלול לשרוף לך את המודולים.
2. בדיקת זליגה - מנתקים את כל השקעים מהקיר, מכבים את כל האורות ובודקים זליגת זרם במערכת. אמור להיות 0 זליגה. אם יש לך מודולים מחוברים למערכת, תהיה צריכה קטנה של הספק ועלולים להתחיל לחפש מאיפה זה נובע.
לגבי סעיף 2, זה משהו שהחשמלאי שלי הסביר לי ואני לא יודע בוודאות שאכן מבצעים את הבדיקה הזו
גילוי נאות - אני בעצמי חשמלאי אבל אף פעם לא הייתי נוכח בבדיקה של חברת חשמל ולכן לא יודע אם הבדיקה אכן מתבצעת.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2566
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 389 פעמים
@liorp
·
בתוך המודול בנוסף לממסר יש מעגל אלקטרוני שמחובר כל הזמן לחשמל.
בזמן בדיקה עם מגר המתח הגבוה של המגר יכולה לשרוף את המעגל האלקטרוני, יש מודולים או מעגלים שיש בהם קבלי הגנה מנחשולי מתח ואז יש סיכוי שהמודול לא ינזק אבל בבבדיקה תתגלה זליגת זרם לא ברורה שלא תאשר את הבית לחיבור עד לטיפול.
אז:
יש סיכוי לתקלות במודולים
יש סיכוי לתוצאות לא תקינות
למה לחשוב פעמיים!?
·
בתוך המודול בנוסף לממסר יש מעגל אלקטרוני שמחובר כל הזמן לחשמל.
בזמן בדיקה עם מגר המתח הגבוה של המגר יכולה לשרוף את המעגל האלקטרוני, יש מודולים או מעגלים שיש בהם קבלי הגנה מנחשולי מתח ואז יש סיכוי שהמודול לא ינזק אבל בבבדיקה תתגלה זליגת זרם לא ברורה שלא תאשר את הבית לחיבור עד לטיפול.
אז:
יש סיכוי לתקלות במודולים
יש סיכוי לתוצאות לא תקינות
למה לחשוב פעמיים!?
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.