חיבור דוד ללחצן עם נורה בעזרת מודול FIBEFGS-223
עברתי על המדריכים והתרשימים אבל לא בטוח שמה שאני צריך מכוסה שם, וגם אם כן, אני צריך לתת הוראות מדוייקות לחשמלאי שלי אז אשמח לעזרכתם.
אני מעוניין לחבר את הדוד ל VERA בקונפיגורציה הבאה:
- אני משתמש בפיבארו double switch 223
- אני רוצה להשתמש בלחצן קפיצי עם נורה כך שלחיצה אחת מדליקה את הדוד ולחיצה נוספת מכבה אותו
- לא משנה אם מפעילים את הדוד בעזרת הלחצן או VERA - הנורה צריכה לדלוק כשהדוד דלוק
בהנחה שיש לי אפשרות למקם את הפיבארו או בארון חשמל או מאחורי הלחצן, מהי הצורה הפשוטה ביותר?
אם יש תרשים מאחד השרשורים שמתאים למקרה שלי, אשמח להפניה
תודה מראש!
אני מעוניין לחבר את הדוד ל VERA בקונפיגורציה הבאה:
- אני משתמש בפיבארו double switch 223
- אני רוצה להשתמש בלחצן קפיצי עם נורה כך שלחיצה אחת מדליקה את הדוד ולחיצה נוספת מכבה אותו
- לא משנה אם מפעילים את הדוד בעזרת הלחצן או VERA - הנורה צריכה לדלוק כשהדוד דלוק
בהנחה שיש לי אפשרות למקם את הפיבארו או בארון חשמל או מאחורי הלחצן, מהי הצורה הפשוטה ביותר?
אם יש תרשים מאחד השרשורים שמתאים למקרה שלי, אשמח להפניה
תודה מראש!
אני מבין (פחות או יותר, עם דגש על פחות) את התאוריה: כלומר שצריך קונטקטור, ניתוק של פאזה ואפס וכו' אבל רוצה לדעת את סכמת החיבורים המדוייקת כדי להעביר לחשמלאי שלי.
לגבי מודול כפול - אין סיבה מיוחדת חוץ מזה שזה המודול שיש ברשותי...
לגבי מודול כפול - אין סיבה מיוחדת חוץ מזה שזה המודול שיש ברשותי...
חשמל בהתכתבות....
זה החיבור של הקונטקטור,
הוא צריך להיות מותקן בלוח חשמל וכבלי היציאה לכיוון הדוד .
במקום אחר למשל ליד חדר האמבטיה היכן שמקובל לשים מפסק....
תסלול חיבור של פאזה ואפס כדי להפעיל מודול ממליץ על סקיור 321 שכבר כולל כפתור נורה וטיימר
הוא ישמש להפעלה של הדוד
זה החיבור של הקונטקטור,
הוא צריך להיות מותקן בלוח חשמל וכבלי היציאה לכיוון הדוד .
במקום אחר למשל ליד חדר האמבטיה היכן שמקובל לשים מפסק....
תסלול חיבור של פאזה ואפס כדי להפעיל מודול ממליץ על סקיור 321 שכבר כולל כפתור נורה וטיימר
הוא ישמש להפעלה של הדוד
·eyalpo כתב:עברתי על המדריכים והתרשימים אבל לא בטוח שמה שאני צריך מכוסה שם, וגם אם כן, אני צריך לתת הוראות מדוייקות לחשמלאי שלי אז אשמח לעזרכתם.
אני מעוניין לחבר את הדוד ל VERA בקונפיגורציה הבאה:
- אני משתמש בפיבארו double switch 223
- אני רוצה להשתמש בלחצן קפיצי עם נורה כך שלחיצה אחת מדליקה את הדוד ולחיצה נוספת מכבה אותו
- לא משנה אם מפעילים את הדוד בעזרת הלחצן או VERA - הנורה צריכה לדלוק כשהדוד דלוק
בהנחה שיש לי אפשרות למקם את הפיבארו או בארון חשמל או מאחורי הלחצן, מהי הצורה הפשוטה ביותר?
אם יש תרשים מאחד השרשורים שמתאים למקרה שלי, אשמח להפניה
תודה מראש!...
היה על זה שרשור פעיל בימים האחרונים.
הנה מה שכתבתי .
גם אני השתמשתי ב 223. הכפול זה לא בשביל לנתק פאזה ואפס כפי שמישהוא כתב פה בתגובות. בטח קנית את הכפול כי הוא עולה כמו בודד. אז משתמשים רק באחד מהשניים. לא נורא.
אתה חייב מגען ! כפי שכתבו בשרשור פה. את המודול שמים ליד המגען, בלוח החשמל.
יצאו עכשיו מארזים למודולים של פיברו - שמאפשר לחבר אותם בתצורת DIN ללוח החשמל. לא יקר בכלל.
עפי השרטוט שעשיתי, שכולל גם נורת בקרה - אתה צריך 6 חוטים טוטל בין לוח החשמל והמיקום בו קיים היום המפסק של הדוד.
https://www.hometheater.co.il/vp2767246#2767246
לגבי לשים את המודול ליד הלחצן - צריך לשרטט מחדש. יתכן וזה יחסוך איזה חוט שעובר בין הצדדים. אבל יש פה ככ הרבה חיבורים, ובל נשכח שמגיעים לך לקופסת החיבורים הזו גם 2 חוטים מהדוד, שהמקום יהיה מלא חוטים ומחברים ופחות נוח לשים שם מודול !
מקווה שאתה יכול למשוך ככ הרבה חוטים... לא בטוח שיש לך מקום בצנרת. אני הכנתי את החוטים במסגרת שיפוץ.. וגם אז טעיתי והכנתי רק 4 חוטים במקום 6, והיה צריך לעבוד קשה להשחיל עוד 2.
בהצלחה
@mayeast
·
תודה רבה על התשובה המפורטת.
- ואם אשים אותו בארון אז אשתמש בסוויטץ השני כשעון שבת לחלק מהתאורה

אני חושב שמה שבילבל אותי בסכמות שראיתי זה שהנורה נפרדת מהמפסק ולא הייתי בטוח אם זה אותו חיווט בדיוק כשהנורה היא חלק מהמפסק עצמו.
שוב תודה!
·
תודה רבה על התשובה המפורטת.
בדיוקבטח קנית את הכפול כי הוא עולה כמו בודד. אז משתמשים רק באחד מהשניים. לא נורא....
אכן קניתי אותםיצאו עכשיו מארזים למודולים של פיברו - שמאפשר לחבר אותם בתצורת DIN ללוח החשמל. לא יקר בכלל....
אני חושב שמה שבילבל אותי בסכמות שראיתי זה שהנורה נפרדת מהמפסק ולא הייתי בטוח אם זה אותו חיווט בדיוק כשהנורה היא חלק מהמפסק עצמו.
שוב תודה!
·eyalpo כתב:@mayeast
·
תודה רבה על התשובה המפורטת.
אכן קניתי אותם......
אני חושב שמה שבילבל אותי בסכמות שראיתי זה שהנורה נפרדת מהמפסק ולא הייתי בטוח אם זה אותו חיווט בדיוק כשהנורה היא חלק מהמפסק עצמו.
שוב תודה!...
לא הבנתי איך תשתמש ב"רגל" השניה של הפיבארו למטרה שרצית.
הנורת ביקורת היא אכן נפרדת מהמפסק ! לפעמים זוהי נורת בקרת לד קטנה שנראית חלק מהמפסק, אבל עדיין היא צריכה 0 ו פאזה.
נ.ב. - חיפשתי לפני חודש וחצי לחצן עם לד הכוונה שכזה מסדרת קורוס ולא מצאתי במלאי.
הרגל הזאת תהיה פנויה לא? אם חלק ממתגי התאורה בארון יהיו מחוברים לקונטקור שיחובר לרגל השנייה אוכל לשלוט במתגים האלה לא? אני לא מתכוון במקביל למתגים בתוך הבית - רק לשעון שבת (אני מתכוון לשעון שבת "קלאסי" שבאמת נועד לכבות אורות בשבת)לא הבנתי איך תשתמש ב"רגל" השניה של הפיבארו למטרה שרצית....
שיט אני די בונה על זה.. אני גם הולך על סדרת קורוסנ.ב. - חיפשתי לפני חודש וחצי לחצן עם לד הכוונה שכזה מסדרת קורוס ולא מצאתי במלאי....
למרות שבגלל שזה מתג בודד אז אוכל לעשות רק אותו כמתג סיסטם...
יכול להיות שאלה יעזרו:
https://www.htmag.co.il/vp2298965#2298965
https://www.htmag.co.il/vt268048.html
https://www.htmag.co.il/vp2298965#2298965
https://www.htmag.co.il/vt268048.html
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
@cafri
תודה, התחלתי כמובן מקריאת השרשורים האלו - הבלבול שלי נבע מהמתג עם הנורה (חשבתי שזה שונה) וגם לא הייתי בטוח לגבי הבדל החווט ב FIBEFGS-223 לעומת מה שמוזכר שם (נראה לי שזה ה FIBEFGS-212)
עכשיו הכל ברור - תודה!
תודה, התחלתי כמובן מקריאת השרשורים האלו - הבלבול שלי נבע מהמתג עם הנורה (חשבתי שזה שונה) וגם לא הייתי בטוח לגבי הבדל החווט ב FIBEFGS-223 לעומת מה שמוזכר שם (נראה לי שזה ה FIBEFGS-212)
עכשיו הכל ברור - תודה!
התלבטתי מאוד לגביו ואם היה מתלבש יפה על גוויס אז כנראה הייתי מזמין... (בבית לא אהבו את התמונה שצירפת https://www.hometheater.co.il/vp2761498#2761498
)
בכל מקרה - אני מקווה שאוכל לתכנת לוגיקה ב VERA שתכבה אוטומטית את הדוד אחרי זמן מסוים (ואז אוכל גם להתחשב בעונת השנה כדי להחליט כמה זמן)
בכל מקרה - אני מקווה שאוכל לתכנת לוגיקה ב VERA שתכבה אוטומטית את הדוד אחרי זמן מסוים (ואז אוכל גם להתחשב בעונת השנה כדי להחליט כמה זמן)
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·eyalpo כתב:אחרי חיבור המודול לקונטקטור, הנורה דולקת והדוד פועל כשמדליקים מ vera אבל הלחצן לא פועל. זה לחצן ושיניתי את ההגדרה הרלוונטית במודול
יש למישהו רעיון איפה הבעיה?...
זה אמור להיות די פשוט ולעבוד.
הלחצן צריך להיות מחובר בצד אחד לפאזה של רשת החשמל ובצד שני לכניסה S1 או S2 של הלחצן במודול ממסר במקביל ליציאה שבה השתמשת Q1 או Q2.
תבדוק היטב שלא טעית והשתמשת בכניסת S2 במקום S1 ולהפך
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.